до и после калорифера лучше делать воздуховод без поворотов, переходов, ответвлений и оборудования длиной 1-1,5 метра

максимальный расход воздуха для калорифера:
Gmax = vmax * s
где vmax - максимальная скорость воздуха в системе вентиляции
s - площадь живого сечения калорифера

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

И что, нельзя сразу друг-за-дружкой поставить, допустим Systemairовские вентиляторы KT/KE и калориферы VBR? Я думал они для этого и созданы.
Бей джедаев - спасай галактику!

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

я же не сказал нельзя - я сказал "лучше"
поставить то можно, но в таком случае возможно уменьшение теплосъема с калорифера, локальный перегрев греющих элементов, более быстрый выход из строя калорифера. и всё это из-за неравномерности скоростей воздуха в сечении калорифера. а отступ между калорифером и фильтром делается ещё и по противопожарным соображениям

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

По противопожарным? Это чтобы ткань от калорифера не загорелась? Ну, если электронагрев - то межт быть.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Grafik
Претендент
Претендент
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 10:32
Репутация: 4
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение Grafik »

Господа, а как же моноблочные установки, где все составляющие, так сказать, друг за другом, рядышком?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
до и после калорифера лучше делать воздуховод без поворотов, переходов, ответвлений и оборудования длиной 1-1,5 метра
??? а Вы не путаете длину прямого участка пере поворотом с 3 экв. диаметрами на нагнетании и 1 экв. диаметром на всасе?
Время, его всегда так мало... !!!

Егор
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 16 дек 2005, 11:44
Репутация: 0
Откуда: СЗР
Контактная информация:

Сообщение Егор »

моноблочные установки существуют и имеют право на существование, ведь, в некоторых случаях ради экономии пространства можно кое-чем пожертвовать, а может в них какие-то специальные технологии применяются, не зря же моноблочная установка стоит в 1,5 – 2 раза дороже, чем канальные компоненты по отдельности
а расстояния в 1 – 1,5 метра – это рекомендации самих производителей вент. оборудования