на что заменить?

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

на что заменить?

Сообщение АПэ »

Народ, у меня B. CIAO CAI 24 пашет уже 14-й год. - пора менять?
Из глюков были зависания - не шла горячая, приходилось вылезать из ванны и делать "холодный рестарт" :\
Полгода назад стало расти давление. Кран подпитки не виноват. Думал за бачок, но пришли кореша мастера, что-то пошаманили и все устаканилось (бачок точно не продували).
Главное и изначально - задалбывает пульсация горячей на малом напоре :(
Говорят: старый агрегат, новые этим уже не грешат.
Чешу репу: может до отопительного сезона поменять старичка?
И тут сразу, хоть и небольшая, но неприятность: разводка отопления подведена железными трубами прямо к котлу. То есть для другого агрегата придется резать-доращивать.
А можно поставить B. SITY 24 CAI - он и поновее, и 2 теплообменника.
Вопрос: какие меня с ним ждут неприятности (квартирка небольшая (общ.S=53 м2), климат мягкий (Крым), по питанию стоит китайский беспередойник с синусом)?

ПыСы
да, и еще вопросец: правда ли, что для системы ГВС (особенно при выключенном контуре отопления) критично наличие в смесителе 2-х кранбукс? А то я поддался на уговоры, поставил 1-буксовый шарнирный и совсем измучился с регулировкой... :(((

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: на что заменить?

Сообщение oleg21au6 »

АПэ писал(а):старый агрегат, новые этим уже не грешат.
грешат грешат..все двухконтурники этим грешат....повышающий насос решает проблему малого напора...и температуру ГВС желательно выставлять как можно ниже.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

АПэ писал(а):Главное и изначально - задалбывает пульсация горячей на малом напоре
это вы не победите. если только вам минимум по давлению не выставляли конечно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

ну, температура ГВС сразу чуть не в ноль ставилась.
но вот буквально только что нашлось забавное решение: регулировать струю душа можно селектором на смесителе ))))) путём деления потока между гусаком и лейкой )))

А что за повышающий насос?
(где-то попалось, что пульсации ГВС сглаживает бойлер...)

Да, и что нащот 1-2-буксового смесителя?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

поставьте термостатический смеситель.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

oleg.dmitrievic писал(а):поставьте термостатический смеситель.
упссс... чюдеса чюдесатыии... :shock:
вот это мне нравиццо! :D Премного благодарен! Очченна может быть!

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

остался без ответа еще один вопрос:
- если решусь менять котёл на Beretta SITY 24 CAI (он и поновее, и 2 теплообменника), то какие меня с ним ждут неприятности?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Re: на что заменить?

Сообщение ivanich »

Повышающий насос и термосмеситель могут быть одинаковы по стоимости,но повышающий насос в Вашем случае более уместен.1)может быть нужно поменять магистраль ХВС (збит?) от стояка до котла. и только после этого-2(недостаточно давления)-добавить повышающий насос.

Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
В моём городке ХВС отключают после 24 и вода бежит самотёком тоненькой струйкой-повышающий насос помогает,а в ванной смеситель с терморегулятором Vidima помогает от перепадов температур ГВС,если включается смесак на кухне.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: на что заменить?

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):поставьте термостатический смеситель.
на двухконтурник????шутишь?..или гимора человеку хочется добавить?,..;)..
АПэ писал(а):А что за повышающий насос?
в яндексе забанили?...Насос повышения давления Wilo-PB-088 EA ну или Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90 немного (гдето на атмосферу) но повышают..проток из небольшой струйки превращается в достаточный для пуска котелка.

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

oleg21au6 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):поставьте термостатический смеситель.
на двухконтурник????шутишь?..или гимора человеку хочется добавить?,..;)..
эээ... а в чем, собссна, проблема?
oleg21au6 писал(а):
АПэ писал(а):А что за повышающий насос?
в яндексе забанили?...Насос повышения давления Wilo-PB-088 EA ну или Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90 немного (гдето на атмосферу) но повышают..проток из небольшой струйки превращается в достаточный для пуска котелка.
та не, я и без яндекса просек - энта хрень нужна при слабых струйках в ХВС, чего у меня не наблюдается (этаж 1-й). Разве что при летних форсмажорах (тьфу!х3)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):на двухконтурник????шутишь?..или гимора человеку хочется добавить?,....
уже обсуждалось данное решение. явных гемороев не выявлено. я не про термостат а про конечный смеситель в ванной с термостатом встроенным

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
oleg21au6 писал(а):в яндексе забанили?...Насос повышения давления Wilo-PB-088 EA ну или Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90 немного (гдето на атмосферу) но повышают..проток из небольшой струйки превращается в достаточный для пуска котелка.
у него вероятно не в низком давлении проблема, а в слишком малом для котла водоразборе, на котором он хоть и включается но ровную температуру держать всеже не может.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение RUZALIN »

oleg.dmitrievic писал(а):а в слишком малом для котла водоразборе, на котором он хоть и включается но ровную температуру держать всеже не может.
И чем поможет термосмеситель в данном случае? Уменьшит и без того малый проток из-за подмешивания и котёл или ещё больше будет перегревать или просто не включится не видя проток, что приведёт к контрастному душу однозначно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет. он очень быстро меняет смешение и пользователь не увидит разницу ни при каком варианте.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение RUZALIN »

Не верно. Если проблема есть, то термосмеситель его не решает. Если проблемы при термосмесителе нет, то его и со стороны котла значит не было.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

недостаточный проток это не проблема котла. и термосмеситель это сможет исправить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение RUZALIN »

oleg.dmitrievic писал(а):недостаточный проток это не проблема котла
Это проблема для котла.
oleg.dmitrievic писал(а):и термосмеситель это сможет исправить.
Как он добавит проток?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение oleg.dmitrievic »

:) невкурсе как у него это получается но получается. скорее всего изза очень быстрой смены скорости протока
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

уже нашел магазин, торгующий этими смесителями, но...
но притормозил: может все-таки заменить старичка на СИТИ 24? может с 2 теплообменниками и проблема исчезнет?
Вопрошаю в 3-й раз: ребят, какая репутация у Беретты Сити 24?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение RUZALIN »

Нормальный средний котёл. Как и все остальные Итальянцы.

Если не упиратся именно в этого производителя, то за эти деньги можно купить Протерм, куда более лучший выбор. Но нужно смотреть в сторону наличия сервисных центров, если есть хороший сервис на Беретту, то именно его и надо брать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

АПэ
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 18:02
Репутация: 0

Re: на что заменить?

Сообщение АПэ »

я об этом уже писал в самом начале: металлические трубы отопления и газовая подведены прямо к котлу и для других котлов придется возиться с разводкой :(

А нащот сервиса продавцы Беретты уверяют, что в Крыму он самый надежный.
(если Сити 24 нашел за 35 тыщ, то аналогичный Протерм MOV 23 уже за 38,5. А, кстати, чем он лучше?)
Последний раз редактировалось АПэ 25 авг 2016, 20:05, всего редактировалось 1 раз.