Разбор проекта отопления дома
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Разбор проекта отопления дома
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нашел монтажников по системе отопления (компанию по рекомендации), как и у многих есть у них проектировщик. В общем сделали мне проект, я уже часть откомментировал что знал (так общие вопросы, как что будет работать и т.д.), после чего внесли несколько изменений. А дальше я не знаю, надо что б специалист посмотрел - по обвязке, диаметрам, регулированию и т.д. Посмотрите, пожалуйста, какие будут замечания или указания что бы в проекте заложили, т.к. я планирую закупить с большего все по спецификации проекта. Может краны где добавить для удобства снятия оборудования в случае чего. Пленку фольгированную не вижу особого смысла добавлять, в бетоне ничего она там не отражает в плотной то среде. Еще не могу понять как электрокотел (это резервный у меня) будет при проблеме с газом (котлом) греть воду для ГВС.
Спасибо.
Проект в pdf 2,5мб. Разделил на две части.
Спасибо.
Проект в pdf 2,5мб. Разделил на две части.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Dimteo 20 апр 2017, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да причем обязательно стрелка а у вас даже байпаса нет
Добавлено спустя 51 секунду:
Да и радиатор на котловой контур как то.....
Добавлено спустя 51 секунду:
Да и радиатор на котловой контур как то.....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Я просил добавить электрокотел на случай проблемы с газовым котлом. Может это как-то объясняет отсутствие гидрострелки, т.к. котел резервный. И насосно-смесительный модуль Meibes Kombimix с гидроразделителем. Это же и есть гидрострелка?
Пожалуйста, конкретики больше. Есть какие принципиальные ошибки? Я ж не могу ответить, принимая работу, что в проекте колхоз.
Пожалуйста, конкретики больше. Есть какие принципиальные ошибки? Я ж не могу ответить, принимая работу, что в проекте колхоз.
Снимаю про однокотурность, в буквочках ошибся.Dimteo писал(а):Пожалуйста, конкретики больше
А по поводу регулировки - предусмотрите термоголовки на радиаторы в тех комнатах, где
- есть и теплые полы, и радиаторы,
- окна выходят на солнечную сторону
Последний раз редактировалось Code 20 апр 2017, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
тут не понял. Bosch Gaz 7000 ZSC он же одноконтурныйCode писал(а):1. Написано словами "одноконтурный котел".
из бака косвенного нагрева есть выход 25мм, написано "подача ГВС". Я так понял потом будет разводка на точки водоразбора. Или тут есть что указать как правильно сделать в пределах проекта отопления?Code писал(а):2. ГВС - непонятки.
Я просил сразу заложить в проект комнатные термостаты, что бы проштробить стены под провода. И есть в проекте погодный регулятор Bosch. У него как я посмотрел есть наружный датчик температуры и внуттренний модуль который отслеживает и регулирует температуру.Code писал(а):2. Не раскрыта тема регулировки температуры в помещениях, поскольку есть три категории помещений: ТП, радиаторы, ТП + радиаторы.
Подскажите как раскрыть тему регулировки в разных помещениях где источники тепла разные.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Re:
Спасибо, я все спрошу у проектировщика, надо еще, что б доработал до нормальной системы.Code писал(а):Конкретики?Dimteo писал(а):Пожалуйста, конкретики больше
Что течет в змеевике бойлера и откуда оно берется?
Без стрелки радиатор слева будет испытывать переменный расход носителя. Отчего иногда буде шуметь. Нужен обратный клапан на любом из отопительных выходов газового котла. Такой же, как на электрическом котле. Клапан позволит запускать электрокотёл автоматически, без манипуляций кранами газового котла. Если не отсечь газовый котёл при работе электрического, он станет коротким замыканием для теполоносителя.
Не описана в проекте логика регулирования температуры в комнатах.В тех комнатах, где имеются радиаторы, эти радиаторы и должны отслеживать температуру. Даже если уложен тёплый пол. Должны потому, что это самое простое решение. В помещениях без радиаторов, с одним теплым полом должен быть более частый шаг укладки труб, небольшая толщина стяжки и комнатный термостат, дискретно управляющий расходом носителя в трубе пола. Очень полезно уложить тёплый пол в котельной. Теплоёмкость бойлера - хорошо, но её может не хватить для поддержания положительной температуры в котельной в период какой либо аварийной остановки отопления.
Трубу теплого пола под кухонными тумбами стоит прокладывать не далее 50 см от стены. Не страшно, что труба окажется под мебелью. Если не окажется, пол будет заметно холоднее на краю отапливаемого участка.
Вам предстоит разрулить проблему температурных швов посреди больших помещений. Я не встречал строителя, который умел бы сделать такое и хотел бы это сделать. Предстоит установить опалубки точно по расположению будущих плиточных швов. Для этого нужно знать размер плитки, ширину зазора между плитками. Предстоит заливать эти отделённые шва стяжки постепенно. После заливки первой стяжки, её смежный край становится опалубкой для следующей. Шабашника проще убить, чем заставить сделать такое.
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Если попытаться управлять температурой воздуха в помещении с тёплым полом и радиатором с помощью комнатного термостата, то в самом простом виде эта схема будет работать как триггер. Будет работать только пол или только радиатор. Работать одновременно они начнут только в самые холодные дни, когда тёплый пол уже не сможет полностью покрывать теплопотери помещения. Самое простое решение этой проблемы - не использовать в таком помещении термостат, управляющий тёплым полом. Радиатор с термоголовкой сможет быстро и точно доводить температуру до заданной, если конечно теплоотдача пола не окажется избыточной. Эту избыточность и должен исключить погодный регулятор, удерживая температуру подачи в пол немного ниже текущей потребности помещения.
А в чём? Наверно Будерус так же начал делать пару отдельных выходов для подключения БКН.Code писал(а):ГВС - непонятки.
Не описана в проекте логика регулирования температуры в комнатах.В тех комнатах, где имеются радиаторы, эти радиаторы и должны отслеживать температуру. Даже если уложен тёплый пол. Должны потому, что это самое простое решение. В помещениях без радиаторов, с одним теплым полом должен быть более частый шаг укладки труб, небольшая толщина стяжки и комнатный термостат, дискретно управляющий расходом носителя в трубе пола. Очень полезно уложить тёплый пол в котельной. Теплоёмкость бойлера - хорошо, но её может не хватить для поддержания положительной температуры в котельной в период какой либо аварийной остановки отопления.
Трубу теплого пола под кухонными тумбами стоит прокладывать не далее 50 см от стены. Не страшно, что труба окажется под мебелью. Если не окажется, пол будет заметно холоднее на краю отапливаемого участка.
Вам предстоит разрулить проблему температурных швов посреди больших помещений. Я не встречал строителя, который умел бы сделать такое и хотел бы это сделать. Предстоит установить опалубки точно по расположению будущих плиточных швов. Для этого нужно знать размер плитки, ширину зазора между плитками. Предстоит заливать эти отделённые шва стяжки постепенно. После заливки первой стяжки, её смежный край становится опалубкой для следующей. Шабашника проще убить, чем заставить сделать такое.
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Вот этим вопросом лучше порадовать проектировщика. Датчик внутренней температуры для погодного регулятора может быть даже вреден потому, что будет вносить коррективы в работу регулятора, опираясь на температуру одного помещения. Сложно создать такое помещение со "средней температурой по палате". Открытая форточка в таком помещении может привести к перегреву дома тёплыми полами. Как понимаю, в системе будут две погодных регулятора, внешний, управляющий смесителем полов, и внутренний, установленный в газовом котле, отвечающий за температуру радиаторов. Второй наверняка не будет иметь дополнительного внутреннего термостата, что к лучшему. Вижу проблему одновременного перехода этих двух погодных регуляторов в летний режим. Будет проще, если погодная автоматика для радиаторов будет так же внешней и будет управлять котлом через контакт комнатного термостата.Dimteo писал(а):Подскажите как раскрыть тему регулировки в разных помещениях где источники тепла разные.
Если попытаться управлять температурой воздуха в помещении с тёплым полом и радиатором с помощью комнатного термостата, то в самом простом виде эта схема будет работать как триггер. Будет работать только пол или только радиатор. Работать одновременно они начнут только в самые холодные дни, когда тёплый пол уже не сможет полностью покрывать теплопотери помещения. Самое простое решение этой проблемы - не использовать в таком помещении термостат, управляющий тёплым полом. Радиатор с термоголовкой сможет быстро и точно доводить температуру до заданной, если конечно теплоотдача пола не окажется избыточной. Эту избыточность и должен исключить погодный регулятор, удерживая температуру подачи в пол немного ниже текущей потребности помещения.
У меня в котельной запроектирован радиатор, он указан на принципиальной и монтажной схеме. По расчету теплопотерь был выбран именно такой, значит должно хватить.cineman писал(а): Очень полезно уложить тёплый пол в котельной.
Котельная в цокольном этаже, фундаментные блоки утеплены, на пол планирую 10см ЭППС.
А если плитка по диагонали, тогда задача что не решаемая? Я слышал про какой-то клей плиточный для таких мест где деформационные швы стяжек, не знаю сколько он стоит и помогает ли. Может самому заливать стяжку ТП, я перегородки поставил. Наемники конечно за пару дней сделают.cineman писал(а):Вам предстоит разрулить проблему температурных швов посреди больших помещений.
Да, тут вопрос. Сам котел Bosch Gaz 7000 ZSC будет в цокольном этаже, там естественно не надо иметь такую температуру как доме. И смысл датчика внутренней температуры (я так понимаю этот датчик в самом модуле стоит, который в котел вставляется) этого регулятора Bosch FW 200. Может он может устанавливаться отдельно или выносной этот датчик что бы завести в жилые помещения. Или отключается.cineman писал(а):Датчик внутренней температуры для погодного регулятора может быть даже вреден потому, что будет вносить коррективы в работу регулятора, опираясь на температуру одного помещения.
Ясно что в ванной и с/у температура должно быть выше - 24-25, чем в комнатах - 22. И как это будет работать, даже если найти помещение со "средней температурой" - я не могу понять.
Я просил по расчетам теплопотерь к ТП добавить радиаторы если мощности ТП будет не достаточно. Т.е. если справляется теплый пол он и греет, а если уже сильно холодно стало, то включаются радиаторы в работу дополнительно к ТП.cineman писал(а):Если попытаться управлять температурой воздуха в помещении с тёплым полом и радиатором с помощью комнатного термостата, то в самом простом виде эта схема будет работать как триггер.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Этот радиатор "слева" который указан в схемах будет стоять в котельной (в подвале). Если будет иногда шуметь то это не критично. Что гидрострелка нужно в моем проекте чтобы радиатор этот не шумел? Значит она не нужна мне, если вопрос только акустического комфорта (у меня плиты перекрытия и утеплитель 10 см будет по ним, слышно не будет шум).cineman писал(а):Без стрелки радиатор слева будет испытывать переменный расход носителя. Отчего иногда буде шуметь.
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
И что на счет фольги на утеплитель ЭППС? Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем не планирую укладывать по верх утеплителя. В рекомендациях по проектированию и монтажу той марки что я выбрал (tece) я не нашел, что нужно фольгу стелить под бетонную стяжку.
Цель определена верно, осталось оценить, насколько близко к ней можно приблизиться.Dimteo писал(а):Т.е. если справляется теплый пол он и греет, а если уже сильно холодно стало, то включаются радиаторы в работу дополнительно к ТП
Я на своей шкуре знаю - не просто.
С моим теперешним пониманием лучше закатать все комнаты первого этажа теплым полом, а на втором этаже - отказаться от теплого пола вообще.
Так у меня почти так и выходит, первый этаж почти весь в ТП, и на втором не в жилых ТП на половину этажа запроектировано. Не понимаю в чем проблема что они будут работать как триггер (как писал cineman), Может такие зимы будут (Минск), что радиатор неделю будет догревать помещения до нужной температуры и все до следующей зимы. Главное настроить на такую правильную работу. Тут мне по этим регуляторам, термостатам, датчикам не совсем понятно. Я выбрал терморегуляторы датчиком пола и воздуха.
Нет, судя по этим словам -Dimteo писал(а):Тут мне по этим регуляторам, термостатам, датчикам не совсем понятно.
вам не только регуляторы непонятны.Dimteo писал(а):что радиатор неделю будет догревать помещения до нужной температуры
Но неважно, как-то греть будет, нет ничего такого, чего потом нельзя исправить.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Работают попеременно. Стрелка нужна не для них.oleg.dmitrievic писал(а):Там два котла.
У вас вообще очень хороший проект. Да ещё и абсолютно правильный. И в сказки про специальный клей для деформационных швов так же обязательно верьте.Dimteo писал(а):По расчету теплопотерь был выбран именно такой, значит должно хватить.
Брошу и свои 10коп. Схема правильна и работоспособна, автоматику доукомплектовать. Оставляем FW 200 добавляем IPM2, остальные термостаты удаляем (комнатные). Но у Боша вроде как что то по автоматике менялось....... главное к ФВВ 200 подобрать силовые модули родные, что бы прописать на них приоритет ГВСа. И стрелка не нужна. Остается правда котловой насос в режиме отопления (не знаю возможно ли его отключит программно через ФВВ 200) да и крен с ним.
Встретил дизайнера - убей сразу!
а когда я говорил что хороший? я пришел за советом. Про клей я слышал, но не верю особо. Все таки интересно как при диагональной раскладке плитки (такая прямоугольная под дерево) правильно выполнять перекрытие швов.
Пожалуйста, напишите вопросы, которые я должен задать проектировщику, пусть дорабатывает проект.
Спасибо.
Я быстро написал, ожидал что пояснят. Знаю что регулятор тоже самое что и термостат (комнатный), есть проводные, без проводные. Программируемые или обычные (сколько поставил столько и будет стараться система держать). Есть с датчиком температуры пола или воздуха, или комбинированные. При достижении заданной температуры (полученной от датчика) термостат посылает информацию на сервопривод, который и регулирует расход теплоносителя (ну или временно перекрывает).Code писал(а):вам не только регуляторы непонятны.
Подскажите как правильно и грамотно сейчас на стадии проекта регулирование температуры организовать.Code писал(а):Но неважно, как-то греть будет, нет ничего такого, чего потом нельзя исправить.
Я это написал к тому что радиатор в помещении где стоит ТП начнет работать когда очень холодно и ТП не справляется (вернее справиться может, но что б пол был комфортной температуры, а не горячий). Я так понял посчитали теплопотери, посмотрели сколько вмещается трубы ТП, взяли мощность с метра квадратного и видно что не хватает - добавили радиатор. Т.е. ничего плохого в работе системы (в помещениях ТП+радиатор) как триггер я не вижу. Или надо что б они параллельно работали до достижения максимальной температуры ТП ? Вижу так - при заданной температуре помещения (воздуха) в 22 градуса полы греют допустим 24 градуса (радиатор не включается), при похолодании температура в помещении падает, пол разогревается до 26-28 (как я сам определю что мне комфортно будет, может и 30 еще нормально), но в комнате все равно нету 22 градусов, вот тут и начинает работать радиатор. Правильно?Code писал(а):что радиатор неделю будет догревать помещения до нужной температуры
Пожалуйста, напишите вопросы, которые я должен задать проектировщику, пусть дорабатывает проект.
cineman писал(а):У вас вообще очень хороший проект. Да ещё и абсолютно правильный.
Code писал(а):Но неважно, как-то греть будет, нет ничего такого, чего потом нельзя исправить.
По принципиальной схеме есть косяки? Все не правильно или есть что исправить что бы потом не исправлять?oleg21au6 писал(а):Да ..проект не ахти..особенно непонятно что будет по автоматике..
Спасибо.
как верно подметил гpязнуляесли продумать автоматику, тоDimteo писал(а):По принципиальной схеме есть косяки?
а вот если не доукомплектовывать..тогда как верно подметили Dim@ и oleg.dmitrievicпридется ставить гидрострелку...гpязнуля писал(а):Схема правильна и работоспособна, автоматику доукомплектовать.
на радиаторном контуре у Вас такого сервопривода нет...надо б поставить.Dimteo писал(а):При достижении заданной температуры (полученной от датчика) термостат посылает информацию на сервопривод,
в Теплые полы гоним теплоноситель с температурой в зависимости от наружной (без комнатного регулятора!!!) а на радиаторный контур ставим комнатный регулятор...и по нему будут подключаться радиаторы для догреваDimteo писал(а):как правильно и грамотно сейчас на стадии проекта регулирование температуры организовать.