Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая
Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
Давление включения насоса должно быть 3+0,35+0,5=3.8 бар.Michael_K писал(а):будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Поэтому реле настраивайте на 3,8 бар - включение, 5 бар - отключение.
Более широкий диапозон уставок приведет к заметным колебаниям давления воды через краны.
Если насос будет часто включаться - отключаться, в этом случае лучше заменить гидроаккумулятор на большего объема.
Re: Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая
Спасибо.
А как определить норму для частоты включения насоса?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?
А как определить норму для частоты включения насоса?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая
1. измените настройка давления реле. я бы рекомендовал в диапазоне 3-4 бара. при настроке 3-5 бар, заметны перепады давления, но если это не мешает, то можно и такMichael_K писал(а):Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
2. трубы не порвет, если нет брака в монтаже или в трубах
3. объем воды изменится незначительно. нужно так же учитывать давление на мембране расширительного бака. при настройках 3-4 бара, на мембране должно быть давление 2,8-3
5. все правильно, чем шире диапазон настройки реле, тем меньше будет циклов включения-выключения насоса, но при настройке 2,5-5 бар, будут очень сильные перепады давления воды в точках разбора. но кабинка работать будет
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
да правильно он все написал. мембрана всегда должны быть со стороны воды придавленаHonda писал(а):Чушь какую-то написали...oleg.dmitrievic писал(а):2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Во всем виноваты проектировщики
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
это потому, что он отвечал так же как и вы - непонятно кому, не понятно на какой вопрос.Honda писал(а):Слов про давление воздуха в мембране не было, я подумал - про давление реле пишет при требуемом давлении 3 бара перед душем.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: