Помогите разобраться в системе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
O_F_A
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 00:05
Репутация: 0

Помогите разобраться в системе

Сообщение O_F_A »

Здравствуйте форумчане,

Помогите разобраться в системе.
Дом 450 м3 - хорошее утепление стен, окон, крыши - летом прохладно, осенью - долго держится тепло, но...неясно работает система отопления (некомфортно при температуре ниже, чем минус 5 - недогрев дома).
Котел - Vitodens 222 35 кВт
Система отопления через гидрострелку. С выхода гидрострелки - divicon-ы на контур батарей и на контур теплых полов. Все элементы - родные Vissman.
Суть ситуации:
- Температура на входе в гидрострелку - обычно не выше 75 градусов
- на выходе из гидрострелки в систему отопления - не выше 40 градусов
- температура обратки - обычно не ниже 35 градусов
- на теплых полах - все отлично - держит около 38 градусов, обратка - около 35 (после прогрева пола)
- Но батареи в комнатах еле теплые и при понижении температуры на улице ниже минус 5 - в комнатах около 19 градусов.
Есть конечно и плюсы - потребление газа в прошлом году - меньше 5000 м3 в год - экономно :D
Приглашал тех, кто делал отопление - не могут понять, но поднять температуру батарей выше 40 градусов не смогли.
Отключали контур теплого пола и перекрывали (снижали нагрузку) - температура немного выросла - до 45, но котел снизил мощность и держал теже 35 градусов на обратке.
Гидрострелку - разбирали, промывали - система чистая.
Хотят через пару дней провести эксперимент - пусть без гидрострелки....
Может кто, что подскажет?
Заранее спасибо.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Судя по всему, что-то с расходом в котловом контуре, что котел свою мощность отдать не может даже при такой огромной дельте температур.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

O_F_A писал(а):- Температура на входе в гидрострелку - обычно не выше 75 градусов
- на выходе из гидрострелки в систему отопления - не выше 40 градусов
Гидрострелка - Viessmann?
Напрашивается "зажимать" расходы в ветвях батарей и/или тёплого пола...
O_F_A писал(а):котел снизил мощность и держал теже 35 градусов на обратке
И на своём выходе понизил температуру? :shock:
Изображение

O_F_A
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 00:05
Репутация: 0

Сообщение O_F_A »

VikT писал(а):Судя по всему, что-то с расходом в котловом контуре, что котел свою мощность отдать не может даже при такой огромной дельте температур.
Я тоже так думаю, но не понимаю - почему. Исходя из потребления газа - котёл работает на мощности не более 30-40% и только, когда переключается на нагрев ГВС на внутренний бойлер слышно (разгоняется в турбо), как включается на все 35 кВт.

Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
tiptop писал(а):Гидрострелка - Viessmann?
Напрашивается "зажимать" расходы в ветвях батарей и/или тёплого пола...
Все компоненты системы покупались непосредственно через Viessman, включая гидрострелку.
На батареях стоят термоголовы.
На теплых полах на каждой ветке стоят вентили и температура всех ветках одинакова.

При снижении нагрузки - отключении тёплых полов температура на выходе из гидрострелки немного увеличилась (до 45 градусов),но обратки осталась около 35 градусов.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

посмотрите на какой скорости насосы стоят все
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

75-45-35 разница расходов раз в пять.
Видимо, это котел такой "вумный", там вроде насос с автоматическим регулированием скорости стоит.
Вот он скоростью обратку и поддерживает, конденсатный же ;)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Стоят ли на контуре радиаторов трёхходовые смесители и на какой график по погоде настроены эти контура?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

O_F_A
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 00:05
Репутация: 0

Сообщение O_F_A »

oleg.dmitrievic писал(а):посмотрите на какой скорости насосы стоят все
Пробовал. Игрался скоростями на Divicon-ах (стоят Wilo насосы) - на самой маленькой немного снижается температура обратки, которая возвращается на гидрострелку, но ничего не менялось....

В котел не лез. Но там стоит не регулируемый насос...

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
RUZALIN писал(а):Стоят ли на контуре радиаторов трёхходовые смесители и на какой график по погоде настроены эти контура?
Схема со смесителе стоит, но только на теплые полы. На контур батарей - нет. Батареи с термоголовами.
Погодный график - только котловой. На тёплые полы настроено постоянное поддержание +40 в контуре. Температура контролируется на выходе дивикона датчиком.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если к гидравлической стрелке приходит от котла 75 градусов, к котлу возвращается 35 градусов, при этом на подачу нагрузок идёт только 40 градусов- это говорит о том, что расход теплоносителя через контур нагрузок выше и идёт мощный переток в гидравлической стрелке из обратки нагрузок в подачу нагрузок. Котёл у вас со встроенным бойлером(я плохо знаю модельный ряд Виссмана)? Там скорее всего стоит встроенный насос 15/60. Сколько у вас контуров и какие по характеристике насосы там стоят?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

O_F_A
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 00:05
Репутация: 0

Сообщение O_F_A »

RUZALIN писал(а):Сколько у вас контуров и какие по характеристике насосы там стоят?
Система с 2-мя Divicon:
Первый Divicon - на контур батарей 1 и 2 этажа стоят Wilo RS25/6 м
Второй Divicon - контур теплых полов -через гребенки ветки на контура 1 и 2 этажа.
RUZALIN писал(а):идёт мощный переток в гидравлической стрелке из обратки нагрузок в подачу нагрузок
Как уменьшить переток? нужно при этом понять, через какой контур этот переток идет? Надо не ухудшить работу теплых полов...
А как огромное смешение связано с увеличением снимаемой мощности с гидрострелки? Она получается блокируется?
Если уберут вообще гидрострелку - это может улучшить работу системы?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

RUZALIN писал(а):Там скорее всего стоит встроенный насос 15/60
Можно погуглить.

Высокоэффективный энергосберегающий циркуляционный насос с регулируемой частотой оборотов
http://www.viessmann.in.ua/index.php?categoryID=49" onclick="window.open(this.href);return false;

циркуляционный насос отопительного контура (2ступенчатый или высокопроизводительный насос постоянного тока
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8465,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;

Так что скорее всего насос там не простой.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

По насосу характеристик в инструкции не нашёл, толку от 200 листов инструкции. Простой не простой, но характеристик этот насос должен иметь, и подозреваю это 6 метровый насос.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

O_F_A писал(а):Температура на входе в гидрострелку - обычно не выше 75 градусов
- на выходе из гидрострелки в систему отопления - не выше 40 градусов
чудеса...
напрашиваются 2 ответа:
- обратку туда же подключили...
- гидрострелка сама с радиатором охлаждения...

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
O_F_A писал(а):Приглашал тех, кто делал отопление - не могут понять
кто ж так делает... :) надо приглашать тех, кто не делал, чтоб понять почему...
Все гениальное - просто.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

RUZALIN писал(а):но характеристик этот насос должен иметь
Должен, конечно, но если котел не использует эти характеристики, а уменьшает расход по каким-то своим соображениям, основанным на умственном превосходстве над человеком?
Восстание машин.
"Асталависта, детка"

Ну или тупая ошибка в обвязке стрелки.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

VikT писал(а):Судя по всему, что-то с расходом в котловом контуре, что котел свою мощность отдать не может даже при такой огромной дельте температур.
Насос, трехходовик, грязевик, теплообменник (весело если забит!)
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Интересно 75 градусов это где мериться, если это показывается на дисплее котла, и котёл мерит это своим встроенным датчиком в теле теплообменника или на выходе из него, то разговор вообще может быть другой. Если перед котлом закрыть все краны то будет такая же тема, котёл за 10 секунд наберёт свои 85 градусов и будет сидеть ждать, а нагрузки будут страдать от недогрева.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
bzpetr
Претендент
Претендент
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 01 янв 2010, 13:58
Репутация: 13
Откуда: Москва и область
Контактная информация:

Сообщение bzpetr »

Принудительно спустите воздух в гидрострелке, закис автоспускник :|

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может хоть фото покажете? обычно сразу понятно становится
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

O_F_A
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 00:05
Репутация: 0

Сообщение O_F_A »

Пятницa писал(а):- обратку туда же подключили...
- гидрострелка сама с радиатором охлаждения...
Порылся - нашёл инструкцию на свою гидрострелку...
По инструкции указаны патрубки гидрострелки, которые должны быть соединены с контуром котлом.
У меня наоборот! Это может быть причиной?

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
bzpetr писал(а):Принудительно спустите воздух в гидрострелке, закис автоспускник
Воздуха нет - проверял

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а вы как считаете? может это быть причиной?

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
O_F_A писал(а):Приглашал тех, кто делал отопление - не могут понять, но поднять температуру батарей выше 40 градусов не смогли
:)

Добавлено спустя 57 секунд:
Подозреваю что и батарей тоже через зад подключены.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить