Vitotronic 300 + 3 Vitotronic 100

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Stoum
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 14:09
Репутация: 0

Vitotronic 300 + 3 Vitotronic 100

Сообщение Stoum »

Здравствуйте, помогите , пожалуйста, разобраться.

На объекте установлено 3 котла с Vitotronic 100 и контроллер Vitotronic 300.
Сложность в том, что когда работают, например, 2 котла и происходит перегрев согласно графика установленного в Vitotronic 300. Например, температура подачи 70гр, а по графику должно быть 65гр. Наблюдаю, что в параметре ИНТЕГРАЛ значение доходит до 100, но отключение котла не происходит.
Отключается котёл уже по своей уставке котловой воды, но это не приемлимо, т.к. она минимум 75гр.
Из-за чего такое может происходить?

Проблем нет с включением дополнительного котла при недостаточной температуре относительно графика установленного в Vitotronic 300. Интеграл считает до -100 и дополнительный котёл включается.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

долго же вы будете ждать :D