Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Klom 50, перегрев, ошибка f3

Сообщение Leonkaval »

Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Leonkaval писал(а): Циркуляция в контуре есть
нет....её там нет..может завоздушена система..может насос всёж не крутит...может диаметры труб зажаты

Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Сообщение Leonkaval »

Обвязано 32-й трубой. Если других вариантов нет, значит завтра ещё раз посмотрю насос и попробую прогнать контур на предмет выгона воздуха. Правда это я уже пробовал делать! Тем не менее, спасибо!

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Слой накипи в бойлере мешает теплообмену контуров...

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

А какая температура выставлена на ГВС?

Если высокая (65-70С) то котел подает 85-90С. При такой температуре подачи при не стерильно чистом теплообменнике котла идут местные перегревы-закипания, выскакивает ошибка по перегреву. Попробуйте снизить заданную температуру в бойлере (50-55С). Если поможет, то так и оставляйте - абсолютно чистым теплообменник трудно содержать. Плюс несоответствие мощности котла и бойлера, плюс накипь на змеевике бойлера... Трудно котлу в бойлере держать высокую температуру.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Сообщение Leonkaval »

Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Leonkaval писал(а):Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.
ну вот...а говорили -
Leonkaval писал(а):Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил,
Бойлер какой марки стоит?

Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Сообщение Leonkaval »

Бойлер тоже Protherm! 200л.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Leonkaval писал(а):Бойлер тоже Protherm
о как!!!..была похожая история с производителем соседом....Дражица.....котелок подключили сначала только на отопление..он зиму оттарабанил замечательно а весной подключили бойлер..и бац..перегрев... приезжаем.. смотрим - насос котла забит шламом...монтажники немного накосячили поставили грязевик по обратке но только на контур отопления..исправляем-ставим ещё один грязевик на обратку из бойлера....запускаем...полчаса курим..бац..опять перегрев..вскрываем фильтр на обратке бойлера...забит напрочь...чистим..запускаем ..опять курим....опять полчаса...и опять перегрев......и так ещё пару раз...из чего они клепают теплообменник непонятно..или специально чтоль туда шлам забивают?...:(

Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Сообщение Leonkaval »

Наверное вы правы: надо будет еще и на бойлер отдельно фильтр поставить. Грязевик стоит общий. А Дражице у меня самого дома с Baxi в паре уже почти 11 лет без передыха и обслуги(доступа ни к чему нет!) пашет! Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Leonkaval писал(а):Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!
врядли..если столько уже отработал вся грязь улетела...после той многократной прочистки фильтра клиент не жаловался..все работает как часы..тьфутьфутьфу...На бойлер отдельно смысла нет фильтр ставить, если он первоначально установлен правильно-перед котловым насосом...в нашем случае обратка бойлера подходила к котловому насосу без фильтра (он стоял по отоплению)

Leonkaval
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 23:17
Репутация: 0

Сообщение Leonkaval »

ОК. Надеюсь, что все будет работать. Буду посматривать за фильтром.

ksi69
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:36
Репутация: 0

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Сообщение ksi69 »

Leonkaval писал(а):Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?
Да нормально все. На котлах Протерм KLZ , это те что с бойлером идут, особенно если у вас стоит полутурбо, при нагреве ГВС котел летом всегда на Ф3 уходит. Причем это даже на новом котле, который не засран. Причина проста, может конечно я не прав, мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла. Почему говорю что нормально и это штатная ситуация - котел не уходит в аварию , а просто показывает что температура высокая. Может я ошибаюсь, но мое мнение такое.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..:(

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Клапан на мин ^

ksi69
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение ksi69 »

oleg21au6 писал(а):
ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..:(
Котел заводской и ничего не менялось в нем. Такие поставляются

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

oleg21au6 писал(а):50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт
Ну емкость то тут не при чем. Да и вообще 160л для 50 кВт очень даже не плохой выбор :D

kfds107
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 17:01
Репутация: 0

Сообщение kfds107 »

Чем плохо, если мощность котла намного больше, чем требуется для бойлера? Кроме повышенного расхода, какие еще могут быть проблемы?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну типа он выключаться будет при приоритете ГВС или ином отключении контуров. и типа будет иметь место перегрев при реактивном нагреве теплоносителя телом котла после выключения горелки. недумаю что это критично если честно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

зафиксировали +46 на регуляторе температуры котла, не должна температура превышать заданное значение +...-.... Даже если котел больше мощностью, он не должен уходить в ошибку F3... Должен работать с частыми выключениями.

Ответить