Если котел реагирует на открытие крана горячей воды и напор не бешеный-мощность котла , давление газа либо подмес , а неисправности котла-датчик протока , NTC или плата управления . Диагностика этой неисправности редко занимает дольше 5 минут :cool:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Лихо получилось :D

Вечером спросил а днем отремонтировал.
Замена на сопротивление (обман котла) думается у вас временно. Датчик надо поставить.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Пока на улице тепло , можно поменять местами датчики на воде и в контуре отопления-они одинаковые :cool: