Уклон канализации

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Чем больше уклон- тем вероятнее засор. Уклон труб считается исходя из наполнения трубы. Канализация должна быть самоочищающейся- крупные предметы, лежащие на дне трубы поплывут дальше только тогда, когда будут погружены в воду...
Советую " Проектирование, монтаж и эксплуатация систем канализации из пласт. труб для зданий и микрорайонов. Рекомендации. 3-е изд.-М.:...... авторы- Добромыслов, Санкова
:)

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Вообще - то, уклон нужно счтитать. Укладывали 680 м. 110й и 160й наружки при полном отсутствии естественного рельефа, так там каждая десятая часть процента на уклоне выливается в десятки кубов вынутого грунта, и все это на глубинах 5-6м. Пришлось покорпеть. Если такого рода задачи не стоят - 1,5 - 2,5 см. на метр для 110й (пластмасса) и не парьтесь! Подходит для очень широких диапазонов расхода и не засоряется.
Насчет расчета: См. соотв. СНиП "Канализация. Наружные сети и сооружения" (ну не помню номер) либо любой ВК-шный (ВВ-шный) учебник.