Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

D трубы ГВС

Сообщение MikeZGP »

Котел protherm panter 24 кВт, ГВС 10 л/мин dT 30 град, 4 точки разбора мах длина трубопровода от котла до самого дальнего потребителя 14 м. Надо ли закольцовывать или нет? и можно ли для уменьшения объема воды в трубе применить пп 20 (выход ГВС котла G 1/2) - изначально планировался для стояка пп 25?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: D трубы ГВС

Сообщение Mr.Smith »

[quote="MikeZGP";p="15665118"] Надо ли закольцовывать ?[/quote]

Нет, хотя я не понял что и куда тут можно закольцевать.

[quote="MikeZGP";p="15665118"]для уменьшения объема воды в трубе[/quote] Это зачем?
Чем тоньше труба, тем больше потеря напора. На смесителе останется меньше. Хотя для 10 л/мин вполне подойдет и 20. Все равно нормально ГВС потечет только из 2-х точек.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Помоему проточная Пантера Протермовская позволяет циркуляцию на ГВС делать. Во всяком случае на их рекламном буклете пятилетней давности написано что можно.
В инструкции к Вашему котлу то что про это написано :?:

ИМХО лучше от котла 25, а врезки 20 и циркуляционная 20.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

пи поплам на три четверти лн из р*5 делённых диаметров
Один раз живём...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Хоттабыч, это типа режим "комфорт". Наши представители (конечно официалы :)). И знать не знали про этот режим, пришлось самому разбираться, но к сожалению рециркуляция возможна только при рабочем отоплении, ну и накрена? Если б летом полотенчики подогревать, другое дело.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Трубопродач нет на тебя цензуры, трах тибидох, переведи на русских ху есть ху (ну на счет Пи понятно).

Да я так и думал, что там муть голубая на этой Пантере с циркуляцией. Я Зайкам из коттеджей бойлер рекомендую, а себе проточник поставил, хрен с ней с циркуляцией, сапожник - сами понимаете.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Сообщение MikeZGP »

теплообменник там стоит отдельно, пластинчатый, и рециркуляция делается даже без работающего контура отопления - там трехходовик стоит. Да наверное пущу 25 на подачу и 20 на обратку. А какой насос посоветуете - там производительность то совсем маленькая нужна? А может естественной циркуляции хватит, чтоб не сильно долго воду пропускать?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Естественной точно небудет :D
Насос 25/2 наверное или 25/4 хрен его знает - расход Q тут копеешный, а вот напор необходимый для преодаления гидравлического сопративления - считать надо.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

MikeZGP
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2006, 05:28
Репутация: 0

Сообщение MikeZGP »

а все равно в чудеса верить хочется. :cry: а с двумя полотенцосушителямя даже 25/2 и то много. может есть поменьше и сразу с термореле? А гидросопротмивление чего? вроде как избыточного давления и так хватает -4 кг, а дом 3 этажа - 8 м максимум.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Что там считать в 20 метрах трубы.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Поднят теоритически интересный вопрос, а практически возникает несколько вопросов.
[quote="MikeZGP";p="15665271"]... с двумя полотенцосушителямя ...[/quote]Как себя поведут последние на проточной воде?
И как отразится, на температуре ГВС и на протоке, включение насоса рециркуляции при разборе ГВС?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну ребята Вы даете :(. Как буд то первый раз замужем, какой там 25-2, давай матчасть вспоминать. Нафига производители специальных насосов напридумали? Например у вилки серия STAR-Z, у грюндика как говна и с таймером, и с термушкой....
Да все нормально будет с циркуляцией, такое впечатление что никто никогда рециркуляцию на три-четыре полотенчика на собирал. Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

[quote="грязнуля";p="15665296"]Ну ребята Вы даете...Да все нормально будет с циркуляцией, такое впечатление что никто никогда рециркуляцию на три-четыре полотенчика на собирал. Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора.[/quote]
a-x-e-l-1
Отзыв: +1
Сообщение: Добавлено: Вс Мар 23, 2008 09:21

--------------------------------------------------------------------------------

" Единственный подробность насос надо ставить на "обратку", что бы "быстрая" вода через него не летела, врезать после всех точек водоразбора."
Вот правда и все. Развели бодягу на 2 страницы. Мне хотелось дальше последить за диспутом, а ты взял и все зарубил на корню. Молодца.
Рано вы лавры пожинаете. Тема требует продолжения.
А по поводу насоса, так по другому никак и нельзя - это же рецеркуляция.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Ответить