Проект котельной автоцентра
Проект котельной автоцентра
Уважаемые коллеги,
Получил от заказчика проект автоцентра. По проекту - котельная (встроенная на втором этаже) котлы Протерм - один 50STR и пять 50STO. Турбовыхлоп коаксиал (ажно двенадцать труб). ГВС- проток.
Кому приходилось с такими котлами дело иметь?
И еще тепломеханическая часть обвязки котельной в проекте отсутствует. Как и водоподготовка. Что мне самому её делать. Я монтажник. Что проектировщики по этому поводу думают?
Получил от заказчика проект автоцентра. По проекту - котельная (встроенная на втором этаже) котлы Протерм - один 50STR и пять 50STO. Турбовыхлоп коаксиал (ажно двенадцать труб). ГВС- проток.
Кому приходилось с такими котлами дело иметь?
И еще тепломеханическая часть обвязки котельной в проекте отсутствует. Как и водоподготовка. Что мне самому её делать. Я монтажник. Что проектировщики по этому поводу думают?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Проект котельной автоцентра
И еще тепломеханическая часть обвязки котельной в проекте отсутствует. Как и водоподготовка. Что мне самому её делать. Я монтажник. Что проектировщики по этому поводу думают?[/quote]
Интересно что это за проект такой? больше на ком.предложение похоже, или просторы для мысли открывают.
Интересно что это за проект такой? больше на ком.предложение похоже, или просторы для мысли открывают.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
тепломеханическая часть обвязки. А как без не проект прошел???
Уточнись в службе газа (в самом деле больше похоже на КП).
Обязана прсутствовать а то опять котлы виноваты будут(да и ты в том числе) на данном обЪекте лучше иметь полный проект (слишком спецефичны Авто салоны).
Уточнись в службе газа (в самом деле больше похоже на КП).
Обязана прсутствовать а то опять котлы виноваты будут(да и ты в том числе) на данном обЪекте лучше иметь полный проект (слишком спецефичны Авто салоны).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
Проект на газ идет отдельным томом, он согласован (магистраль, ввод, автоматика защиты, воздух, отвод продуктов и т.д. и т.п.). Есть еще один том ОВ и ВК - он содержит в себе все планы и схемы разводки трубопроводов по помещениям, размещение отопительных и сантехприборов, а вот обвязка топочной гидравликой, насосы и, соответственно, автоматика управления, отсутствует в принципе.
Только что разговаривал с заказчиком, он просит забубенить это дело нас. Буду думать. О дальнем ходе дела сообщу.
Если кто с этими котлами (50STR (SOO) дело имел отзовитесь.
Как вариант просчитаю их замену на три по 105 кВт (120SOR (SOO) без турбовыхлопа но думаю выйдет дороже.
Дело в том, что топочная запроектирована на втором этаже, (здание двухэтажное), а под ней - на первом, будет находиться малярка в которой для подогрева воздуха в технологической камере сушки планируется газовая горелка 200 кВт ( что за зверь пока никто толком не знает, но думаю газовоздушный теплообменник - завтра добуду у заказчика техописание). Другими словами трубу дымоходную им для него делать так и так придется.
Ох ребята чуствую вопрусь я конкретно. Но куда деваться. Конкуренты не дремлют. Приходится исполнять технического представителя заказчика в уполномоченных организациях, и проект дорабатывать и монтировать.
Влад, Мифнуне и товарищи помогайте, плиз.
Только что разговаривал с заказчиком, он просит забубенить это дело нас. Буду думать. О дальнем ходе дела сообщу.
Если кто с этими котлами (50STR (SOO) дело имел отзовитесь.
Как вариант просчитаю их замену на три по 105 кВт (120SOR (SOO) без турбовыхлопа но думаю выйдет дороже.
Дело в том, что топочная запроектирована на втором этаже, (здание двухэтажное), а под ней - на первом, будет находиться малярка в которой для подогрева воздуха в технологической камере сушки планируется газовая горелка 200 кВт ( что за зверь пока никто толком не знает, но думаю газовоздушный теплообменник - завтра добуду у заказчика техописание). Другими словами трубу дымоходную им для него делать так и так придется.
Ох ребята чуствую вопрусь я конкретно. Но куда деваться. Конкуренты не дремлют. Приходится исполнять технического представителя заказчика в уполномоченных организациях, и проект дорабатывать и монтировать.
Влад, Мифнуне и товарищи помогайте, плиз.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Re: Проект котельной автоцентра
[quote="Хоттабыч";p="30113"] Что проектировщики по этому поводу думают?[/quote]
Хех, а если нету тепломеханники,то зачем тогда вообще строить котельную?
Т.е Газ будет, ОВ и ВК также, а вот все ради чего это делается нету.
Забавно.Тогда буду наверное банален и скажу что нужно проектик Вам мутить,просто тепломеханическую часть.Илиже рисовать ее на коленке.
Но помоему это попахивает авантюркой.
Хех, а если нету тепломеханники,то зачем тогда вообще строить котельную?
Т.е Газ будет, ОВ и ВК также, а вот все ради чего это делается нету.
Забавно.Тогда буду наверное банален и скажу что нужно проектик Вам мутить,просто тепломеханическую часть.Илиже рисовать ее на коленке.
Но помоему это попахивает авантюркой.
Хорошо хоть я, есть у меня ...
По порядку
asl, подскажите, кем должны? Горгаз техусловия заказчику выдал:
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла Протерм-50-STR и пяти котлов Протерм-50-STO, с годовым расходом газа 51 тыс. м3, в специальном помещении, при условии:
-установки газ. счетчика и СКЗ помещения;
-выделения лимитов Межрегиоегазом;
-выполнения проекта в соответствии со СНиП 42-01-2002"
конец цитаты. Никаких других техусловий мне не доводили.
Старый, буду Вам очень признателен, мыло обозначил.
Mifune, ну зачем же на коленке, нарисуем в Автогаде. Тока заказчик хочет цифры услышать еще вчера. Как обычно.
asl, подскажите, кем должны? Горгаз техусловия заказчику выдал:
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла Протерм-50-STR и пяти котлов Протерм-50-STO, с годовым расходом газа 51 тыс. м3, в специальном помещении, при условии:
-установки газ. счетчика и СКЗ помещения;
-выделения лимитов Межрегиоегазом;
-выполнения проекта в соответствии со СНиП 42-01-2002"
конец цитаты. Никаких других техусловий мне не доводили.
Старый, буду Вам очень признателен, мыло обозначил.
Mifune, ну зачем же на коленке, нарисуем в Автогаде. Тока заказчик хочет цифры услышать еще вчера. Как обычно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Хороший заказчик, газ сделал, отопление и воду сделал, а раздел ТМ как я понимаю он просит Вас сделать и искать его бесполезно. надо делать самому. [quote="Хоттабыч";p="30156"] Конкуренты не дремлют.
Только что разговаривал с заказчиком, он просит забубенить это дело нас.
[/quote]
Только что разговаривал с заказчиком, он просит забубенить это дело нас.
[/quote]
Генерить идеи - мая работа
Старому!
К сожалению не получил. Новый почтовый ящик у меня. Запутался немного в электронных средствах связи. Сейчас налаживаем веб сервер и сайт - иногда возникают проблемы. Временый эл. адрес inkomir2000@mail.ru а Вы очевидно скинули на inkomir@rol.ru . Буду Вам очень признателен если найдется возможность продублировать сообщение. Заказчика от 6-ти 50-STO (SOR) отговорил.
К сожалению не получил. Новый почтовый ящик у меня. Запутался немного в электронных средствах связи. Сейчас налаживаем веб сервер и сайт - иногда возникают проблемы. Временый эл. адрес inkomir2000@mail.ru а Вы очевидно скинули на inkomir@rol.ru . Буду Вам очень признателен если найдется возможность продублировать сообщение. Заказчика от 6-ти 50-STO (SOR) отговорил.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Хоттабыч";p="30175"]По порядку
asl, подскажите, кем должны? Горгаз техусловия заказчику выдал:
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла...[/quote]
Честно говоря точно не скажу. У нас в стране много организаций типа "энергонадзора". Но если газ после монтажа дадут. То можно и сделать. В принципе 300 (360) кВт не бог весть какие мощности. Главное пусть дадут нагрузки, гидравлику сетей (хотя думаю у них и этого нет ). Берете СНиП "Котельные установки" (чтоб на всякий случай, если придется делать раздел, не пришлось дорабатывать котельную) и ВПЕРЕД.
А вообще оговорите условия по монтажу, а уж оформление с госорганами пусть Заказчик сам решает. Либо оплачивает эти услуги вам.[/quote]
asl, подскажите, кем должны? Горгаз техусловия заказчику выдал:
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла...[/quote]
Честно говоря точно не скажу. У нас в стране много организаций типа "энергонадзора". Но если газ после монтажа дадут. То можно и сделать. В принципе 300 (360) кВт не бог весть какие мощности. Главное пусть дадут нагрузки, гидравлику сетей (хотя думаю у них и этого нет ). Берете СНиП "Котельные установки" (чтоб на всякий случай, если придется делать раздел, не пришлось дорабатывать котельную) и ВПЕРЕД.
А вообще оговорите условия по монтажу, а уж оформление с госорганами пусть Заказчик сам решает. Либо оплачивает эти услуги вам.[/quote]
И СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000 в наличии имеются. Гидравлику один перец посчитаем. Теплопотери - как в имеющимся проекте. Вот только не знаю сделать схему топочной "для себя" и наценочку прибавить, за это, на работы по монтажу, или выставить счет за проектирование и оформить все в четырех экземплярах с торжественной передачей заказчику.
Заказчик против второго варианта (о первом он и не узнает).
Заказчик против второго варианта (о первом он и не узнает).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Кстати, господа. А не забабашить ли нам туда гидрострелку?
Планируются три нагрузки Вент (калориферы), Отопление, ГВС.
ГВС - разводка по тупиковой схеме. Бойлер пластинчатый водо-водяной. Куда воткнуть термодатчик на включение нагрузки ГВС? Если бы ГВС была по циркуляционной схеме - то тогда понятно - на трубу ГВС.
Планируются три нагрузки Вент (калориферы), Отопление, ГВС.
ГВС - разводка по тупиковой схеме. Бойлер пластинчатый водо-водяной. Куда воткнуть термодатчик на включение нагрузки ГВС? Если бы ГВС была по циркуляционной схеме - то тогда понятно - на трубу ГВС.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Хоттабыч";p="30568"]....Вот только не знаю сделать схему топочной "для себя" и наценочку прибавить, за это, на работы по монтажу, или выставить счет за проектирование и оформить все в четырех экземплярах...[/quote]
Конечно, лучше договориться о официальном проекте. Но если не хочет, то пройдет вариант и "для себя". Главное, чтобы, если возникнет необходимость в переделки котельной под какой-нибудь вдруг всплывший проект Заказчик доп работы оплатил отдельно.
Конечно, лучше договориться о официальном проекте. Но если не хочет, то пройдет вариант и "для себя". Главное, чтобы, если возникнет необходимость в переделки котельной под какой-нибудь вдруг всплывший проект Заказчик доп работы оплатил отдельно.
Сегодня встречался с проектировщицей газовой части и с проектировщицей автоматики. Оч. милые женщины. Поговорили по душам
На мои вопросы, по существу, мне было сказано примерно следующее: скажите, когда мы ставим настенный котел в квартиру, нам вод. подготовка, резервный накопительный бак для запитки системы в случае понижения в ней давления и прочие прелести? Нет. Мы просто вешаем котел на стену.
У меня по проекту шесть котелков по 48 кВт (2*24кВт в одном корпусе) штатно соединяемых по каскадной схеме. 12 коаксиал турбовыхлопов торчат. Подскажите где могут быть засады? Старый писал, что с дымоотводом могут быть проблемы, если можно чуть поподробней плз. Хотели заменить на три котла по 100 кВТ, с естественным отводом продуктов сгорания, (снижение стоимости котельного оборудования, в этом случае позволило бы полностью укомплектовать котельную вяяяякими приблудами) но на пересогласования в горгазе уйдет не менее 2-х месяцев, поэтому решили остановиться на уже согласованном заказчиком варианте (газ. часть). с 5-ю котлами 50SOO + 1-н 50SOR.
Тепломеханическая часть, как я уже говорил в проекте отсутствует. Тем не менее он успешно прошел экспертизу пром. безопасности. Буду признателен за любую инфу по практическому опыту монтажа вышеуказанных котлов т.к. мне с подобной кракозяброй сталкиваться еще не приходилось.
На мои вопросы, по существу, мне было сказано примерно следующее: скажите, когда мы ставим настенный котел в квартиру, нам вод. подготовка, резервный накопительный бак для запитки системы в случае понижения в ней давления и прочие прелести? Нет. Мы просто вешаем котел на стену.
У меня по проекту шесть котелков по 48 кВт (2*24кВт в одном корпусе) штатно соединяемых по каскадной схеме. 12 коаксиал турбовыхлопов торчат. Подскажите где могут быть засады? Старый писал, что с дымоотводом могут быть проблемы, если можно чуть поподробней плз. Хотели заменить на три котла по 100 кВТ, с естественным отводом продуктов сгорания, (снижение стоимости котельного оборудования, в этом случае позволило бы полностью укомплектовать котельную вяяяякими приблудами) но на пересогласования в горгазе уйдет не менее 2-х месяцев, поэтому решили остановиться на уже согласованном заказчиком варианте (газ. часть). с 5-ю котлами 50SOO + 1-н 50SOR.
Тепломеханическая часть, как я уже говорил в проекте отсутствует. Тем не менее он успешно прошел экспертизу пром. безопасности. Буду признателен за любую инфу по практическому опыту монтажа вышеуказанных котлов т.к. мне с подобной кракозяброй сталкиваться еще не приходилось.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru