Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Michael_K
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 11:01
Репутация: 0

Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая

Сообщение Michael_K »

Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.

Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?

Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Давление на реле настраивается учитывая давление, которое может создать насос, за вычетом потерь давления в трубах. Если давление, выставленное на реле, будет выше давления насоса, то насос просто не будет отключаться, а это может вывести его из строя.

Michael_K
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 11:01
Репутация: 0

Сообщение Michael_K »

Спасибо. Проверю. Положим, насос может создать давление 5 бар (ну или я его заменю).

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Michael_K писал(а):будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Давление включения насоса должно быть 3+0,35+0,5=3.8 бар.
Поэтому реле настраивайте на 3,8 бар - включение, 5 бар - отключение.
Более широкий диапозон уставок приведет к заметным колебаниям давления воды через краны.
Если насос будет часто включаться - отключаться, в этом случае лучше заменить гидроаккумулятор на большего объема.

Michael_K
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 11:01
Репутация: 0

Re: Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая

Сообщение Michael_K »

Спасибо.
А как определить норму для частоты включения насоса?

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Michael_K писал(а):Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?
Поставить можно, но они окажутся параллельными.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Michael_K писал(а):как определить норму для частоты включения насоса?
Обычно - 20 раз/час, Grundfos SQ - 30 раз в час.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

после реле и бака можно поставить редуктор
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая

Сообщение ARGUS »

Michael_K писал(а):Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.

Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?

Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
1. измените настройка давления реле. я бы рекомендовал в диапазоне 3-4 бара. при настроке 3-5 бар, заметны перепады давления, но если это не мешает, то можно и так
2. трубы не порвет, если нет брака в монтаже или в трубах
3. объем воды изменится незначительно. нужно так же учитывать давление на мембране расширительного бака. при настройках 3-4 бара, на мембране должно быть давление 2,8-3
5. все правильно, чем шире диапазон настройки реле, тем меньше будет циклов включения-выключения насоса, но при настройке 2,5-5 бар, будут очень сильные перепады давления воды в точках разбора. но кабинка работать будет
Во всем виноваты проектировщики

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

oleg.dmitrievic писал(а):2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Чушь какую-то написали...

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Honda писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Чушь какую-то написали...
да правильно он все написал. мембрана всегда должны быть со стороны воды придавлена
Во всем виноваты проектировщики

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Слов про давление воздуха в мембране не было, я подумал - про давление реле пишет при требуемом давлении 3 бара перед душем.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Honda писал(а):Слов про давление воздуха в мембране не было, я подумал - про давление реле пишет при требуемом давлении 3 бара перед душем.
это потому, что он отвечал так же как и вы - непонятно кому, не понятно на какой вопрос.
Во всем виноваты проектировщики

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вообще-то тебе отвечал. точнее не отвечал а немного подправил :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg