Не включается горелка по ночам, котел Logano G334

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Не включается горелка по ночам, котел Logano G334

Сообщение Valitov »

Доброе утро!

Возникла проблема с котлом Logano G334 , голова Logomatic 4211.
Котел запустили в декабре, месяц проработал без проблем, с 8 го января начались проблемы. По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех, после этого горелки включаются и работают нормально целый день, на утро ситуация повторяется горелки выходят в ошибку. Стабилизатор есть, фазировка правильная. Пока подозрения на просадку по давлению газа.
Как это можно проверить? Поставить манометр на газовую линию и всю ночь дежурить в котельной или можно как то сделать так чтобы не дежурить по ночам?
Могут ли быть еще какие то моменты, из за которых может случиться данная ситуация? Что еще нужно проверить?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Стабилизатор релейный? Заземление котла отдельным проводом выполнено? Давление в магистрали проверяли?

Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На MEC ошибка какая?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может быть
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке

по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

Другой человек писал(а):Стабилизатор релейный? Заземление котла отдельным проводом выполнено? Давление в магистрали проверяли?

Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На MEC ошибка какая?
Давление проверяли при запуске газа, было около 15 мбар.
Стабилизатор релейный.
Заземления пока нет.
Ошибка - помеха горелки

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Попробуйте проводом бросить заземление на корпус котла, для проверки этой версии.

Добавлено спустя 26 секунд:
С болта или шины в щите.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и замерьте напругу между нулем и землей после этого.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Valitov
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

oleg.dmitrievic писал(а):может быть
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке

по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
Переточная решетка в наружной двери котельной есть

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Dim@ писал(а):Valitov
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.
Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Система контроля дымовых газов стоит? AW 50.2

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Valitov »

Другой человек писал(а):Система контроля дымовых газов стоит? AW 50.2
нет

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Valitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
отдельно как опция

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

Dim@ писал(а):то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня
вот именно он на клемах безопасности,только оповещение нет нагрева гвс вы бы увидели

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Valitov писал(а):По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех
а вы третью пробовали подключить :D ,и чё за кнопка подавления,на сетронике что ли,ну на автомате горения

Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Dim@ писал(а):под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
да не факт что на колекторе газовом,кого как прёт,может очутится и за котлом

Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
может быть и давление падает (нет розжига)по электродам ионизации авария-выход ставить реле давления газа
может и земля ебё..т
может ниже 180 вольт падение
и ав50 :?: чё денег поджали для своей безопасности,тоже установите

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
и по поводу кнопки на автомате горения,помню что на вентиляторных горелках, он когда в аварии то мигает и по миганию можно в инструкции прочитать чё за ошибка была

Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
попробуйте заменить местами автоматы горения
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

wetleo писал(а):может ниже 180 вольт падение
Тогда он не будет даже пытаться стартовать
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Dim@ писал(а):
Valitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
отдельно как опция
Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Valitov
Я боролся с этой проблемой год назад. Сейчас всего точно и не упомню. Но, то , что написал - нужно проверить.
Далее, будем переходить к автомату.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Другой человек писал(а):Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
чеб пламя не просело на горелку и в ошибку чтоб котел по потере пламени не вышел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic
В этих случаях ионизация сработает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, и выведет котел в ошибку. а так при восстановлении давления котел запустится.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic
Честно , не смотрел этот аппарат. Если нужно, посмотрю - разберусь - доложу по всей форме. Но, пока , мой вывод такой. :)

Добавлено спустя 57 секунд:
Моя версия, чтоб клапан не раздавило при срыве редуктора СГ. :)

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
oleg.dmitrievic
В реальных условиях когда такое произойдет и сколько по времени понадобится для вывода из этого состояния?

Добавлено спустя 40 секунд:
В смысле - село пламя.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да не, он же не перекрывает. он размыкает контакты при выходе давления газа за нормы

Добавлено спустя 47 секунд:
он не просадку пламени реестрирует а снижение давления. или мы с тобой о разном говорим?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic
Для чего нужен прибор контроля давления газа?

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Я всего лишь пытаюсь мыслить как инженер Будерус.

Добавлено спустя 21 секунду:
Не являясь таковым. :)

Ответить