Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцените качество монтажа

Alex_ » 06 мар 2009, 14:03

Заказчика на Овентроп уболтали, а на пресс-соединения сил не хватило :lol:

Котелок » 06 мар 2009, 13:34

Просто странно, обвязка котла овентроп, а дальше обжим, некоторое осщущение что котельную и разводку делали разные люди.

GuTherm » 06 мар 2009, 12:40

Я имел ввиду стрелочки на трубах указывающие направление потока :D

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? ...[/quote]Да смущают канешнаж, но я встречал монтажников котрые в принципе не готовы паять и прессовать... повода не видят, а бороться с этим у мя сил уже нет.

Alex_ » 06 мар 2009, 12:29

[quote="GuTherm";p="15698063"] ... ещё к отсутствию стрелочек осталось придраться :D[/quote]
Стрелка там судя по всему наверху в теплоизоляции. Целиком в кадр не попала :mrgreen:

ermalex » 06 мар 2009, 12:07

[quote="@lex";p="15698118"]а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? или в принципе на виду, если что подтянутся?[/quote]

Компрессионные фитинги нельзя в стяжку, а если в доступе тогда нет проблем. Хотя затянуть фитинг такого диаметра тяжело наверное.

sander » 06 мар 2009, 11:54

крайняя справа группа часом не для солнечного коллектора? :roll:
а без стрелки и вправду тяжеловато будет работать при разном количестве включенных насосов.
а так аккуратно :D
канистра с незамерзайкой?

@lex » 06 мар 2009, 11:09

а фитинги с разрезным кольцом никого не смущают? или в принципе на виду, если что подтянутся?

Котелок » 06 мар 2009, 10:51

с насосом котла? страшного ничего, но работать всё это будет рассогласованно.
а со стрелочкой, как часы :D

Щастье » 06 мар 2009, 09:34

и что с ним произойдёт ??
извините конечно ,но такой колектор на настенник ни когда не ставил
(отсюда и вопросы )

GuTherm » 06 мар 2009, 01:43

Да. В этом котле свой насос, который не потерпит идевательств от тех трёх.

Щастье » 06 мар 2009, 00:44

а стрелка то здесь нужна ли ??

GuTherm » 06 мар 2009, 00:31

[quote="ermalex";p="15698051"]...Пока не одного серьезного косяка не видно...[/quote]Точно! нармальные монтажники вояли. Мне вот только расположение обоих DWTM не понравилось, но именно не понравилось. Как-то стрёмно они под трубами смотрятся, а вдруг чё потечёт... да я вижу что некуда их деть и короба под трубами не великое удовольствие разводить... может... а и фих с ними.
По поводу газового счётчика? есть немного, но имея столько места, вариантов не дофигищи, главное чтобы газовщики приняли. Цвет газовой трубы :? придирки, мы не в ТЭКовской котельной где за угол зашёл и трубу нужную в паутине потерял... ещё к отсутствию стрелочек осталось придраться :D

Alex_ » 06 мар 2009, 00:26

Аккуратненько.
Только коллектор с насосными группами зря кверх ногами перевернули. Глаз режет. Термометры оказались у пола - не информативно.

Щастье » 06 мар 2009, 00:21

ну я бы лолектора в шкафы попрятал

ermalex » 05 мар 2009, 22:23

mig
И что они теперь работать не будут?

Предлагаю по мелочам не придираться. Пока не одного серьезного косяка не видно так по мелочи. Выкладывайте фотки еще может чего посоветуем.

mig » 05 мар 2009, 21:50

:shock: Готовые модули вверх ногами поставили. На градусники посмотрите...

АНДРИК 551 » 05 мар 2009, 21:23

Газовая труба должна быть желтой, а у Вас красная. На циркуляционных насосах коробочка для подключения электричества снизу - запрещено - должна быть сверху или сбоку.

Re: Оцените качество монтажа

taran » 05 мар 2009, 20:06

[quote="гость101";p="15698029"] что возможно не предусмотрели?[/quote]Расстояние между газовым счетчиком и котлом маловато...

гpязнуля » 05 мар 2009, 19:26

А что это за блочки висят, почему 2шт в котельной?
Вроде красиво, но я с теф. Смотрю.

Re: Оцените качество монтажа

Code » 05 мар 2009, 19:15

[quote="гость101";p="15698029"]Оцните пожалуйста качество монтажа [/quote]
Кое-что можно сказать и так.
Воздухоотводчики при данном подключении коллекторов лишние. Не факт, что есть в нужном месте (нужно фото справа выше).
Обрезки металлопласта по 10-20 см... При таком оборудовании пожалеть пару метров меди?
Две угловых муфты ... Делали уверенные профи, торопились на другой объект :)
Не виден диаметр металлопласта к коллекторам. 20? К чему подключены трубы, уходящие в пол?
Короче, монтаж не дотягивает до уровня оборудования. Работать скорее всего будет.