Viessmann Vitopend 100-W

Сообщение naum-ov »

Люди добрые подскажите пожалуйста!

Котел "Viessmann Vitopend 100-W"
Частный дом, два этажа.
Два контура(1 и 2 этаж). Поставил два дополнительных насоса на обратку.

При использовании горячей воды(водоснабжение), я так понимаю котел переключается с подогрева отопления на подогрев водоснабжения..... А два дополнительных насоса продолжают работать на отопления.

Вопрос: Это нормально? Куда они давят когда используешь водоснабжение? Можно эксплуатировать дальше? Или стоит что то переделать? Плохо насосам не станет? Или можно оставить все как есть до следующего лета?

Всю обвязку делал сам, интернет в помощь, возможно сделал ужасно и неправильно, но все же нужна помощь...(Все работает отлично, все устраивает) Фото прилагаю по ссылки с низу!


Заранее спасибо! И простите за мои неправильные формулировки!

https://yadi.sk/i/Ywp247eu3Mrw3U" onclick="window.open(this.href);return false;

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Между котлом и насосами контуров нужно смонтировать гидроразделитель. Потом сбалансировать потоки через котел и контура отопления. :D

naum-ov
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 20:14
Репутация: 0

Сообщение naum-ov »

Без гидроразделителя на зиму не стоит оставлять так в моем случае??? т.е. переделывать?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ну оставьте так...

naum-ov
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 20:14
Репутация: 0

Сообщение naum-ov »

при использовании водоснабжения отопление перекрывается в к вотле или нет? т.е. циркуляция не идет по контуру? или все же циркулирует....

Хочу просто понять куда давят два дополнительных насоса у меня, когда использую водоснабжение. Не сгорят они?
Если в этом случае не стоит за них беспокоиться, то оставлю гидроразделитель до следующего лета.

Спасибо!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Перекрывается, там же трехходовой клапан. Ваши насосы давят в никуда. Точнее, один навстречу другому :)
Гидроразделитель - это конечно хорошо, но для быстрого решения проблемы достаточно и обычного обратного клапана.
Есть вопрос, не будет ли клапан открываться во время штатной работы из-за несогласованности расходов насосов, но наверное и это не страшно.

По поводу "беспокоиться"... Знаете анекдот про вероятность встречи с динозавром на улице? - 50%! То ли встретите, то ли нет. В любом случае никто не даст гарантию, решать все равно Вам.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Code писал(а):но для быстрого решения проблемы достаточно и обычного обратного клапана.
интересно...и куда его по Вашему мнению надо ставить?...и тогда они перестанут давить навстречу друг другу?
naum-ov писал(а):т.е. циркуляция не идет по контуру? или все же циркулирует....
циркуляция идет по малому контуру-первичный теплообменник- вторичный теплообменник.
naum-ov писал(а):Хочу просто понять куда давят два дополнительных насоса у меня,
в котловой насос они давят...в упор практически....:(....если альфы то не сгорят...упсы - фиг его знает..могут..

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg21au6 писал(а): куда его по Вашему мнению надо ставить?
Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Когда котел работает на гвс, насосы отопления у вас давят на перекрытый трехходовой клапан в котле.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Code
понял..спасибки..да..должно нормально работать..согласен.

naum-ov
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 20:14
Репутация: 0

Сообщение naum-ov »

Подскажите........... куда лучше насосы ставить на подачу или на обратку? (два этажа, на каждый этаж по насосу, гидрострелка) Как указанно на схеме выше?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

naum-ov писал(а):куда лучше насосы ставить на подачу или на обратку?
все равно, в вашем случае не имеет значения.
Другое дело, нужно ли их два, причем обе ветки без подмеса? Какие размеры дома?
Кстати, а термоголовки на радиаторах стоят? А то Вы озадачились отсутствием циркуляции через котел, а через радиаторы - нет.

naum-ov
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 20:14
Репутация: 0

Re:

Сообщение naum-ov »

Code писал(а):
naum-ov писал(а):куда лучше насосы ставить на подачу или на обратку?
все равно, в вашем случае не имеет значения.
Другое дело, нужно ли их два, причем обе ветки без подмеса? Какие размеры дома?
Кстати, а термоголовки на радиаторах стоят? А то Вы озадачились отсутствием циркуляции через котел, а через радиаторы - нет.
термоголовок нет.
https://yadi.sk/i/kg6EHqT93Mtjt4" onclick="window.open(this.href);return false;
дом 14х7, два этажа(160кв)
про подмес не совсем понимаю :roll:

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Code писал(а):все равно, в вашем случае не имеет значения.
Если два насоса, то имеет. Лучше на подачу.
А вообще, по насосу на контура с одним температурным режимом - это лишнее.
Я выкладывал как-то фото, где человеку 20 (двадцать!) насосов на радиаторы воткнули. :?

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Code писал(а):А то Вы озадачились отсутствием циркуляции через котел
Ну лучше так. Обычно с циркуляцией через котел не заморачиваются, что срок службы его совсем не продлевает.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

naum-ov писал(а):про подмес не совсем понимаю
Грамотно это называется "насосно-смесительный узел" - погуглите, используется в основном для уменьшения температуры теплоносителя для теплых полов.
В Вашем случае его применение целесообразно для регулировки температуры одного этажа относительно другого, т.к. вряд ли Вы получите комфортную температуру одновременно на двух этажах без регулировки.

Но это уже "тюнинг", поживете пару лет, и определитесь позже.