Ремонт автоматики на водонапорной башне

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Алена_66
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 16:04
Репутация: 0
Откуда: Москва

Ремонт автоматики на водонапорной башне

Сообщение Алена_66 »

Добрый день!
Очень прошу помочь специалистов в решении проблемы.
Садоводческий поселок около 180 участков в МО. Башня построена примерно в 1990г. Скважинный насос, кажется, ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт (уточню) меняли прошлым летом по причине износа крыльчатки.
Не работает родная автоматика с контактами в башне, да и демонтирована зачем-то , башню регулярно переливает. Отключает-включает насос дяденька вручную.
Наружной лестницы на башне нет, внутренняя, подозреваю, в аварийном состоянии, лезть туда желающих нет.
Можно ли установить автоматику от манометров на трубопроводе?
Куда обратится по такому вопросу, чтобы посчитали?
В интернете искала. Посчитали только в одном месте. Правление колхоза требует различные варианта, тендер, так сказать.
Никто не хочет на башню автоматику ставить, говорят надо заменить не автоматику насоса, чтобы он из скважины качал. Но нам это нельзя, думаю, делать. производительность насоса 10куб.м./час, участков 180, ну пусть в выходные, приезжают около 100. В часы пик расход большой, насос сдохнет, если без башни качать.

Помогите, пожалуйста, пенсионерам СНТ и женщинам с детьми!
P.S. есть фотки башни, насосной изнутри и щитка, там, кстати местный кулибин, какие-то приблуды наставил, но все равно не работает.

Алена_66
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 16:04
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Алена_66 »

Неужели никто не может по договору за денежки починить?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Алена_66, у специалистов сейчас сезон, работы непочатый край, все бабло зарабатывают, а тут пенсионеры и женщины с детьми... да ещё и тендер... я думаю, мало кто захочет браться за такое скажем так малоперспективное занятие. Давайте выкладывайте фото всего что у Вас там имеется. Думаю это несколько поднимет интерес к теме.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Случаем ваш поселок находится не в нескольких км от пос.Правда по Ярославскому ш?
В прошлом году ездили на подобный случай в этот дачный поселок - отказались от работ по причине отсутствия желания платить за правильную установку и за новое оборудование, типа надо сделать дешево и из старых материалов и подручных средств, но что бы работало и гарантия была. :D

Алена_66
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 16:04
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Ремонт автоматики на водонапорной башне

Сообщение Алена_66 »

Это не Ярославское ш, а г. Куровское Орехово-Зуевского района.
Башня.jpg
Щиток.jpg
Манометр на скважине.jpg
Манометр на трубе.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
biiks
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 06 апр 2011, 14:41
Репутация: -5
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение biiks »

Установите обычные концевики любого типа в верхней точке уровня и в нижней! Но это только летний вариант – зимой все покроется льдом.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация

Алена_66
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 16:04
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Алена_66 »

Вариант только летний. Концевики поставить не можем, т.к лестница внутри башни и в аварийном состоянии.
Нужно без концевиков.

Алена_66
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 16:04
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Алена_66 »

БАШКА
Ну почему же малоперспективное...
Отклик есть только один - около 30т.р.
За один день работы, по-моему не плохо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не совсем верно, скорее так:
один день приехать посмотреть, сделать калькуляцию, дать её заказчику
второй день поехать взять деньги за материалы у зака, найти и закупить необходимые материалы
третий день приехать все это смонтировать
четвертый день - сдать работы и получить расчет за работы
:D

Юрий Кулешов

Re: Ремонт автоматики на водонапорной башне

Сообщение Юрий Кулешов »

Все не так страшно как вам отвечают. Надо установить электроконтактный манометр типа ДМ, пару промежуточных реле. трансформатор понижающий. пускатель на управление насосом. вводной автомат. счетчик при необходимости и блок защиты насоса. Все это смонтировать в щиту со степенью защиты IP-54 если он будет находиться на улице и естественно необходимо заземление. Материалы обойдутся порядка 15тысяч рублей плюс стоимость работ столько-же - вот и те 30 тысяч.

константин 4171

Re: Ремонт автоматики на водонапорной башне

Сообщение константин 4171 »

Автоматику на водонапорной башне можно сделать более стабильную чем этот контактный манометр, будут проблемы с ним постоянно. автоматика состоит из : датчика давления и измеритель техничнский или все 2 в 1!

валентин916

Re: Ремонт автоматики на водонапорной башне

Сообщение валентин916 »

Автоматика для наполнения - это реле контроля уровня, контактор для насоса и провода.
Данная схема обходится в пору тысяч рублей. Как это работает - проще посмотреть на моем ролике
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/-B8UZlFaoHk[/BBvideo]
Смонтировать может любой, способный не перепутать три провода.
Схема гальванически развязана, говоря проще - напряжение на датчиках абсолютно безопасное.
Сами датчики - это просто кусок провода со снятой на конце изоляцией, но если прикрутить кусок нержавейки, то хуже не будет

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»