Проблема со скважинником

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Проблема со скважинником

Сообщение Дмитрий Ильич »

Трехфазный скважинник Грундфос (модели под рукой нет) В эксплуатации лет 10 уже.
Сначала несколько раз выбивало УЗО. Включаю - работает несколько дней потом опять вышибает.
Потом УЗО вышибать перестало и стал срабатывать автомат. Причем несколько раз подряд после включения вышибает а потом несколько дней работал.
В итоге теперь уже и автомат не вышибает, а на блоке управления (Ф пласт по-моему) горит лампочка OVERLOAD. Что делать?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Вынимать однозначно. По месту мерять, может банально разъем герметичность потерял.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

Легко сказать. 110 м.


А если разъем герметичность потерял, то OVERLOAD будет гореть?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ну, попробуйте кратковременно исключить из цепи блок управления (УЗО и автомат оставить!), проверите...
Хотя на 95% проблема в скважине: либо насос, либо кабель, либо в их соединении (скорее всего). Поднимать.
Кстати, УЗО скорее всего тоже тю-тю...
Лучшее решение - стандартное решение....

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
А измерить как-то сопротивление изоляции можно не вынимая?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Дмитрий Ильич писал(а):УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
А измерить как-то сопротивление изоляции можно не вынимая?
Производим электро измерения и диагностику сетей электроснабжения. Необходимое оборудование имеется. Выдаем протокол

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

А при чем тут сеть электроснабжения? С сетью все нормально.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Дмитрий Ильич писал(а):А при чем тут сеть электроснабжения? С сетью все нормально.
Насос питается электричеством.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Дмитрий Ильич писал(а):
Непрочитанное сообщение Дмитрий Ильич » 28 минут назад
УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
Мегометром...
Дмитрий Ильич писал(а):УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
Это то и странно. Похоже косяков у вас ворох...
Лучшее решение - стандартное решение....

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

Я вот тоже немного в электрике понимаю и не могу понять что за хрень.
То УЗО вышибало, то автомат, а теперь OVERLOAD загорается и вообще не включается.
По какому принципу OVERLOAD загорается ?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Дмитрий Ильич писал(а):По какому принципу OVERLOAD загорается ?
Замыкание в обмотках или питающем кабеле. Вытаскивайте, пока мороз не ударил. Важно воду слит из трубы.

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

Тут целая история.
Сначала прозвонил насос - одна фаза не звонится.
Полез сам разбираться увидел, что "мастер" что не так давно смотрел одну фазу на насос не привинтил и она на соплях болталась. Прикрутил ее, включил, вроде пакзывает работу насоса, но давление не растет.
Подкрутил немного I max и включил. Через минуту рвануло :oops: см. фото.
Выгорела дорожка на одну из фаз.
В общем видимо насос на выброс будет.
Есть кто-то из профи, чтобы достать насос и нововый поставить? Сколько будет стоить?
Район МО, Переделкино
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Если этому баху не предшествовало выбивание автомата, а сам автомат в норме и номинал соответствует, то начните с изучения коробки. Я её не знаю, но стоит её демонтировать и сделать фото другой стороны. Возможно, что и вытаскивать насос не придётся. На крайняк, включите насос напрямую к автомату. Со смертью насоса Вы уже смирились. Нежданное воскрешение его будет приятным сюрпризом.

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

cineman
Спасибо за надежду, но я уже писал в предыдущем посте, что насос прозвонил между фазами. Одна обмотка, как я понимаю трындец.
Автомат (он явно больше мощности насоса) выбило тоже :?

Добавлено спустя 49 секунд:
Плату я уже снаял. Выгорела дорожка одной из фаз на входе питания.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Обмотки насоса подключены треугольником или звездой? Я звонил 3 провода между собой. только два из них звонятся

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Есть у меня человек работающий только по скважинам. и промывка и ремонт и насосы и т.д. если нужен давайте телефон в личку я ему передам. он как раз сейчас освободился.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Дмитрий Ильич писал(а): Одна обмотка, как я понимаю трындец.
Трындец и фаза не звонится не приводит к выбиванию автомата. Но если выбивает, то очевидно большой ток потребляет насос. Но это может оказаться током неподвижного насоса, который не пускается из-за обрыва в кабельной муфте по одной фазе. Признаюсь, я не насосник. Мои познания общешкольные. В жизни успел только четыре насоса в скважины заправить.

Дмитрий Ильич
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 май 2009, 10:04
Репутация: 0

Сообщение Дмитрий Ильич »

Есть у кого-то опыт и понимание через сколько времени скважина может "зарасти", если сважинник не работает?

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Есть ли кто в районе одинцово из спецов по скважинам. Чтобы достать насос, разобраться что с ним или с проводкой.
Глубина порядка 100м. полипропилен на муфтах

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

есть, давайте телефон в личку, перезвонит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»