Klom 50, перегрев, ошибка f3
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Klom 50, перегрев, ошибка f3
Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?
Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Обвязано 32-й трубой. Если других вариантов нет, значит завтра ещё раз посмотрю насос и попробую прогнать контур на предмет выгона воздуха. Правда это я уже пробовал делать! Тем не менее, спасибо!
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А какая температура выставлена на ГВС?
Если высокая (65-70С) то котел подает 85-90С. При такой температуре подачи при не стерильно чистом теплообменнике котла идут местные перегревы-закипания, выскакивает ошибка по перегреву. Попробуйте снизить заданную температуру в бойлере (50-55С). Если поможет, то так и оставляйте - абсолютно чистым теплообменник трудно содержать. Плюс несоответствие мощности котла и бойлера, плюс накипь на змеевике бойлера... Трудно котлу в бойлере держать высокую температуру.
Если высокая (65-70С) то котел подает 85-90С. При такой температуре подачи при не стерильно чистом теплообменнике котла идут местные перегревы-закипания, выскакивает ошибка по перегреву. Попробуйте снизить заданную температуру в бойлере (50-55С). Если поможет, то так и оставляйте - абсолютно чистым теплообменник трудно содержать. Плюс несоответствие мощности котла и бойлера, плюс накипь на змеевике бойлера... Трудно котлу в бойлере держать высокую температуру.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.
о как!!!..была похожая история с производителем соседом....Дражица.....котелок подключили сначала только на отопление..он зиму оттарабанил замечательно а весной подключили бойлер..и бац..перегрев... приезжаем.. смотрим - насос котла забит шламом...монтажники немного накосячили поставили грязевик по обратке но только на контур отопления..исправляем-ставим ещё один грязевик на обратку из бойлера....запускаем...полчаса курим..бац..опять перегрев..вскрываем фильтр на обратке бойлера...забит напрочь...чистим..запускаем ..опять курим....опять полчаса...и опять перегрев......и так ещё пару раз...из чего они клепают теплообменник непонятно..или специально чтоль туда шлам забивают?...Leonkaval писал(а):Бойлер тоже Protherm
врядли..если столько уже отработал вся грязь улетела...после той многократной прочистки фильтра клиент не жаловался..все работает как часы..тьфутьфутьфу...На бойлер отдельно смысла нет фильтр ставить, если он первоначально установлен правильно-перед котловым насосом...в нашем случае обратка бойлера подходила к котловому насосу без фильтра (он стоял по отоплению)Leonkaval писал(а):Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!
Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Да нормально все. На котлах Протерм KLZ , это те что с бойлером идут, особенно если у вас стоит полутурбо, при нагреве ГВС котел летом всегда на Ф3 уходит. Причем это даже на новом котле, который не засран. Причина проста, может конечно я не прав, мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла. Почему говорю что нормально и это штатная ситуация - котел не уходит в аварию , а просто показывает что температура высокая. Может я ошибаюсь, но мое мнение такое.Leonkaval писал(а):Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?
либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
Re:
Котел заводской и ничего не менялось в нем. Такие поставляютсяoleg21au6 писал(а):либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну типа он выключаться будет при приоритете ГВС или ином отключении контуров. и типа будет иметь место перегрев при реактивном нагреве теплоносителя телом котла после выключения горелки. недумаю что это критично если честно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок