sander » 30 ноя 2011, 14:17
Отзвонился знакомый с этого объекта, взвешивали типичную закладку дров (тех что на фото), получилось всего 11 кг. Вес маленький из за большого содержания коры у которой малый удельный вес.
При влажности в 30% (не думаю что будет ниже) калорийность дровишек получается 3030 ккал/кг или 12700 МДж/кг.
Одна подброс дров - 11*12700 = 140 МДж, с учетом КПД абсолютно исправного котла 71-78% (а он в покуроченном состоянии) в систему скинем не более:
140 МДж*0,71 = 100 МДж
Укрупненный расчет теплопотерь дал нагрузку при -22С в 15 кВт.
В разгар морозов топить придется раз в:
100МДж/15кВт = 6666 сек или 1,9 часа, то есть грубо раз в два часа
При средней за отопительный сезон температуре около нуля - раз в 4 часа.
С учетом отсутствия регулятора тяги, постоянно открытого поддувала и возможно и шибера ситуация будет еще хуже.
Прохожий прав, чтобы работать с нормальным межтопочным интервалом на этих дровах нужно действительно иметь топку раза в два три больше.
Буду предлагать пока подключать электрокотел по таймеру+комнатному термостату. Пока не стопят все эти отходы дров, не выбрасывать же их.
Отзвонился знакомый с этого объекта, взвешивали типичную закладку дров (тех что на фото), получилось всего 11 кг. Вес маленький из за большого содержания коры у которой малый удельный вес.
При влажности в 30% (не думаю что будет ниже) калорийность дровишек получается 3030 ккал/кг или 12700 МДж/кг.
Одна подброс дров - 11*12700 = 140 МДж, с учетом КПД абсолютно исправного котла 71-78% (а он в покуроченном состоянии) в систему скинем не более:
140 МДж*0,71 = 100 МДж
Укрупненный расчет теплопотерь дал нагрузку при -22С в 15 кВт.
В разгар морозов топить придется раз в:
100МДж/15кВт = 6666 сек или 1,9 часа, то есть грубо раз в два часа
При средней за отопительный сезон температуре около нуля - раз в 4 часа.
С учетом отсутствия регулятора тяги, постоянно открытого поддувала и возможно и шибера ситуация будет еще хуже.
Прохожий прав, чтобы работать с нормальным межтопочным интервалом на этих дровах нужно действительно иметь топку раза в два три больше.
Буду предлагать пока подключать электрокотел по таймеру+комнатному термостату. Пока не стопят все эти отходы дров, не выбрасывать же их.