Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Термотехничка
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 18:07
Репутация: 0

Датчики перегрева 95 градусов

Сообщение Термотехничка »

Добрый день, уважаемые специалисты.
Газовщик вынул датчик перегрева на 95 градусов и показал, что одна «ножка» сломалась.
Пока так поработает, а когда найдете новый поставим новый.- сказал газовщик.
Скажите, пожалуйста
- отчего сломалось крепление датчика
- мы должны искать датчик именно для своей марки котла,
- где нужно искать этот датчик
Спасибо

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Термотехничка
Какой котёл скажите для начала :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"


Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan
вы же специалист, должны знать! :D
Термотехничка писал(а):одна «ножка» сломалась
Фотографию датчика с ножкой можно выложить?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

И снимок (рентгеновский) в студию.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

гpязнуля писал(а):И снимок (рентгеновский) в студию.
В полный рост. :)

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Какая разница что за котел. В любом случае газовщик должен его найти поставить и выписать счет. Что за тупость спихивать поиск запчастей на ничего непонимающего пользователя.
Термотехничка Почитайте свой договор с газовой службой, на сервисное обслуживание.

Термотехничка
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 18:07
Репутация: 0

Re: Датчики перенрева 95 градусов

Сообщение Термотехничка »

Спасибо за ответ.
Договора на обслуживание нет Приезжают по вызову через 3-5 часов.
Чтобы не сделали, квитанцию выписывают на 500-900 руб.
При таких условиях им выгодно чтобы газовое оборудование постоянно выходило из строя.

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

Отзывчивые, быстрые и недорогие ребята

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

имя?!!! имя котла?!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

EugeneLV писал(а):Отзывчивые, быстрые и недорогие ребята
да. молодцы...
Во всем виноваты проектировщики

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Термотехничка Если вы напишете марку котла и место проживания, мы с радостью посоветуем вам ближайший сервисный центр этого производителя.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Термотехничка писал(а):При таких условиях им выгодно чтобы газовое оборудование постоянно выходило из строя.
Это очень даже не выгодно.

4808al
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 16:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Датчики перегрева 95 градусов

Сообщение 4808al »

Датчик перегрева на 950С для котла марки Термотехник — он же датчик тяги SIT 95C, с кодом 0.070.002. А сломалась ножка, скорее всего, по причине неаккуратного вытаскивания тем же газовщиком.