да ну хотябы три насоса и три смесителя на полах вместо одного. И в связи с ними ведро фитингов.oleg21au6 писал(а):интересно...а каких материалов здесь перерасходовали на Ваш взгляд?..что можно выкинуть без ущерба для функционала?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Кошерно живёте!!! Тут у нас ещё не все от пакли отошли... Хорошо хоть краской её мазать перестали!! А заливали что в систему??cupspb писал(а):анаэробом
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Так у вас там на коллекторах выходы под термоголовки есть, почему ими температурные режимы не обыграть?cupspb писал(а): там разные температурные режимы, один на санузлы, один на жилые, один на рантовые зоны
рррр-разобррраться... и не поломать...
не понимаю, вы что стоимость своего времени не считаете, тюбик анаэроба стоит 200 рублейи , на весь дом уходит 2-3 шт. и экономит времени пару дней.РоманМ писал(а):Кошерно живёте!!!
обычными термоголовками или сервами вы не сможете регулировать температуру теплоносителя, можно конечно РТЛ-ками (или аналогом) но это не тот случай.РоманМ писал(а): коллекторах выходы под термоголовки есть
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
ivanich
Вот скажи мне а сколько длина одного контура тп максимальная? Вот тебе и расстояния...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
cupspb
Мне вообще параллельно сколько чего стоит, наши монтажеры на это хорошо если с топорами на это не кидаются в основной своей массе((( вот я про что!!
Почему не тот?
Вот скажи мне а сколько длина одного контура тп максимальная? Вот тебе и расстояния...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
cupspb
Мне вообще параллельно сколько чего стоит, наши монтажеры на это хорошо если с топорами на это не кидаются в основной своей массе((( вот я про что!!
Почему не тот?
рррр-разобррраться... и не поломать...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Ну вот и прикинули)) плюс время отработки головки... Хотя так и так громоздкая система выходит, но на головках хоть управляемость и гибкость поболя.. Имхо.. Хотя что так понты что так, кто там эти полы крутить будет???ivanich писал(а):Еще и сколько м до места,прямая не более 8 м.
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
чем разные они? и зачемcupspb писал(а):там разные температурные режимы, один на санузлы, один на жилые, один на рантовые зоны
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
он и больше экономит. сам на нем плотно сижу, но есть один косяк если потом стронешь фитинг то все. аля улю давай по новой.cupspb писал(а):не понимаю, вы что стоимость своего времени не считаете, тюбик анаэроба стоит 200 рублейи , на весь дом уходит 2-3 шт. и экономит времени пару дней.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
это на этапе проектирования можно шагом трубы и/или расходом в петлях задатьcupspb писал(а):обычными термоголовками или сервами вы не сможете регулировать температуру теплоносителя, можно конечно РТЛ-ками (или аналогом) но это не тот случай.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
ну ты уж тоже... попробуй сначала, потом уж рассуждай. [BBvideo 560,340]https://youtu.be/97FULr3_UNk[/BBvideo] Вот тут все и обезжиривалось и просушивалось и продумывалось и.... в конце видео есть данные сколько потребовалось на разборку и новый монтаж системы.cineman писал(а):В чём экономия времени? Фиттинги обезжирить и просушить нужно. Последовательность сборки нужно продумывать, дабы зафиксировать в собранном состоянии резьбу, не закрученную до упора. Терзать сомнения начинают об авторстве.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Я не применяю эту процедуру, есть анаэробы которые вообще не текут никогда, даже на пластике.cineman писал(а):Фиттинги обезжирить и просушить нужно
Вы вообще понимаете о чем пишите?oleg.dmitrievic писал(а):это на этапе проектирования можно шагом трубы и/или расходом в петлях задать
расходом вы не можете правильно уменьшать температуру контура (будет увеличение дельты), если по правильному в санузлах и рантовых зонах допустимо применять более высокую температуру чем в общих помещениях, увеличить ее возможно только отдельным смесительным узлом.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Шагом трубы вы не можете значительно увеличить тепловой поток, это самое распространенное заблуждение среди проектировщиков и монтажников, увеличением шага можно добиться более равномерного прогрева, но посчитав в любой программе одно помещение с шагом 200 мм и 100 мм, вы увидете что в первом случае это будет примерно 65 Вт\м2, во втором 68%, это примерно разница 10%. при допустимых 26 °С поверхности полаoleg.dmitrievic писал(а):это на этапе проектирования можно шагом трубы
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Хомуты использовать?cineman писал(а): в собранном состоянии резьбу, не закрученную до упора
Не понялcineman писал(а):Терзать сомнения начинают об авторстве
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Значит нарушаете требования производителя этих герметиков. Там эта операция дана как обязательная.cupspb писал(а):Я не применяю эту процедуру, есть анаэробы которые вообще не текут никогда, даже на пластике.
Добавлено спустя 28 секунд:
Спорим? Напоминаю что вы начали разговор за малые площадиcupspb писал(а):Вы вообще понимаете о чем пишите?
расходом вы не можете правильно уменьшать температуру контура (будет увеличение дельты), если по правильному в санузлах и рантовых зонах допустимо применять более высокую температуру чем в общих помещениях, увеличить ее возможно только отдельным смесительным узлом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
вот потому и спросил)) меня как сервисника интересует сколько такая система простоит без протечек, соплей и прочих проблем))) получается гарантии никакой, а потом котел виноват, что систему часто подпитывают, а так как там конденсатник висит, то и теплообменику амба придет, а фильтров нема, а стоит он... почти как котел в сборе)))oleg.dmitrievic писал(а):cupspb писал(а):
Я не применяю эту процедуру, есть анаэробы которые вообще не текут никогда, даже на пластике.
Значит нарушаете требования производителя этих герметиков. Там эта операция дана как обязательная.
рррр-разобррраться... и не поломать...
Уже лет семь пробую. Сколько ещё нужно?oleg.dmitrievic писал(а):ну ты уж тоже... попробуй сначала, потом уж рассуждай.
Можете назвать эту чудо?cupspb писал(а):Я не применяю эту процедуру, есть анаэробы которые вообще не текут никогда, даже на пластике.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Олег Дмитрич, надеюсь, управлять расходом Вы собирались дискретно?oleg.dmitrievic писал(а):cupspb писал(а):
Вы вообще понимаете о чем пишите?
расходом вы не можете правильно уменьшать температуру контура (будет увеличение дельты), если по правильному в санузлах и рантовых зонах допустимо применять более высокую температуру чем в общих помещениях, увеличить ее возможно только отдельным смесительным узлом.
Спорим? Напоминаю что вы начали разговор за малые площади