Вот вам в помощь)РоманМ писал(а):бакси это что! это ерунда!! я тут давеча на протерме гепарде гидроузел менял....
вот их мать славянскую вспоминал... и папу немецкого(((
BAXI Slim 1.400 убегает в перегрев ((
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
а с чего вы взяли что на луне есть такой режим???Джордано писал(а):ГВС работает логично и стабильни (Бакси-луна). Легионелу ни разу не поймал. Один раз пытался возбудить - дрочил-дрочил.... ничего. Плюнул и пошел к женке. Алгоритм нигде не описан (но и не обкакан)
а если это луна 3, так прежде чем ее ловить, легионеллу, ее б надоть включить)))) (f21)...
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re:
Луна дуатек, все включено.РоманМ писал(а):а с чего вы взяли что на луне есть такой режим???
а если это луна 3, так прежде чем ее ловить, легионеллу, ее б надоть включить)))) (f21)...
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Ну как бороться я писал, котельную закрыть к ебе.. хн..напрочь!!! Ты лично ошибку видел?? Конкретную за номером каким??товарищь Бендер писал(а):Ку!
До меня дошли слухи, что клиент опять котел в перегрев загнал!!!!
Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а там точно с протоком через котел все в норме?товарищь Бендер писал(а):Напоминаю-датчик ГВС отключен (штекером) и моргает индикатор обрыва датчика на панели котла.
WTF я вас спрашиваю и как с этим бороца?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Лично я ошибку не видел. И аварийного состояния тоже...Номера там нет, ибо Слим просто ...слим, в базовой конфигурации с контрольными лампочками.
С циркуляцией всё Ок. Котловой насос работает на стрелку постоянно принудительно...грязевик осмотрен. Более того-клиент сгоряча махнул насос на новый. Там всё ровно. Регулятор отопления стоит в комфортном режиме. При нагреве до 59 (мои замеры) отключилась горелка и по инерции котел убежал до 73-х ( насосы контуров выключил специально, чтобы проверить версию с инерционным перегревом (насос на стрелку работал при этом))
Щас пытаюсь понять, что означает фраза в инструкции-
Что значит-отключить приоритет? Какой смысл зашифрован в этом пункте? Допустим-приоритет отключен. Котел работает ТОЛЬКО на отопление в этом случае или как? Ну и при случае-подогреет бойлер , если тот змерз..так, штоле? Причем-судя по тому, что приоритет отключен, а котел (допустим) работает непрерывно на отопление, то бойлеру не светит никакой подогрев, будь он трижды замерзший?
Ну и вишенка на торте-ГВС никогда не включит антилегионеллу, ибо регулятор гвс в крайнем левом положении может активировать только антизамерзание.
Лично я так интерпретирую этот пункт инструкции. У кого нить есть другие версии?
Кстате-антизамерзание бойлера-до скольки градусов должно нагреть его?
С циркуляцией всё Ок. Котловой насос работает на стрелку постоянно принудительно...грязевик осмотрен. Более того-клиент сгоряча махнул насос на новый. Там всё ровно. Регулятор отопления стоит в комфортном режиме. При нагреве до 59 (мои замеры) отключилась горелка и по инерции котел убежал до 73-х ( насосы контуров выключил специально, чтобы проверить версию с инерционным перегревом (насос на стрелку работал при этом))
Щас пытаюсь понять, что означает фраза в инструкции-
Что значит-отключить приоритет? Какой смысл зашифрован в этом пункте? Допустим-приоритет отключен. Котел работает ТОЛЬКО на отопление в этом случае или как? Ну и при случае-подогреет бойлер , если тот змерз..так, штоле? Причем-судя по тому, что приоритет отключен, а котел (допустим) работает непрерывно на отопление, то бойлеру не светит никакой подогрев, будь он трижды замерзший?
Ну и вишенка на торте-ГВС никогда не включит антилегионеллу, ибо регулятор гвс в крайнем левом положении может активировать только антизамерзание.
Лично я так интерпретирую этот пункт инструкции. У кого нить есть другие версии?
Кстате-антизамерзание бойлера-до скольки градусов должно нагреть его?
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 мар 2017, 22:27
- Репутация: 0
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Baxi slim 1.3 in + гидрострелка совмещенная с коллектором "Гидрус" , стоит насос от котла на гидрострелку-коллектор и три насоса на три контура стоят на гидрострелке-коллекторе 1 шт- ГВС, 2 шт- Отопление (разумеется все насосы через модульное реле).Скажу сразу я не профессионал, я являюсь хозяином и всю электрическую цепь собирал сам в виду отсутствия нормальных спецов в моем городе). ТК идет ремонт то частых отключений света не избежать. Запускаю котел, ухожу, через 2 часа приезжаю 80, горит ГВС, котел не работает и так пару дней. На третий день решил разобраться, проверил правильность подключения и датчик ГВС, попробывал ручку ГВС установить на ноль но через час -два после отключения от сети получал тоже самое. И появилась мысль как оказалось в дальнейшем довольно не плохая- все насосы стояли на максимуме, и я подумал а что, если насос между котлом и гидрострелкой не дает насосу ГВС нормально забирать теплоноситель, хотя они по мощности одинаковые но гидравлическое сопротивление в контуре ГВС все-таки больше. При такой схеме насос между котлом и гидрострелкой оказывался в более выигрышном положении и качает в основном через сепаратор в стрелке по малому кругу(между котлом и гидрострелкой), не позволяя другому насосу нормально работать, а в это время котел работает по датчику бойлера, а датчик ничего или мало получает тепла и говорит давай, давай еще, котел дает, дает и перегревается, тем более если котел запускает режим "антилегионелла" В итоге-уменьшил скорость насоса (который от котла на гидрострелку), и о чудо, 2 недели без проблем. Может кому поможет.
Мое мнение конечно не всегда может отражать правильное решение вашей проблемы ноя вижу две проблемы при решении которых у вас должно все получиться.
1) Настроить приоритет включения насоса ГВС автоматикой либо магнитным реле и термостатом бойлера.
2) Попробовать перенести датчик температуры котла на гидрострелку , у многих производителей на гидрострелке для этого предназначен даже вход под погружную гильзу.И тогда ваш котел видит точную температуру теплоносителя поступающего посли гидрострелки в распределительный коеоллектор.
Я сам пользуюсь гидрострелками Hidromix и качество хорошое и хитрый сепаратор воздуха и шламоотделитель и есть выхода под датчик NTC котла
1) Настроить приоритет включения насоса ГВС автоматикой либо магнитным реле и термостатом бойлера.
2) Попробовать перенести датчик температуры котла на гидрострелку , у многих производителей на гидрострелке для этого предназначен даже вход под погружную гильзу.И тогда ваш котел видит точную температуру теплоносителя поступающего посли гидрострелки в распределительный коеоллектор.
Я сам пользуюсь гидрострелками Hidromix и качество хорошое и хитрый сепаратор воздуха и шламоотделитель и есть выхода под датчик NTC котла
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
mokroi
какая то реклама пошла без огонька, без задоринки... и без ума((((
эхххх
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Митя Шмакин
Митя, здраствуй, а теперь я задам тебе один вопрос... какая логика работы котла Baxi slim при нагреве ГВС?
и второй... ты этот котел хотя бы издалека видел?
какая то реклама пошла без огонька, без задоринки... и без ума((((
эхххх
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Митя Шмакин
Митя, здраствуй, а теперь я задам тебе один вопрос... какая логика работы котла Baxi slim при нагреве ГВС?
и второй... ты этот котел хотя бы издалека видел?
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
Обычный контроллер, по датчику бойлера включает насос бойлера. Видел недавно у клиента... Зашёл в тепловой пункт в нем бойлер бакси слим и бойлер , на бойлере +40°, колесо гвс выключено, колесо отопления на масимум... Два насоса без гидрострелки ,на отопление в разетке, на гвс через khw( и третий рециркуляции насос).