Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужен совет по выбору дизельного котла.

LEX » 30 апр 2010, 10:16

Забыл написать, мощность той котельной на печном топливе - 400 кВт

LEX » 30 апр 2010, 10:07

Ричи Блэкмор писал(а):А еще мне подсказывают, тобы установить котел свыше 100 кВт надо собрать все разрешения РОСТЕХНАДЗОРА
Если честно, то я не припомню таких требований к котлам на дизеле (но я и не претендую на абсолютные знания в этой области). Возможно, "те-которые-подсказывают" путают котел на дизеле с газовыми котлами.
Для газовых котлов - да, если мощность свыше 100 кВт, то необходима экспертиза промышленной безопасности проекта и здания котельной (п2.1.13-2.1.16 ПБ 12-529-03), правила распространяются на системы автономного отопления и ГВС административных, общественных и бытовых зданий с котлами при суммарной тепловой мощности 100 кВт и более (вытекает из п. 1.1.15 тех же ПБ)

Насчет котлов на жидком топливе - первый раз слышу такое требование. Скорее всего это из серии "слышал звон, да не знаю где он". Уточните, пусть дадут ссылку на нормативный документ.
Приходилось монтировать и запускать котельную на печном топливе - та же соляра, только насыщенная серой, в то время (2006 год) была дешевле солярки в 4 раза, кстати, чем не идея для Вас? Предприятие было промышленное, за забором. Никаких инспекторов гостехнадзора там не было никогда (насчет пожарных и СЭС не знаю)

Как я и писал ранее, почти 6 500 литров/мес

Ричи Блэкмор » 30 апр 2010, 09:20

Очень дохотчмво, LEX. Спасибо!
А еще мне подсказывают, тобы установить котел свыше 100 кВт надо собрать все разрешения РОСТЕХНАДЗОРА, а там еще пожарники, экологи прилипнут...ой ой ой, такой рак мозгов получается :shock:
Нееее....охота отпала.

В месяц получается примерно 250-300литров

Ричи Блэкмор » 30 апр 2010, 09:05

Если в час 9-10 литров при работе котла 10 час в сутки, то получается 100-120 литров в сутки и 3000 - 3600 литров в месяц, значит из кормана надо будет изьять около 70000 рубликов в месяц?

LEX » 30 апр 2010, 08:51

Dim@ писал(а):надо считать - то что я написал это пальцем в небо
Можно просчитать "не пальцем в небо" при сегодняшних теплопотерях здания, какое оно на сегодняшний момент. У нас есть цифры теплопотребления за месяц, предоставленные топикстартером по данным теплосчетчика.
Ричи Блэкмор писал(а):Если я правильно понимаю, те 50 Гкал в месяц, которые выдает нам теплосчетчик это и есть наши теплопотери или я не прав?
То есть принимаем 50 Гкал/мес.
Теплота сгорания солярки около 43 Мдж/кг или 10 200 Ккал/кг. Делим 50 Гкал/10 200 Ккал (не запутайтесь в нулях! :mrgreen: , Гига - это 10 в 9 степени, а кило - 10 в 3 степени, то есть в одной Гиге целый миллион Кило :mrgreen: ). То есть 50 000 000 / 10 200 = 4 902 кг солярки в месяц. Это при КПД=100%. Если брать КПД=90%, то будет 5 447 кг/месяц. Скока там у нас удельный вес литра солярки (у меня данные, что 0,85), значит 5 447 кг равны 6 408 литрам.
Как я и писал ранее, почти 6 500 литров/мес.
Или 130 000 руб заплатил бы топикстартер за этот месяц, (за который его теплосчетчик показал 50 Гкал), сжигая соляру. Отапливаться соляркой - дорогое удовольствие ,к сожалению. Надо максимально снижать теплопотери здания - утепление, утепление и еще много раз утепление.

Dim@ » 30 апр 2010, 08:43

спасибо что заметили...
приношу свои извенения за очепятку, обздался... :cool:

Кузнецов Д А » 30 апр 2010, 08:40

Dim@ писал(а):95КВт горелка съедает примерно 9-10литров в час. при хорошей утепленности здания и правильно настроенной автоматики и СО вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы. В месяц получается примерно 250-300литров
3000 литров, а не 300
это те же 50-60 тр в месяц, а не 7

опередил, но отправлю все равно)

LEX » 30 апр 2010, 08:37

Dim@ писал(а):95КВт горелка съедает примерно 9-10литров в час. при хорошей утепленности здания и правильно настроенной автоматики и СО вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы. В месяц получается примерно 250-300литров что по деньгам выходит порядка 7000 р
Вы потеряли нолик, сэр :mrgreen:

9-10л/час (совершенно верно для 95 кВт), 10часов/сутки (ну пусть, принимается), итого 90-100 л/сутки. В месяц не 250-300л, а 2500-3000л... соответственно по деньгам 70 000 р

Dim@ » 30 апр 2010, 08:37

надо считать - то что я написал это пальцем в небо, да бы автор топика осмыслил необходимость заказать проект

Mij-gan » 30 апр 2010, 08:31

Dim@ писал(а):вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы.
И какова вероятность? :mrgreen:

Dim@ » 30 апр 2010, 08:24

95КВт горелка съедает примерно 9-10литров в час. при хорошей утепленности здания и правильно настроенной автоматики и СО вполне вероятна работа котельной на отопление 10 часов в сутки в не очень большие морозы. В месяц получается примерно 250-300литров что по деньгам выходит порядка 7000 р. в год выходит примерно 50 000руб + обслуживание котельной 30 000руб/год.
Итого капитальные затраты (укрупненно) - 800 000 руб
Ежегодные затраты - 80 000руб
При средних расходах 50-60 000руб в месяц (350 т.р. за отопительный сезон) при централизованном отоплении, дизельная котельная начнет приносить экономию примерно на 4й год эксплуатации. Но в капитальные затраты не включены мероприятия по улучшению энергоэффективности здания, с учетом их дизель окупится не скоро...

Сделайте то что я вам порекомендовал:Да

Ричи Блэкмор » 30 апр 2010, 08:22

Да, с экономить при таких расходах дизтоплива сложновато, придется для начала утепляться, следуя Вашим советам Dim@.
Всем спасибо!

BIO-NIK » 29 апр 2010, 20:52

Honda писал(а):Ричи Блэкмор писал(а):
Ссылаясь опять же на информацию из интернета котел тарахтит 15 мин. в часу, а остальное курит.
Вы меньше просто белиберду в интернете читайте. И более критично нужно относится к "свободе распространения информации".
При мощности системы отопления 80 кВт, расход диз. топлива - 220 литров в сутки (плюс-минус неск. процентов поправки на КПД котла).
В среднем за отопительный сезон расход составляет примерно половину от указанной цифры (точнее - это просчитывать нужно).
Уважаемые г-н Ричи Блекмор и Honda. Я готов Вам дать все контакты оч.похожего по характеристикам обьекта: офисное здание в Люберцах. Как я говорил выше в том году нами смонтирована котельная на Будерусе мощностью 95кВт. Пообщаетесь с управляющим или как его там(руководитель службы эксплуатации) и узнаете, что средний расход в зимние холодные месяца у них составил 100литро/сутки. ЭТО НЕ ТЕОРИЯ-ЭТО ПРАКТИКА.

BIO-NIK » 29 апр 2010, 20:42

Ричи Блэкмор писал(а):У нас есть очень просторный подвал 420 м2 с высотой потолка 2,87м, я думаю там можно разместить котельное оборудование и топливохранилище, есть и вытяжка с подвала на крышу где можно разместить дымоход. Вопрос в выборе котла.
Какое оборудование установили Вы?BIO-NIK писал(а):
Ричи Блэкмор писал(а):
Помогите в выборе диз. котла (газа нет), марки, мощности и всех вытекающих от этого последствиях.

Очень надеемся на дельный совет, за ранее благодарны.

В прошлом и этом году это очень популярный вопрос. В прошлом году мы переводили, по такому-же принципу административные и производственные здания 4шт. 2 на дизель+2 на пеллетах.
Примерная цена вопроса по сопаставимому с вашим теплопотерями:
Оборудование:
-оборудование котельной
-дымоход
-система топливохранилища+топливоснабжения
все оборудование импортное, известных брендов с хорошей степенью автоматизации.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ: 838 000 руб.
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНО-ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ:146 000 руб.
ИТОГО:984 000 руб.
Расход топлива в месяц в холодные месяца: 3500-4000 литров диз.топлива или 7-8 тонн пеллет
Котел Buderus, горелка Buderus, насосные группы Buderus, дымоход Балтвент, автоматика Buderus, топливохранилище на 6 тонн.

Dim@ » 29 апр 2010, 18:04

Ричи Блэкмор
Сделайте то что я вам порекомендовал:
1. инспекция здания на предмет уменьшения теплопотерь
2. утепление здания основываясь на п.1 (утепление фасада, замена окон и пр) и установка термостатических головок в помещениях
3. расчет теплопотерь здания с учетом пп1.2.
4. на основании п.3 посчитаете расходы на создание и эксплуатацию дизельной котельной и полученных расходов после проведения работ по п№2 при использовании теплосети.
Может и на дизель тратится вам не прийдется после утепления здания. А то что здесь вам советуют и в интернете читаете - это пальцем в небо

Re: При мощности системы отопления 80 кВт, расход диз. топлива -

Ричи Блэкмор » 29 апр 2010, 16:21

Спасибо за участие!
Печально :cry: . Голову сносит от информации. Выходит никуда не деться от монополистов, так и будут нам руки выкручивать, а так хотелось их....побрить.
Honda писал(а):
Ричи Блэкмор писал(а):Ссылаясь опять же на информацию из интернета котел тарахтит 15 мин. в часу, а остальное курит.
Вы меньше просто белиберду в интернете читайте. И более критично нужно относится к "свободе распространения информации".
При мощности системы отопления 80 кВт, расход диз. топлива - 220 литров в сутки (плюс-минус неск. процентов поправки на КПД котла).
В среднем за отопительный сезон расход составляет примерно половину от указанной цифры (точнее - это просчитывать нужно).

Honda » 29 апр 2010, 16:08

Ричи Блэкмор писал(а):Ссылаясь опять же на информацию из интернета котел тарахтит 15 мин. в часу, а остальное курит.
Вы меньше просто белиберду в интернете читайте. И более критично нужно относится к "свободе распространения информации".
При мощности системы отопления 80 кВт, расход диз. топлива - 220 литров в сутки (плюс-минус неск. процентов поправки на КПД котла).
В среднем за отопительный сезон расход составляет примерно половину от указанной цифры (точнее - это просчитывать нужно).

Re: Котел 150 кВт при работе на полную мощность, с КПД 90% будет

Ричи Блэкмор » 29 апр 2010, 15:48

Уважаемый LEX, можно я опять Вас достану.
400 литров в сутки, это я так понимаю, он будет молотить без отдыха все сутки, но мне же нужно свои 0,07 Гкал в час или 80 кВт (по Вашим подсчетам). Ссылаясь опять же на информацию из интернета котел тарахтит 15 мин. в часу, а остальное курит. Ну на 3000 литров саляры еще ладно...., но 6500 , уже круто, это значит автономное отопление на дизеле не рентабельно?
Так для справки (поплачусь): в том году в самый пик морозов платил 40-45 тыс. рублей - в этом году 77-85 тыс.....жаба давит кормить этих монополистов (жердяев)
LEX писал(а):
Ричи Блэкмор писал(а):Если я правильно понимаю, те 50 Гкал в месяц, которые выдает нам теплосчетчик это и есть наши теплопотери или я не прав? так все же котел какой мощности может мне эти 50 Гкал выдать.
Вы полностью правы :lol: 50Гкал/мес - это и есть ваши теплопотери, но... в месяц :mrgreen: Средняя температура по больнице, как говорят. Можно тупо поделить эти 50 Гкал на 720 и получить 0,07 Гкал/час, то есть 80 кВт. То есть в 2 раза меньше, чем мощность котла, который Вам предлагают.
Можно заплясать от радости, от экономии, купить котел на 80 кВт... и мерзнуть во время сильных морозов.
Вас устроит? Только одно но... давайте посчитаем расход соляры "по правилам" :wink:
Единственно, что можно подсчитать, исходя из теплопотерь по счетчику за месяц (опять же, месяц месяцу рознь) это расход соляры за этот месяц. Примерно 6,5 тыс литров (считайте - это выгодно будет вам?). Байки про чудо-котел в 150 кВт, который ест в сутки 60-70 литров засуньте продавцу-манагеру в любое место по Вашему выбору. Меня приводят в бешенство вопросы клиентов, которые вопрошают про котел: "А скока он жрет?". Это вам не автомобиль, милые мои.
Котел 150 кВт при работе на полную мощность, с КПД 90% будет кушать в сутки почти 400литров. :mrgreen:

LEX » 29 апр 2010, 08:40

Ричи Блэкмор писал(а):Если я правильно понимаю, те 50 Гкал в месяц, которые выдает нам теплосчетчик это и есть наши теплопотери или я не прав? так все же котел какой мощности может мне эти 50 Гкал выдать.
Вы полностью правы :lol: 50Гкал/мес - это и есть ваши теплопотери, но... в месяц :mrgreen: Средняя температура по больнице, как говорят. Можно тупо поделить эти 50 Гкал на 720 и получить 0,07 Гкал/час, то есть 80 кВт. То есть в 2 раза меньше, чем мощность котла, который Вам предлагают.
Можно заплясать от радости, от экономии, купить котел на 80 кВт... и мерзнуть во время сильных морозов.
Вас устроит? Только одно но... давайте посчитаем расход соляры "по правилам" :wink:
Единственно, что можно подсчитать, исходя из теплопотерь по счетчику за месяц (опять же, месяц месяцу рознь) это расход соляры за этот месяц. Примерно 6,5 тыс литров (считайте - это выгодно будет вам?). Байки про чудо-котел в 150 кВт, который ест в сутки 60-70 литров засуньте продавцу-манагеру в любое место по Вашему выбору. Меня приводят в бешенство вопросы клиентов, которые вопрошают про котел: "А скока он жрет?". Это вам не автомобиль, милые мои.
Котел 150 кВт при работе на полную мощность, с КПД 90% будет кушать в сутки почти 400литров. :mrgreen:

Re:

Ричи Блэкмор » 29 апр 2010, 08:21

Извините за назойливость, но хотелось бы добраться до истины. Если я правильно понимаю, те 50 Гкал в месяц, которые выдает нам теплосчетчик это и есть наши теплопотери или я не прав? так все же котел какой мощности может мне эти 50 Гкал выдать. Предлагаемый нам котел Китурами 150 Квт, который ест в сутки 60-70 литров нас бы устроил (центр. отопление обходится нам дороже), но так ли это все на самом деле? вот в чем вопрос :cry:
LEX писал(а):
Dim@ писал(а): бы порекомендовал котел Viessmann, горелочку Giersch, насосные группы Maibes.... котельная на круг вышла бы тыщ 13-15Евро (плюс-минус километр), плюс монтаж-пусконаладка примерно 25-30% от стоимости материалов...
но работу провел бы в следующем порядке:
1. инспекция здания на предмет уменьшения теплопотерь
2. утепление здания основываясь на п.1 (утепление фасада, замена окон и пр)
3. расчет теплопотерь здания с учетом пп1.2.
4. подбор мощности исходя из п.3 и монтаж котельной
5. установка на радиаторах термостатической арматуры
поправьте меня если я в чем то не прав пожалуйста
Котел Виссманн - перебор, ИМХО. "Тело" можно взять любое - хоть ACV, хоть Ферроли и т.д. Горелка Giersch- нормальный выбор, насосные группы Maibes - это как хромированный обвес на авто, немалые деньги чисто за эстетику, согласен с Кузнецов Д А - за что такие деньги?
Обязательно погодозависимую автоматику!!! Программируемый контроллер (по дням недели, по суткам)Вообще, на автоматику не скупитесь, на дизеле она окупается менее чем за сезон :D Потом уже для корректировки - термостатические головки на радиаторы.
А в остальном согласен с Dim@, только после того, как выполните пункты с 1 по 3, сядьте и посчитайте окупаемость автономии. Может быть будет выгодней остаться с теплосетью