так в чем проблема?..eBus он поддерживает так что берем CalorMatic 470 и впередPirog77 писал(а):Но комнатный терморегулято всеж очень хочется...
Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Re:
Применение «отягощенных интеллектом» внешних средств регулирования не рассматриваю, т.к. квартира эксплуатируется только летом.oleg21au6 писал(а):так в чем проблема?..eBus он поддерживает так что берем CalorMatic 470 и впередPirog77 писал(а):Но комнатный терморегулято всеж очень хочется...
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
calormatik 630 подключение датчика температуры контура
Добрый день! эксплуатирую калорматик 630. При выборе режима работы смесительного контура есть вариант: "регулирование по обратке", если выбирать этот вариант то датчик температуры который вешаем на подачу при варианте "смесительный" видимо надо переставить на обратку, так?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
нет. Там просто алгоритм работы изменяется. подключения все остаются как есть. Просто калорматик начинает пытаться отслеживать теплопотери по температуре обратной линии.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Достаточно просто, но есть нюансы. Логический канал ГВС в 630 сделает это. Т.е. В линии фильтрации бассейна до теплообменника поставьте гильзу и погрузите в неё датчик VR 10 из комплекта калорматика. Далее, с главного коллектора сделайте отдельную линию подачи на теплообменник и насос, устанавливаемый на ней, подключите к клемме LP/UV1. Всё. В графе "Бойлер" калорматика можете устанавливать желаемую температуру воды в бассейне. Теперь о нюансах. Во-первых, если эта "логическая" линия на калорматике уже занята бойлером, то придётся докупить VR60 и повторить с ним подключение описанное выше. Во-вторых, котёл/котлы в момент подогрева бассейна будут выходить на максимальную температуру подачи. Тут надо будет смотреть "не перегреется" ли какой-либо контур отопления. Ну и, в-третьих, лучше для таких целей использовать 620 ауроматик - там функция бассейна заложена аппаратно. Но раз 630 в руках, то только колхоз.loginza23597 писал(а):Разверну тогда предыдущий свой вопрос, как подключить к calormatic 630 контур с теплообменником на обогрев бассейна, так что бы регулирование подачи было завязано от температуры выходящей с бассейна воды на фильтрацию?
Вообще, вопрос подогрева бассейна на 630 можно реализовать различными путями.
Например, ещё один рабочий вариант. Если контур подогрева бассейна уже оборудован термотеле, который открывает проток фильтруемой воды через теплообменник, то это реле (кроме соленоида переключающего клапана) надо подключить к клеммам С1/С2. Это что-то типа приоритетного подогрева линии ГВС. Т.е. котёл/котлы включатся, закрутится насос подключенный к LP/UV1 и будет греться бассейн, пока термореле бассейна не разорвёт цепь по причине достижения выставленной на нем температуры. Но тогда изменение температуры в графе "Бойлер" на блоке управления калорматиком ничего не даст. Температура выставляется релюшкой.
Вся сложность в том, если фильтрация бассейна не 24 ч/сутки, то точно и оперативно подогреть бассейн не получится. Вот в чём суть. В момент остановки насоса фильтрующей, температура воды в гильзе на трубе фильтрации упадёт (или поднимется) до температуры окружающей среды. Автоматика включит подогрев, но датчик так и не нагреется, т.к. он не омывается водой из бассейна. И котёл/котлы будут работать впустую.
Последний раз редактировалось Serrrega 18 авг 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
akvadoka.ru - о нас, кратенько...
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 16:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Думаю можно применить еще один вариант, включение с термореле пустить на контакт телесвитч. Режим работы соответствующего контура по срабатыванию телесвитча настроить по требуемой температуре.
и наверное надо поставить еще одну релюшку от насоса контура фильтрации которая будет разрывать контакт термореле с клемой телесвитч, тем самым уйдем от холостого вкючения котлов при срабатывании термореле от температуры окружающей среды при не работающем насосе
и наверное надо поставить еще одну релюшку от насоса контура фильтрации которая будет разрывать контакт термореле с клемой телесвитч, тем самым уйдем от холостого вкючения котлов при срабатывании термореле от температуры окружающей среды при не работающем насосе
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 сен 2015, 13:47
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Здравствуйте, подскажите как подключить внешний насос и трех ходовой клапан к котлу eloBLOCK 28 Квт, и как настроить режимы их работы. Есть два внешних насоса wilo star rs 25/1 и трехходовые ESBE VRG131 KVS6,3, KVS1,6
Добавлено спустя 12 секунд:
Здравствуйте, подскажите как подключить внешний насос и трех ходовой клапан к котлу eloBLOCK 28 Квт, и как настроить режимы их работы. Есть два внешних насоса wilo star rs 25/1 и трехходовые ESBE VRG131 KVS6,3, KVS1,6
Добавлено спустя 12 секунд:
Здравствуйте, подскажите как подключить внешний насос и трех ходовой клапан к котлу eloBLOCK 28 Квт, и как настроить режимы их работы. Есть два внешних насоса wilo star rs 25/1 и трехходовые ESBE VRG131 KVS6,3, KVS1,6
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Докупить регулятор отопления Vaillant calorMATIC 630/3 :
http://askwarm.ru/sistema-upravleniya-o ... atic-6303/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://askwarm.ru/sistema-upravleniya-o ... atic-6303/" onclick="window.open(this.href);return false;
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 сен 2015, 19:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Здравствуйте! У меня настенный котел Vaillant TurboTEC Pro VUW 242/3-3.Смонтировали, подключили отопление, воду. Представители АСЦ ввели в эксплуатацию. Отопление работает корректно, но ГВС... Котел выдает на минимальном значении на ручном регуляторе ГВС воду с температурой +42C (на дисплее в этот момент отображается t +35C). Значение настроечного параметра d6 (на 1 уровне диагностики) ребята установили "35 С". Температуру +42C котел держит стабильно при различном расходе воды (замеры проводились при расходе от 5 до 10л/мин) и все регулировки ручным регулятором возможно осуществить только на увеличение температуры. Сервисники озвучили теорию: "- Слишком высока температура холодной воды на входе в котел (а она сейчас +11С), но как только начнется зима и "Водоканал" будет подавать в водопровод более холодную воду, все придет в норму и котел будет выдавать воду согласно настроек".
Хотелось бы услышать Ваше мнение по этой проблеме: что это, неправильная настройка котла при вводе в эксплуатацию или котел действительно может работать только с такой дельтой температур на входе и на выходе ГВС?
Хотелось бы услышать Ваше мнение по этой проблеме: что это, неправильная настройка котла при вводе в эксплуатацию или котел действительно может работать только с такой дельтой температур на входе и на выходе ГВС?
- Маслов
- Претендент
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
- Репутация: 8
- Откуда: Моск. обл.
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Ерунду вас сервисники сказали. Vaillant TurboTEC Pro VUW 242/3-3 поддерживает температуру не зависимо от протока и температуры входящей.
Скорее всего что-то с датчиком температуры
Скорее всего что-то с датчиком температуры
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 сен 2015, 19:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Спасибо!Маслов писал(а):Ерунду вас сервисники сказали. Vaillant TurboTEC Pro VUW 242/3-3 поддерживает температуру не зависимо от протока и температуры входящей.
Скорее всего что-то с датчиком температуры
Датчик ынешней температуры
Здравствуйте!
Помогите разобраться с датчиком из комплекта. У него 3 рабочих контакта(если землю не считать) - С, 1 и 2. На котле 2. Как подключать? Инструкции не нашел.
Судя по схеме на корпусе при превышении температуры выставленной на нем, происходит замыкание 2 и С. Видимо для отключения. Но зачем, если у котла есть своя функция отключения по максимальной наружней температуре?
Помогите разобраться с датчиком из комплекта. У него 3 рабочих контакта(если землю не считать) - С, 1 и 2. На котле 2. Как подключать? Инструкции не нашел.
Судя по схеме на корпусе при превышении температуры выставленной на нем, происходит замыкание 2 и С. Видимо для отключения. Но зачем, если у котла есть своя функция отключения по максимальной наружней температуре?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Всем добрый день. Существует проблема: автоматика VRC 630 управляет тремя контурами (2 СО+1 ГВС), на СО установлены насосные группы Meibes 45 890 51. Система функционировала нормально, заданная в СО температура поддерживалась, трехходовой клапан открывался и закрывался по необходимости, насосы так же работали исправно. Далее со слов хозяина: электрики в котельной проводили какие-то работы и устроили за день два коротких замыкания, т. е. автомат на вводе в котельную обрубало дважды. После этого на обоих контурах СО при включении VRC 630 насосы поработав буквально секунд 10 останавливаются, а трехходовые полностью закрывают подачу. При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов, даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов. Что могло произойти, как решить проблему? Спасибо за любой совет.
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Помогите! Лопнула секция в котле Vaillant vko 55/3... Он вообще разборный за столько лет?? Котел 2003г.в
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:43
- Репутация: 0
- Контактная информация:
индикация S.33
Vaillant Group Rus[не вкл кател,показывает индикацию S.33,что обозначает - реле давления не вклю
Что делать подскажите пожалуста
Что делать подскажите пожалуста
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Подскажите пожалуйста, почему котел несколько раз в сутки вырубается и на нем мигает значек "огонек" или пламя горелки , не знаю как правильно называется но не суть, приходится его выключать из сети на 1мин потом включаешь опять работает. Вызывал газовщиков все почистили, подкачали воздух в расширитель, поставил регулятор напряжения - не помогло, котел регулярно отключается 1раз ночью, 2раза днем, не знаю что делать.
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
что то смотрю непосредственно ТС тут и не появляется вовсе.... Но думаю у меня не такой уж сложный вопрос и местные Гуру подскажут. Котёл турбо тек про. в комплекте 5 переходников для подключения. когда мне этот пакетик отдавали, продавец так .... " а это можете выкинуть сразу" Не думаю, что это совсем уж лишние детали. Может кто пояснит их назначение. если нужно фото приложу.