электричество в котельной

Стандартизация, сертификация, лицензирование, СРО,...

Модераторы: шидол, Code

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

электричество в котельной

Сообщение Щастье »

имеется двухэтажный котедж, 200 кв м, на первом этаже есть
помещение для котла площадью 5,5 кв м. По проекту, электр-я
распредкоробка на лестничной клетке, реально портит интерьер. Вопрос,
можно ли коробку перенести в котловую, в какой литературе это можно
найти?
Заранее всем благодарен
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

ПУЭ

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

Тутмос
а ссылочку не кинешь ??
что там прописано ??
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

Ссылочки к сожалению нет но впоисковике точно найдеш
Только там много всего вПУЭ-знать бы какая котельная и какая коробка былобы легче

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

там котельная-одно название (вайлант и разводка от него )

Добавлено спустя 40 секунд:

24 настенник
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 oС.
7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.
но это все касается ВУ, ВРУ, ГРЩ ,а что за коробочка у вас ???

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

:D спасибо большое
а вот в газовых сп(СНИП) (пб )никаких подводных камней не имеется :?
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
А это не подходит? ИМХО - не знаю :oops: электрики все время после нас приходят и в виртуале и в реале.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Denik
Претендент
Претендент
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2008, 18:54
Репутация: 1
Откуда: СпБ. Пушкин.
Контактная информация:

Сообщение Denik »

Пуэ, это хорошо, только здесь всего лиш коробка... Надо узнать можно ли делать коробку в помешении с газом, и если можно то с какой степенью защиты. Я такого никогда не делал... И в Пуэ вроде ничего не припоминаю. Думаю можно. Надо уточнять.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да вроде можно.
На период монтажных работ в Котельной на газ топливе, освещение (временное) должно быть во взрыво безопасном исполнении.
В штатном режиме работы котельной - обычное.
В кухне настенник же устанавливают. Там распредкоробки есть? К розетке котла в топочной повд электрический не в воздухе же спускается, а от разветкаробки.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Ответить

Вернуться в «ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.»