Давление в расширительном баке

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

1 бар
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

извиняюсь, что вмешиваюсь. позвольте опередить коллегу.
Ответ:
Давлением и объемом системы.
пс. я бы бак поставил побольше.

Досвидания.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А знаете почему все молчат? Да потому что поиском по форуму мона найти точный расчёт. И большинство не считает этот вопрос требующим ответа - вобщем как и я.
Даю подсказку - нужна ещё статическая высота системы.
Вперёд к поиску истины - она где-то рядом!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Давление в расширительном баке

Сообщение Jol »

[quote="Начинающий";p="73408"]если давление в системе будет 2 атм. и объем системы 140 литров . Объем бака 8 литров[/quote]

при объеме 140 л, и 8 расширительного бака давление у Вас будет от 1 до 3 атм

[quote="Renegade";p="73464"]
пс. я бы бак поставил побольше.

[/quote]

я об том же
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

На мой взгляд с данной задачей может и должен справиться любой инженер, задачка, то по физике из школьной программы. Нужно только пошевелить мозгами!!!

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

ключевое слово: "инженер" :) :) :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="GuTherm";p="73474"]А знаете почему все молчат? Да потому что поиском по форуму мона найти точный расчёт. И большинство не считает этот вопрос требующим ответа - вобщем как и я.
Даю подсказку - нужна ещё статическая высота системы.
Вперёд к поиску истины - она где-то рядом![/quote]

А поиском выдает кстати разные формулы от разных авторов форума.

Статическая высота системы определяет насколько я понял нижний порог.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.

Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %

Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98

Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар.

Kila
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:24
Репутация: 0
Откуда: Ставропольский край
Контактная информация:

Сообщение Kila »

Спасибо за подробный ответ
Всего не узнаешь

Дмитрий А
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 08:02
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий А »

[quote="AleksFitter";p="74138"]
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
[/quote]

??? Т.е. перед установкой экспанзомата в систему, мы его качаем до нужного давления, заливаем в него воду и соединяем с системой отопления?

Ответить