уважаемые профессионалы, подскажите как правильно организовать дымоход, для котла на пеллетах(grandec) потому как после установки котла, вывел трубу в сушествующий кирпичный дымоход, квадратного сечения 125х125мм, почти прямой с приличной тягой, изнутри довольно качественно обмазанный огнеупорной глиной(наследство от дровянного котла), а инженеры из Grandec, при настройке котла напугали меня низкотемпературными дымовыми газами, образованием конденсата, и т.п. заморочками, да и в интете полно страшилок с фотками рассыпающихся кирпичных труб.
Имел ли кто опыт вывода дыма от подобного котла в кирпичный дымоход, и чем этот опыт закончился?
дымоход для котла на пеллетах, поделитесь опытом.
- Матвей
- Любитель
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Вставь, хуже не будет.
В кирпичный дымоход можно из тонкостенной кислотостойкой стали. Это не дорого. На котёл отдал намного больше.
Кстати температура дымовых газов пеллетных котлов 110-200 градусов. Это не так уж и низко, всёж это твердотопливный котёл.
У нас внешний термоизолированный дымоход (котёл пеллетный), зимой конденсата скопилось всего миллиметров 5. В более теплый период конденсатоотводчик был сухой.
В кирпичный дымоход можно из тонкостенной кислотостойкой стали. Это не дорого. На котёл отдал намного больше.
Кстати температура дымовых газов пеллетных котлов 110-200 градусов. Это не так уж и низко, всёж это твердотопливный котёл.
У нас внешний термоизолированный дымоход (котёл пеллетный), зимой конденсата скопилось всего миллиметров 5. В более теплый период конденсатоотводчик был сухой.
Любая проблема это замаскированная удача.