Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Появилась задача по размещение котельной на улице, покупать модульную не позволяет бюджет, строить здание котельной невозможно из-за сдаточной документации на здание. В конечном итоге решили остановиться на котлах уличного исполнения. На текущий момент проработали 3 решения:
1. Туймазинский сдоенный котел RS-H200. Снабжен собственной атмосферной горелкой.
2. 2 котла КСВ-100 с дутьевой горелкой weishaupt. Горелка дорогая, но такое решение проверено на одном из наших объектов. Горелку можно заменить на другую.
3. Внешний котел КТС Булат на базе котлов Buderus. Ребята из Казани засунули 2 конденсационных настенных котла Buderus в утепленный кожух и получили сертификат.
4. Родилось буквально 10 минут назад. Котел MICRO New 200 NR (100 кВт + 100 кВт). Использует горелку Polidoro (Италия).
Так вот хотел посоветоваться, есть ли у кого опыт использования подобных решений? Может порекомендуете что-то аналогичное но проверенное временем? Бюджет за 2 котла по 100 кВт варьируеться от 300 до 700 тысяч. Применение промышленное, складское помещение.
Уличный котел
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Они назвали это "котлом", но на самом деле, это два отдельных котла как бы в здании.Boosted писал(а):1. Туймазинский сдоенный котел RS-H200. Снабжен собственной атмосферной горелкой.
Осенью прошлого года запускали такие: http://forum.abok.ru/index.php?s=&showt ... &p=1168459" onclick="window.open(this.href);return false;
Каковы они в эксплуатации, не знаю - после запуска нам уже не звонили.
Кажется, там есть вариант с частотно-управляемыми дымососами и газовыми клапанами для плавного регулирования теплопроизводительности?
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Сейчас вспомнил. Почти сразу проявился дефект защитного термореле 1NT (плохой контакт). И ещё были случаи погасания запальника. Не знаю, из-за задувания, что-ли...
Недостаток: отсутствие сигнализации пропадания пламени запальника.
Последний раз редактировалось tiptop 26 окт 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Странно, что для "короткой" топки там ставят длиннофакельную горелку...Boosted писал(а):2. 2 котла КСВ-100 с дутьевой горелкой weishaupt.
Последний раз редактировалось tiptop 26 окт 2016, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уличный котел
После изучения документации очень заинтересовал самарский котел MICRO New 200 NR (100 кВт + 100 кВт). Кто-нибудь с ними работал? Манагер говорит внутренние котлы уже 16 лет на рынке, наружние 4 года. 2 года гарантии дают. Кстати горелки Polidoro кто-нибудь использовал? Как они?