подскажите пожалуйста есть-ли нормативы по гидродинамическому сопротивлению газовых колонок?
ежли да, то где их искать?
продали мне РОДА JSD-20 с гарантией на словах, что из цоколя подымет на этаж (3метра) и обеспечит
на 2 точки разбора.
запустил, на одну точку дает 5,8 литра, открываю вторую...все умирает......
замерял (при давлении воды 2.7кг) на входе в колонку 20 литров, а на выходе 10 литров в минуту.
ну а при подъеме ессно....пшик... указал выше. явно высокое гидродинамическое сопротивление
колонки. барыги заявили, что на выходе есть 10 литров и ничего слышать не хотим.
но явно колонка эта (а может и все эти) кончелыжная и посему надо ссылку хоть на какие-нибудь
нормативы-пусть и советского периода.
гидродинамическое сопротивление газ. колонки
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
У вас помимо регулятора расхода воды (что-то типа краника, он у Вас открыт на всю?) еще установлен внутренний фильтр на подающем патрубке колонки. Вы проверяли их состояние? Возможно во время подключения и манипуляций с трубой подводки мусора внутрь колонки нанесло.
И колонка у Вас мощностью 18 кВт. Так что скорее всего больше 8 л/мин воды для мытья Вы с неё не получите.
И колонка у Вас мощностью 18 кВт. Так что скорее всего больше 8 л/мин воды для мытья Вы с неё не получите.
Re: гидродинамическое сопротивление газ. колонки
пошел развинтил нет там никакого фильтра, коленце поворотное с накидной гайкой и внутри ничего.
дал воду наоборот, мусора нет. регулятор крутил...пофиг...
так она -и 8 не дает, при подъеме на три метра 5.8 литра, а еж давление упадет до 1.5 то видать вообще
капать ток будет.
все-же должны быть какие-то нормативы падение протока в два раза думаю не нормально.
дал воду наоборот, мусора нет. регулятор крутил...пофиг...
так она -и 8 не дает, при подъеме на три метра 5.8 литра, а еж давление упадет до 1.5 то видать вообще
капать ток будет.
все-же должны быть какие-то нормативы падение протока в два раза думаю не нормально.
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Re: гидродинамическое сопротивление газ. колонки
drps писал(а): - продали мне РОДА JSD-20 - Дальше буковок с циферками никаких нет? Их несколько разновидностей. Так что давайте полное название.
- гарантией на словах, что из цоколя подымет на этаж (3метра) и обеспечит на 2 точки разбора - Кто подымет и обеспечит, колонка?
- запустил, на одну точку дает 5,8 литра, открываю вторую...все умирает...... - Вообще вода через колонку не идет?
- замерял (при давлении воды 2.7кг) на входе в колонку 20 литров, а на выходе 10 литров в минуту - И что не устраивает?
- ну а при подъеме ессно....пшик... указал выше - При подъеме на три метра Вы потеряетев давлении 0,3 кг. Тоесть давление на входе колонки должно быть равно 2,4 кг. В каком месте и чем измеряете давление?
И еще: чем выполнена подводка к колонке и после неё, насколько удалены точки разбора от неё (по горизонтали и вертикали)?
Re: гидродинамическое сопротивление газ. колонки
вход воды ф51мм нержавка на ней стоит фильтр до и после него манометры
от нее (ПО ГОРИЗОНТАЛИ!) идет к колонке пластик ф25мм длинна 3 метра.
я же делаю ударение- откидаем ввод в колонку- 20литров в минуту
подключаем колонку и берем прямо с нее-уже 10 литров в минуту
подключаем и идем на 3 метра выше , открываем кран в ванной-5,8 литра
проверяем на кухне и в туалете, почти тоже самое
от нее (ПО ГОРИЗОНТАЛИ!) идет к колонке пластик ф25мм длинна 3 метра.
я же делаю ударение- откидаем ввод в колонку- 20литров в минуту
подключаем колонку и берем прямо с нее-уже 10 литров в минуту
подключаем и идем на 3 метра выше , открываем кран в ванной-5,8 литра
проверяем на кухне и в туалете, почти тоже самое
- свет Ляксеич
- Претендент
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
- Репутация: 4
- Откуда: г.Владимир
- Контактная информация:
Re: гидродинамическое сопротивление газ. колонки
давление на манометрах не падает
идем наверх трубкой нержавка 16мм, такая-же идет параллельно холодная и напор намного сильнее
20 литров в мин.
я задал вопрос а вы пытаетесь найти проблему в трубах.
нет там ее. все предварительно оттестировали и проверили многократно.
идем наверх трубкой нержавка 16мм, такая-же идет параллельно холодная и напор намного сильнее
20 литров в мин.
я задал вопрос а вы пытаетесь найти проблему в трубах.
нет там ее. все предварительно оттестировали и проверили многократно.