Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Работает не правильно:
открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д.
Вода то горячая, то холодная
Проверяли:
-циркуляционный насос - рабочий
-газовый клапан - рабочий
-сенсор давления - работает
-расходомер - рабочий
-трехходовой клапан- рабочий
-датчики температуры - рабочие
-турбина - рабочая
-теплообменник основной - чистый
-теплообменник вторичный - чистый
-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
-газ - природный
-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)
-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
-работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде
При тестировании диагностикой P.2 на минимальной мощности - котел не перегревается.
Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура, потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде)
Что это может быть?
не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла
открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д.
Вода то горячая, то холодная
Проверяли:
-циркуляционный насос - рабочий
-газовый клапан - рабочий
-сенсор давления - работает
-расходомер - рабочий
-трехходовой клапан- рабочий
-датчики температуры - рабочие
-турбина - рабочая
-теплообменник основной - чистый
-теплообменник вторичный - чистый
-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
-газ - природный
-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)
-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
-работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде
При тестировании диагностикой P.2 на минимальной мощности - котел не перегревается.
Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура, потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде)
Что это может быть?
не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла
Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
вторичный теплообменник - чистый, проверяли, котлу 2 года, стоят фильтры магнитный, грубой очистки и механической очистки.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Это не верные данные. Скорее всего и остальные утверждения ошибочны.donaldm писал(а):максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
И проток в 4 л/мин - это не норма. Котел естественно увидит этот проток, но перегрев обеспечен. Тем более летом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вы хоть представляете этот расход? котел его сможет опознать и нагреть. но сделает он это так хреново как вы его и описываете.donaldm писал(а):-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Что именно не верно? по инструкции для данного котла макисмум 11,7 минимум 1,7.RUZALIN писал(а):Это не верные данные. Скорее всего и остальные утверждения ошибочны.donaldm писал(а):-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
И проток в 4 л/мин - это не норма. Котел естественно увидит этот проток, но перегрев обеспечен. Тем более летом.
Проток воды попробую увеличить...
Re:
Для моего котла Vaillant turboTec pro VUW INT 242/3-3M (по инструкции) минимум 1,7мбар, максимум 11,6 мбар.RUZALIN писал(а):Минимум 1.3 мБар, а максимум 9.4 мБар должно быть.
Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Во время работы горелки, меняю температуру воды и, о чудо, пламя уменьшается и увеличивается Получается дело в слабом протоке воды?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
при каком протоке воды будет нормальная работа???oleg.dmitrievic писал(а):так вам про это и намекали. разве нет? ну не может быт нормальной работы на протоке в 1,5 литра в минуту
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день!
1. Входная температура холодной воды = 15 градусов
2. Заданная температура ГВС = 42 градуса
3. Минимальная мощность вашего котла на ГВС = 9.6 кВт
4. Параметры природного газа поступающего на ваш котёл примерно одинаковы с тем, на каком проектировался котёл на заводе.
Итого чтобы держать заданную температуру нам нужен минимальный проток 5.1 литра в минуту.
При изменений каких либо параметров значение меняется в большую или в меньшую сторону.
На этот показатель может влиять много факторов. Смоделируем типичную ситуацию:donaldm писал(а):при каком протоке воды будет нормальная работа???
1. Входная температура холодной воды = 15 градусов
2. Заданная температура ГВС = 42 градуса
3. Минимальная мощность вашего котла на ГВС = 9.6 кВт
4. Параметры природного газа поступающего на ваш котёл примерно одинаковы с тем, на каком проектировался котёл на заводе.
Итого чтобы держать заданную температуру нам нужен минимальный проток 5.1 литра в минуту.
При изменений каких либо параметров значение меняется в большую или в меньшую сторону.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
увеличил проток воды до 10л/мин - ничего не поменялось ((( придется вызывать сервисника vaillant (((
Добавлено спустя 49 секунд:
Re:
Добавлено спустя 49 секунд:
Re:
котел установлен в Украине все официально.RUZALIN писал(а):А вы откуда? В России вроде не было котлов с шильдиком М. Или контрафакт?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке.
И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких заменах. На 24 кВт ный котёл серии Tec pro нельзя устанавливать вторичные теплообменники большего размера, чем идёт с завода. Это объясняется отсутствием датчика температуры на подаче ГВС.
Если никак не удаётся решить эту проблему внешними факторами, то настоятельно советую обратиться в квалифицированный сервисный центр.
Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке.
И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких заменах. На 24 кВт ный котёл серии Tec pro нельзя устанавливать вторичные теплообменники большего размера, чем идёт с завода. Это объясняется отсутствием датчика температуры на подаче ГВС.
Если никак не удаётся решить эту проблему внешними факторами, то настоятельно советую обратиться в квалифицированный сервисный центр.
ООО "Вайлант Груп Рус"
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Vaillant Group Rus
Прошу вас обратить внимание на эту тему: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15813514" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратился к вашим представителям которые продвигают инновационные продукты - неделю жду ответа от них, они по видимому сильно заняты работой что бы что то новое продвигать.
А у меня 2 котельные на подходе...
Прошу вас обратить внимание на эту тему: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15813514" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратился к вашим представителям которые продвигают инновационные продукты - неделю жду ответа от них, они по видимому сильно заняты работой что бы что то новое продвигать.
А у меня 2 котельные на подходе...
Re:
Нет, теплообменник не меняли. Остается - проблема в плате.Vaillant Group Rus писал(а):Добрый день.
Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке.
И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких заменах. На 24 кВт ный котёл серии Tec pro нельзя устанавливать вторичные теплообменники большего размера, чем идёт с завода. Это объясняется отсутствием датчика температуры на подаче ГВС.
Если никак не удаётся решить эту проблему внешними факторами, то настоятельно советую обратиться в квалифицированный сервисный центр.