Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Имею котёл Vitogas 050 c KW5 (10 лет). Проблема в том, что после достижения установленной температуры отключается и сам включаться не хочет, нет розжига, хотя значок пламени есть и температура котла падает ниже 30С (хотя иногда может и отработать несколько циклов). Ошибки при этом не выдаёт. После отключения и включения питания отлично запускается и разогревается до заданного значения температуры, затем может опять не включиться. Приходится постоянно бегать и выключать- включать электричество. Не могу понять, что барахлит. У меня к котлу подключён бойлер косвенного нагрева, насос ГВС, насос отопления, трёхходовой смеситель, датчик температуры прямой воды (накладной, на контуре М2 для управления трёхходовым смесителем), датчик бойлера, датчик наружной температуры, датчик давления газа, датчик тяги. Что заметил - если убрать температуру ГВС на минимум, на отоплении котёл может отработать сутки без аварии. Если котёл греет водонагреватель, то не запускается почти после каждого отключения.
Что я пробовал делать:
1. Менял плату мозгов (с батарейкой) - то-же самое,
2. Убирал из конфигурации водонагреватель косвенного нагрева,
3.Проверял по инструкции напряжение на L, T1, T2 - есть 220В
4.Газовый клапан менял 2 года назад, исключаю его неисправность.
5. Датчик давления газа замкнут.
Жду Вашей помощи
Что я пробовал делать:
1. Менял плату мозгов (с батарейкой) - то-же самое,
2. Убирал из конфигурации водонагреватель косвенного нагрева,
3.Проверял по инструкции напряжение на L, T1, T2 - есть 220В
4.Газовый клапан менял 2 года назад, исключаю его неисправность.
5. Датчик давления газа замкнут.
Жду Вашей помощи
Да, не хотелось бы ошибиться с топочным автоматом (стоит 10-12 тыс. руб.) А если сравнивать работу на ГВС и отоплении, то отличие явное (на ГВС, почти никогда не запускается сам после остановки, на отоплении стабильно отрабатывает несколько часов. Хотелось бы понять почему? Уточняю, что у меня приоритет по ГВС. Отопление у меня выставлено на основном контуре 75 гр, на ГВС, контур отопления греется также до 75, только значительно быстрее. Возможно причина различия в работе ГВС и отопления во времени нагрева котла? При быстром нагреве, что-то не успевает восстановиться?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Тягу проверьте. Датчик то похоже отрабатывает своё. Хотя через 17 минут он должен делать новую попытку старта. И если сработает 10 раз в течение суток, то появляется ошибка D1Alex 0031 писал(а):Датчик тяги сегодня попробую проверить, но не похоже, что он. (нет закономерности). Вероятно, что топочный автомат. Может кто подскажет, что в нем проверить, может какой конденсатор уменьшил ёмкость?
"Без измерений нет испытаний!"
В продолжении истории: Нашёл другого заказчикас таким же Vitogasom 050 (рабочий котёл 80кВт)(несправный котёл 35кВт). Поменял местами топочные автоматы - двое суток оба котла отработали как часы. Вернул всё назад - опять та же проблема - после штатного выключения по термостату - часто не включается. Вывод: неисправен топочный автомат!!!
Ещё заметил, что после подачи сигнала на топочный автомат на включение горелки - иногда слышен щелчок искры (попытка розжига) и тишина, после этого только после отключения от питания и последующего включения котёл запускается.
Прошу посоветовать, может кто знает, какая деталь может влиять на нормальную работу топочного автомата? Попробую выложить фото платы топочного автомата.
Ещё заметил, что после подачи сигнала на топочный автомат на включение горелки - иногда слышен щелчок искры (попытка розжига) и тишина, после этого только после отключения от питания и последующего включения котёл запускается.
Прошу посоветовать, может кто знает, какая деталь может влиять на нормальную работу топочного автомата? Попробую выложить фото платы топочного автомата.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Как ремонтируется дорогая плата "профессионалами" (когда не известна схема, лень или не хватает знаний разобраться): чистятся разъемы, проверяются все силовые элементы (транзисторные ключи, тиристоры, реле... на вашей схеме видно парочку твердотельных реле), если плата старая меняются все электролиты, дальше меняют все полупроводники, пропаивается вся плата, плата прибивается гвоздем к стенке. После каждого этапа (кроме последнего) плата тестируется.Alex 0031 писал(а): какая деталь может влиять на нормальную работу топочного автомата?
Я бы сам этим не занимался - отдал бы ремесленнику. Если плата стоит 100-200 долларов, то заниматься вышеописанным не рентабельно.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Любая.Alex 0031 писал(а):Прошу посоветовать, может кто знает, какая деталь может влиять на нормальную работу топочного автомата?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Катушку поджига при этом не меняли? Её пробои могут восстанавливаться.Alex 0031 писал(а):Поменял местами топочные автоматы - двое суток оба котла отработали как часы. Вернул всё назад - опять та же проблема - после штатного выключения по термостату - часто не включается. Вывод: неисправен топочный автомат!!!
Заметно желтое перегретое место.Alex 0031 писал(а):фото платы топочного автомата
Сетевое напряжение в порядке?
Нужно поискать специалистов на месте, да хоть ремонтников телевизоров.
Если греется резистор, то перегретая пайка становится непрочной, и может теряться контакт.
Нужно пропаять контакты подключения этого резистора.
Проблему решил.
Как я говорил, вероятность не включения котла при быстром нагреве до максимальной температуры выла в разы выше, нежели отключив приоритет бойлера, дать работать котлу одновременно по всем контурам, соответственно время до отключения по температуре увеличивалось значительно и в этом случае котел мог работать в нормальном режиме (отключаясь и включаясь) несколько часов. Это навело меня на мысль, что виной этому в большей степени может быть высохший конденсатор. Купил на 50 рублей все конденсаторы которые есть на плате и собирался по очереди их выпаивать, замерять емкость и менять при необходимости. Первый же конденсатор решил проблему. На плате он круглый, синий, емкостью 1 mF. В реальность его ёмкость оказалась в 25 раз меньше.
Котёл уже отработал сутки не разу не отключившись (ранее отключался каждые 5-10 минут).
Спасибо за помощь всем участникам!
Тему закрываю.
Как я говорил, вероятность не включения котла при быстром нагреве до максимальной температуры выла в разы выше, нежели отключив приоритет бойлера, дать работать котлу одновременно по всем контурам, соответственно время до отключения по температуре увеличивалось значительно и в этом случае котел мог работать в нормальном режиме (отключаясь и включаясь) несколько часов. Это навело меня на мысль, что виной этому в большей степени может быть высохший конденсатор. Купил на 50 рублей все конденсаторы которые есть на плате и собирался по очереди их выпаивать, замерять емкость и менять при необходимости. Первый же конденсатор решил проблему. На плате он круглый, синий, емкостью 1 mF. В реальность его ёмкость оказалась в 25 раз меньше.
Котёл уже отработал сутки не разу не отключившись (ранее отключался каждые 5-10 минут).
Спасибо за помощь всем участникам!
Тему закрываю.