Разумен ли Upgrade Vitotronic KW5 до KO2B ?

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
avs1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 20:20
Репутация: 0

Разумен ли Upgrade Vitotronic KW5 до KO2B ?

Сообщение avs1 »

Приветствую Вас, специалисты

Имеется Vitogas 100F (48кВт) с п/з автоматикой KW5. Для управление на одном контуре установлен Vitotrol 300 (без А).
Для счастья не хватает удаленного управления через Интернет. Есть идея проапгрейдить автоматику до KO2B с установкой LON модуля и Vitocom LAN1.
Вопросы:
1) Есть ли еще какие выгоды от такого апгрейда ? (ну кроме еще одного контура со смесителем)
2) Нужно ли менять все датчики температуры (бойлер, наружка, котел, может еще накладные какие ) или можно просто перекинуть клеммы со старых ?
3) Будет ли поддерживаться Vitotrol 300 (без А) ?
4) Управление только через сервер Vitodata (это платный ресурс ?) или можно спрямить дорожку ?

Понятно, официальные цены комплекта - космос, но есть вполне бюджетные предложения на вторичном рынке, по-этому и живет такая идея.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

1 имеет смысл только ради Vitocom lan1(управление через интернет)
2 Датчики менять нужно, плюс управление смесительным контуром у КО2В через км-шину,нужно докупать комплекты привода смесителя.
3 Будет
4 Vitodata 100 бесплатный ресурс

avs1
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 20:20
Репутация: 0

Re: Разумен ли Upgrade Vitotronic KW5 до KO2B ?

Сообщение avs1 »

Спасибо за комментарий. Про KM-ный привод смесителя даже не догадывался.