Коллектоно-лучевая разводка.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Только не забывайте про пуско-наладку. Радиаторы Kermi с нижней подводкой поставляются с преднастройкой встроенных клапанов на разницу давления 10000 Па. Правда в инструкциях на радиаторы не указано при какой дельте температуры, скорее всего при дельте 15 гр. С - по европейским нормам. При расчетной разнице температур 20 град. С, потеря давления будет 5600 Па.wetleo писал(а):всё равно работать будет,даже если не в полную мощность но будет ,если у вас без вариантов то делайтеShaDS__1 писал(а):Да.
Если настроить клапана на "6", то может и будет нормально работать.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Потянет,потянет.Я предпочитаю классику :прибор подключаем 16 трубой.ShaDS__1oleg.dmitrievic писал(а):беспроблем. 16я труба способна на максимуме передать в панельники 5 киловатт. 20 больше.
Первый тройник 20-16-20,последний тройник редукционный-20-16-16,если места под стяжку мало использую крестовины.Стараюсь ставить радиаторы только будерус,там всё понятно с настройками и на мой взгляд они самые удобные в монтаже.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Да поставлю тройник,ачё.fredisk писал(а):Ты что, Иваныч потянешь трубы по отремонтированным помещениям,или используешь тройники.
Я ни разу не делал лучевую разводку,считаю это разводом.Правда если попросят то сделаю,но чет у меня нет таких клиентов.Может пока.fredisk писал(а):Вполне с Вами согласен,преимущество лучевой системы только в отсутствии соединений в полу и возможность замены трубы не разбирая пола,хотя если расстояние большое и много изгибов,хер эту трубу из гофры вытянут
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Иногда это выходит дешевле. точнее часто.ivanich писал(а):Я ни разу не делал лучевую разводку,считаю это разводом.Правда если попросят то сделаю,но чет у меня нет таких клиентов.Может пока.
Добавлено спустя 43 секунды:
Re:
не у вас, а у того кому вы его приклеить хотитеShaDS__1 писал(а):oleg.dmitrievic
У меня нет такого плюса. Может у меня что-то с правами в этом форуме и мне нельзя видеть этот плюс?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Это 2 тройника должны стоить дороже трубы+стоимость коллектора.Я сразу представляю несколько транзиток электрических проводов,СО,ГВС И ХВС с перехлёстами и толщину стяжки.Я обычно делаю ( в местах перехлёста) штробы в полу электрикам,минус 20-25 mm стяжки пола.Хотя в деревяшках может и нет таких заморочек.oleg.dmitrievic писал(а):Иногда это выходит дешевле. точнее часто.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
стоимость одного тройника из сшитого полиэтилена выходит за 500 рублей. если выше 20 го диаметра и с гильзами считать. труба 16я для системы отопления стоит меньше 100 рублей за метр
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- ShaDS__1
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 20:18
- Репутация: 1
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re:
Именно так. У того, кому хочу поставить нет плюса.oleg.dmitrievic писал(а):ivanich писал(а):не у вас, а у того кому вы его приклеить хотитеShaDS__1 писал(а):oleg.dmitrievic
У меня нет такого плюса. Может у меня что-то с правами в этом форуме и мне нельзя видеть этот плюс?