Приехал в выходные на дачу, а там - беда. Полы мокрые - в подвале бассейн. Как потом выяснилось - вода в колодце кончилась, а то колодец был бы уже под домом.
Но перейду к причинам:
Имеем Протер KLZ 40. Куплен БУ у знакомых, простоял у меня ровно год. До этого у знакомых стоял на улице, т.к. купили новый, более мощный, а этот ждал своего покупателя, коим стал я.
Так вот, оказалось что течет прям из бойлера, снизу, из-под пенопластового кожуха. Сзади проверил - все сухо, спереди также - все возможные места протечек сухие. Снизу льет хорошими такими каплями, и воздух всасывает( причмокивая
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Целый день убил на исправления причиненного ущерба. Как результат остался я без горячей воды. Контур отопления работает исправно.
О грустном: стоимость чугунного бака (если это он - хотя больше, по всей видимости нечему, но 100% еще не уверен, надо бы внутрь бака залезть) как запчасти зашкаливает, самое дешевое что я нашел, это 40 штук... а так в среднем 50 тыс.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Вопросы текущие:
Теперь стоит вопрос, стоит ли оно того, ведь купив за 50 штук запчасть, ее еще установить надо (разобрав половину, если не весь, котел ) а завтра в может сломаться что-то из верхней части данного чудо-агрегата
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Инженер предложил купить бойлер отдельно, и врезаться в мой котел - но в офф литературе для него нет совместимых моделей бойлеров (видимо потому что он у него у же есть
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Либо покупать систему с нуля. новый такой же котел (~90-100 штук) либо котел и бойлер отдельно, чтоб ремонтопригодность была повыше.
Уважаемые форумчане, просьба высказать свое мнение по сложившейся ситуации и путях ее решения.