Котёл Hermann mikra 24SE
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным отопительным котлам марки Hermann
Форум для вопросов и обсуждений по настенным отопительным котлам марки Hermann
Котёл Hermann mikra 24SE
Ошибка 03(пресостат дыма),ветра не было,как можно запустить,в чем причина.Погода давит крепко.Вытяжную и нагнетательную трубы проверил,чистые без инея даже.В чем может быть причина. Прошу помочь советом ,заранее спасибо!!!
Продул силиконовые трубки слива конденсата,проделал совет с проводами,котел заработал,только пар или дым повалил сильно,потом работает пока нормально.Спасибо за помощь.И ещо если можно растолкуйте.При разной установке тмпературы на котле, время цыкла выкл. ровно три минуты,как по таймеру включается.Работает без термостата.Так и должен работать????? ЕЩЕ раз большое спасибо!!!
Re: Котёл Hermann mikra 24SE
поставь комнатный термостат за 100 грн. И будет лучше. А лучшее - враг хорошего.
Котёл Hermann mikra 24SE.Поднимается давление до критического ,(С 1 ДО 3), НАЧИНАЕТ КЛОКОТАТЬ НАСОС ГОНЯЕТ ВОЗДУХ. Краны Маевского на батареях спускают только воду (панельные радиаторы).Где еще можно спустить воздух? На расширительном бачке есть ли спуск? В чем причина и как можно вылечить? Помогите дельным советом.
Вы по ходу спустили везде, даже где совсем не нужно.subrholl писал(а):Где еще можно спустить воздух?
А там уже спускали?subrholl писал(а):На расширительном бачке есть ли спуск?
Слейте с котла воду, и накачайте расширительный бак до 1 атм.
Штуцер найдете, заглянув в котел сверху, около стены.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Котёл Hermann mikra 24SE.Стал запускатся только при давлении воды в системе отопления 2.3-2.5 атм.Потом нагрев до 70*, аварийный сброс.Или вылючается по термостату, но давление до следующего включения падает до 0.8 атм.Подпитка водой до 2.3-2.5,(меньше на запуск не идёт.)и так по кругу.Помогите определить болячку.Работает второй год. Утечек не обнаружил (салфетка, система холодная)
Dim@
Стоят 7 панельных ст. радиаторов,до этого времени работал без проблем.Это по объёму РБ.Пока не додавишь до 2.3, даёт сбой по давлению воды.Хоть сутки стоит.Вот с расширительным баком, возможно,и вариант.Но как докачать и проверить(А СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ по норме),для меня пока BAXI-Ural
Теплоноситель дистилированная вода, а вот подпитка уже с крана х.в.
Стоят 7 панельных ст. радиаторов,до этого времени работал без проблем.Это по объёму РБ.Пока не додавишь до 2.3, даёт сбой по давлению воды.Хоть сутки стоит.Вот с расширительным баком, возможно,и вариант.Но как докачать и проверить(А СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ по норме),для меня пока BAXI-Ural
Теплоноситель дистилированная вода, а вот подпитка уже с крана х.в.