Не включается горелка по ночам, котел Logano G334
Доброе утро!
Возникла проблема с котлом Logano G334 , голова Logomatic 4211.
Котел запустили в декабре, месяц проработал без проблем, с 8 го января начались проблемы. По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех, после этого горелки включаются и работают нормально целый день, на утро ситуация повторяется горелки выходят в ошибку. Стабилизатор есть, фазировка правильная. Пока подозрения на просадку по давлению газа.
Как это можно проверить? Поставить манометр на газовую линию и всю ночь дежурить в котельной или можно как то сделать так чтобы не дежурить по ночам?
Могут ли быть еще какие то моменты, из за которых может случиться данная ситуация? Что еще нужно проверить?
Возникла проблема с котлом Logano G334 , голова Logomatic 4211.
Котел запустили в декабре, месяц проработал без проблем, с 8 го января начались проблемы. По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех, после этого горелки включаются и работают нормально целый день, на утро ситуация повторяется горелки выходят в ошибку. Стабилизатор есть, фазировка правильная. Пока подозрения на просадку по давлению газа.
Как это можно проверить? Поставить манометр на газовую линию и всю ночь дежурить в котельной или можно как то сделать так чтобы не дежурить по ночам?
Могут ли быть еще какие то моменты, из за которых может случиться данная ситуация? Что еще нужно проверить?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
может быть
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке
по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке
по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Давление проверяли при запуске газа, было около 15 мбар.Другой человек писал(а):Стабилизатор релейный? Заземление котла отдельным проводом выполнено? Давление в магистрали проверяли?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На MEC ошибка какая?
Стабилизатор релейный.
Заземления пока нет.
Ошибка - помеха горелки
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Valitov
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.
-
- Претендент
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Переточная решетка в наружной двери котельной естьoleg.dmitrievic писал(а):может быть
приточная вентилляция точнее ее отсутствие
просадка или грязь в сети электричества. к примеру использование мощной техники в плохоподключенной розетке
по газу.. у вас должно стоять реле давления газа. оно просто временно выключает котел при просадке
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?Dim@ писал(а):Valitov
Если на котле установлен "прибор контроля давления газа" арт.8 718 580 183 то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня, после чего котел продолжит свою работу.
Посмотрите установлен этот блок (под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Если блока нету - то его желательно установить, если блок присутствует - то видимо или он не подключен к плате, либо проблема не в газе.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
вот именно он на клемах безопасности,только оповещение нет нагрева гвс вы бы увиделиDim@ писал(а):то при просадке давления газа котел не уходит в ошибку а находится в режиме ожидания до тех пор пока давление в сети не поднимется до должного уровня
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а вы третью пробовали подключить ,и чё за кнопка подавления,на сетронике что ли,ну на автомате горенияValitov писал(а):По ночам обе горелки выходят в ошибку. Утром заказчик сбрасываем ошибку кнопкой подавления помех
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
да не факт что на колекторе газовом,кого как прёт,может очутится и за котломDim@ писал(а):под передней крышкой, на газовой трубе перед газовым клапаном, прямоугольной формы черного цвета)
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
может быть и давление падает (нет розжига)по электродам ионизации авария-выход ставить реле давления газа
может и земля ебё..т
может ниже 180 вольт падение
и ав50 чё денег поджали для своей безопасности,тоже установите
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
и по поводу кнопки на автомате горения,помню что на вентиляторных горелках, он когда в аварии то мигает и по миганию можно в инструкции прочитать чё за ошибка была
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
попробуйте заменить местами автоматы горения
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.Dim@ писал(а):отдельно как опцияValitov писал(а):Дмитрий, прибор давления газа должен идти в комплекте с котлом или приобретается отдельно?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Valitov
Я боролся с этой проблемой год назад. Сейчас всего точно и не упомню. Но, то , что написал - нужно проверить.
Далее, будем переходить к автомату.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
чеб пламя не просело на горелку и в ошибку чтоб котел по потере пламени не вышел.Другой человек писал(а):Дим, а какой смысл в этой опции на магистральном газе? Это создано для СГ.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
oleg.dmitrievic
Честно , не смотрел этот аппарат. Если нужно, посмотрю - разберусь - доложу по всей форме. Но, пока , мой вывод такой.
Добавлено спустя 57 секунд:
Моя версия, чтоб клапан не раздавило при срыве редуктора СГ.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
oleg.dmitrievic
В реальных условиях когда такое произойдет и сколько по времени понадобится для вывода из этого состояния?
Добавлено спустя 40 секунд:
В смысле - село пламя.
Честно , не смотрел этот аппарат. Если нужно, посмотрю - разберусь - доложу по всей форме. Но, пока , мой вывод такой.
Добавлено спустя 57 секунд:
Моя версия, чтоб клапан не раздавило при срыве редуктора СГ.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
oleg.dmitrievic
В реальных условиях когда такое произойдет и сколько по времени понадобится для вывода из этого состояния?
Добавлено спустя 40 секунд:
В смысле - село пламя.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да не, он же не перекрывает. он размыкает контакты при выходе давления газа за нормы
Добавлено спустя 47 секунд:
он не просадку пламени реестрирует а снижение давления. или мы с тобой о разном говорим?
Добавлено спустя 47 секунд:
он не просадку пламени реестрирует а снижение давления. или мы с тобой о разном говорим?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.