Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Лисонька... честно говоря это все таки перл по моему. Ознакомтесь со СНИПом на окраску трубопроводов. К тому же огромутительное количество диффузоров и конфузоров в достаточно простой схеме решается только с помощью циркуляционника который на который можно было бы кинуть кабель и с потолка, для удобства эксплуатации, манометры не оборудованы сброскниками, правда качество отечественных 11Б18бк (трехходовой) пока оставляют желать лучшего. Типоразмер грязевика не соответствует ГОСТу в нем как факт нет сетки на входе и повсей видимости отсутствует отбойник в теле. Обратите внимание на показания двух правых манометров на обратной гребенке, при закрытых шаровых...На мой взгляд следоваловало бы по термометрам заменить "ртутники" на "биметаллические" и поставить еще несколько штук на(возле) точках смешения для технологического контроля. Исходя из того что на фото не наблюдаются датчики температуры теплоносителя система регулирования клапаном VB2 не работоспособна контроллер наверняка "Комфорт 200" К тому же не совсем ясна функция ЭКМ на заднем плане..?
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
[quote="Mifune";p="30415"]Фотки сделаны на фотоапарат-телефон так что качество среднее.[/quote]
Похоже проект тож делали на каком-то проект-телефоне..))
Похоже проект тож делали на каком-то проект-телефоне..))
Последний раз редактировалось Arthur 14 июл 2005, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
子曰、不患人之不己知、患不知人也