Коллеги,
Не могли бы подсказать, есть следующая задачка.
1. В туалете установлен "душ" = бэде.
2. для использованию этим душем нужно включить воду(горячую и холодную) на кранах, после чего идет душ, и по нажатии на кнопку на котором, вода начинает идти уже непосредственно из душа.
3. Соответственно бывает ситуация, что после использования душа забывают выключить краны.
Дальше наблюдается интересное, т.к. давление воды в горячей трубе, выше чем в холодной, происходит следующей - горячая вода выдавливает всю холодную воду .... во всем стояке 5ти этажного дома! Со всеми вытекающими последствиями для жельцов остальных 4ех квартир(уних из обоих кранов начинает литься кипяток).
Соответственно можете подсказать возможное решение проблемы? Прозрачным вариантом видится некий обратный клапан на трубу с холодной водой, который не будет позволять горячей воде поступать в трубу с холодной.
И тут собственно вопрос:
1. Можете подсказать варианты такого клапана? И есть ли такие варианты?
2. Возможно есть какие-то другие варианты решения проблемы?
Нужна помощь(обратный клапан?)
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь(обратный клапан?)
Смонтируйте обратный клапан на трубе подвода холодной воды к смесителю гиг.душа.Если у вас коллекторная разводка.так как общий клапан обратный в такой ситуации работает не "корректно".
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Если на смесителе краны открыты, а гигиенический душ закрыт, то в смесителе встречаются 2 воды: холодная и горячая, у кого давление выше, тот и передавливает, в результате на соседних смесителях может быть, например, только холодная или только горячая водаoleg.dmitrievic писал(а):В чем физика процесса
Мужик сказал - мужик сделал!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если имеются обратные клапана то при закрытых смесителях давление будет одинаково. Если будет какойто кран открыт, то воде будет намного проще пойти от стояка к крану чем от стояка через гигиенический душ и к крану. Что она собственно и сделает.
Но то что правильнее его поставить именно на гигиенический душ согласен конечно, более того, у нормальных производителей он там уже стоит, а если нет, то врятли его получится встроить в это место самому. Покрайней мере я с этим пока слава богу не сталкивлся
Но то что правильнее его поставить именно на гигиенический душ согласен конечно, более того, у нормальных производителей он там уже стоит, а если нет, то врятли его получится встроить в это место самому. Покрайней мере я с этим пока слава богу не сталкивлся
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg