Добрый день! Подскажите, при нагреве воды стрелка на индикаторе показывает температурный режим, а при нагреве на отопление нет, в чём причина?
Последний раз редактировалось Денвер 02 ноя 2016, 20:54, всего редактировалось 2 раза.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Просьба указать модель котла и подробнее описать суть проблемы. ИЗ написанного выше ничего не понятно.Денвер писал(а):Добрый день! Подскажите, при нагреве воды стрелка на индикаторе показывает температурный режим, а при нагреве на отопление нет, в чём причина?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Например закисание ротора насоса.лнс писал(а):Какие могут быть последствия для котла и системы, при длительных отключения питания
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а вот теперь у меня вопрос.
на 24-28 киловатном электрокотле есть реле замыкающееся когда котел не может выйти на необходимую мощность. Применяется он о для каскадного включения. на менее мощных котлах самого реле нету, но место под него есть на плате. будет ли оно работать в этих котлах если его поставить на положенное место?
на 24-28 киловатном электрокотле есть реле замыкающееся когда котел не может выйти на необходимую мощность. Применяется он о для каскадного включения. на менее мощных котлах самого реле нету, но место под него есть на плате. будет ли оно работать в этих котлах если его поставить на положенное место?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Вы имеете ввиду дополнительно припаять его? Если да, то это изменение конструкции котла и это действие запрещено производителем.oleg.dmitrievic писал(а):будет ли оно работать в этих котлах если его поставить на положенное место?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
В данном случае нужно посмотреть не выпал ли баллон термометра из трубы подачи отопления. Она крепится клипсой, возможно она упала или его кто то перенёс ближе к вторичному теплообменнику.Денвер писал(а):Котёл Turbomax Pro VUW INT 242-3.
Проблема в том, что когда включается отопление стрелка стоит на 30 градусах и не поднимается (не показывает температуру теплоносителя). Отопление работает, радиаторы горячие. А при нагреве воды в кране стрелка показывает температуру.
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну вот это меня меньше всего интересует. Котлу теперь я хозяин мне и решатьVaillant Group Rus писал(а):Вы имеете ввиду дополнительно припаять его? Если да, то это изменение конструкции котла и это действие запрещено производителем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а в личку можете? окружающим он вреда точно не принесет. к тому же от добавления контактора имеющегося на тойже плате в более мощном котле явно вреда быть не может для окружающих.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 июн 2016, 12:20
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Котел Vaillant turbo TEC pro 24 в летнем режиме давление на котле постоянно росло, приходилось периодически сливать воду из системы, сейчас котел работает в зимнем режиме, давление постепенно падает, воду вынуждены теперь доливать.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Как наладить работу котла?
Спасибо.
Котел Vaillant turbo TEC pro 24 в летнем режиме давление на котле постоянно росло, приходилось периодически сливать воду из системы, сейчас котел работает в зимнем режиме, давление постепенно падает, воду вынуждены теперь доливать.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Как наладить работу котла?
Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 10:04
- Репутация: 0
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 окт 2016, 15:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Добрый день! Прошу помощи! Уже мозг закипает.
Вводные: Дом (1 этаж) 240 кв.м. Утепление с запасом для моего региона (Калининград). Отопление только ТП. 2 санузла с душем и ванной. 12 петель (8 зон регулирования) на двух коллекторах с сервоприводами и расходомерами. Планирую: котел Vaillant ecoCOMPACT VSC266 (200 л.) + рекуператор Vaillant recoVAIR VAR 360/4 (E).
Вопросы:
1. Покритикуйте выбор.
1. Нужна ли гидрострелка ?
2. Как все это хозяйство связать, что бы в результате все рулилось и внутри дома и удаленно (интернет)?
Заранее Всем благодарен!)
Вводные: Дом (1 этаж) 240 кв.м. Утепление с запасом для моего региона (Калининград). Отопление только ТП. 2 санузла с душем и ванной. 12 петель (8 зон регулирования) на двух коллекторах с сервоприводами и расходомерами. Планирую: котел Vaillant ecoCOMPACT VSC266 (200 л.) + рекуператор Vaillant recoVAIR VAR 360/4 (E).
Вопросы:
1. Покритикуйте выбор.
1. Нужна ли гидрострелка ?
2. Как все это хозяйство связать, что бы в результате все рулилось и внутри дома и удаленно (интернет)?
Заранее Всем благодарен!)
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый вечер.
Хороший выбор. Благодарю, что смотрите в сторону нашего оборудования.
Я советую смотреть в сторону регулятора MultiMatic 700, она как раз умеет управлять и газовым котлом и системой вентиляции. Контурами тёплого пола советую управлять по погоде, а не комнатным регулированием. В скором времени появится модуль VR 900, которая позволит, в связке с регулятором MultiMatic 700, управлять системой через приложение в телефоне. Думаю она позволит решить ваши задачи в полном объёме.
На данном этапе я смог ответить на ваши вопросы?
loginza26036 писал(а):1. Покритикуйте выбор.
loginza26036 писал(а):Планирую: котел Vaillant ecoCOMPACT VSC266 (200 л.) + рекуператор Vaillant recoVAIR VAR 360/4 (E).
Хороший выбор. Благодарю, что смотрите в сторону нашего оборудования.
loginza26036 писал(а):2. Нужна ли гидрострелка ?
Думаю, что в вашем случае гидравлическая стрелка необходима. У вас планируется отопление только тёплыми полами, а в ТП дельту температур стараются держать в диапазоне 5-7 градусов и расход теплоносителя в контуре ТП в связи с этим больше. В котле дельту обычно держат 15-20 градусов. Поэтому я советую разделение контур котла от контура ТП гидравлической стрелкой.loginza26036 писал(а):12 петель (8 зон регулирования) на двух коллекторах с сервоприводами и расходомерами.
loginza26036 писал(а):3. Как все это хозяйство связать, что бы в результате все рулилось и внутри дома и удаленно (интернет)?
Я советую смотреть в сторону регулятора MultiMatic 700, она как раз умеет управлять и газовым котлом и системой вентиляции. Контурами тёплого пола советую управлять по погоде, а не комнатным регулированием. В скором времени появится модуль VR 900, которая позволит, в связке с регулятором MultiMatic 700, управлять системой через приложение в телефоне. Думаю она позволит решить ваши задачи в полном объёме.
На данном этапе я смог ответить на ваши вопросы?
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: