Синхронизация насосов в СО
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Синхронизация насосов в СО
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Есть настенный котел (Нувола) и гребенка с циркуляционным насосом (дом - 100 м2). Котел управляется своим комнатным термостатом, соответственно, включается/выключается по температуре воздуха в помещении, где установлен (кухня). Насос на гребенке работает постоянно. Можно ли, подключить насос гребенки на клеммы насоса котла, чтобы они включались и выключались одновременно, а на котле, допустим, сделать побольше выбег (стоит заводской, 3 минуты)? Если нет, то, почему? (Отопление - напольное, комнатная автоматика до сих пор не подключена, но все работает исправно, комфортно зимой во всем доме)
Спасибо
Есть настенный котел (Нувола) и гребенка с циркуляционным насосом (дом - 100 м2). Котел управляется своим комнатным термостатом, соответственно, включается/выключается по температуре воздуха в помещении, где установлен (кухня). Насос на гребенке работает постоянно. Можно ли, подключить насос гребенки на клеммы насоса котла, чтобы они включались и выключались одновременно, а на котле, допустим, сделать побольше выбег (стоит заводской, 3 минуты)? Если нет, то, почему? (Отопление - напольное, комнатная автоматика до сих пор не подключена, но все работает исправно, комфортно зимой во всем доме)
Спасибо
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
24-х киловатный котел на 100 (СТО) квадратов? уже ЗАЧЕМ?? второе - схема или фото гребенки с насосом? как это вообще реализовано?yao писал(а):Есть настенный котел (Нувола) и гребенка с циркуляционным насосом (дом - 100 м2).
можно, но не нужно! опять таки схема подключения... и плата на нуволу всяко дороже насоса))))yao писал(а):Можно ли, подключить насос гребенки на клеммы насоса котла, чтобы они включались и выключались одновременно
Можно, если мой склероз мне ни с кем не изменяет, то до 20 минут можно выбег делать... вопрос тот же - ЗАЧЕМ???? если -yao писал(а):а на котле, допустим, сделать побольше выбег (стоит заводской, 3 минуты)?
ну и последнее - если у вас Бакси Нувола 3 комфорт, то комнатная автоматика у него встроенная (выносной термостат), что именно вы подразумеваете под выражением -yao писал(а):все работает исправно, комфортно зимой во всем доме
???yao писал(а):комнатная автоматика до сих пор не подключена
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Code писал(а):yao писал(а):
чтобы они ... выключались одновременно
yao писал(а):
на котле, допустим, сделать побольше выбег
(голосом робота)
"Логическое противоречие в постановке задачи
Да вообще то не вижу тут противоречия - человек хочет чтобы насосы работали синхронно, но при этом меньше работал котел... а то что сам не знает зачем, так это мелочи))))))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Если выбег насоса котла, значит выключаются на насосы не одновременно.РоманМ писал(а):Да вообще то не вижу тут противоречия
На самом деле обычное реле для туалетного вентилятора решает всю проблему.
http://irecommend.ru/content/upravlenie ... a-v-tualet" onclick="window.open(this.href);return false;
Котловое управление насосом подключается к насосу гребенки и входу реле.
Выход реле подключается к насосу котла. Выбег устанавливается в ноль, его теперь реле задает.
При появлении напряжения включаются оба насоса, при пропадании напряжения выключается гребенка, а потом - котел.
ГВС, знаете ли, еще требуетсяРоманМ писал(а):24-х киловатный котел на 100 (СТО) квадратов? уже ЗАЧЕМ?? второе - схема или фото гребенки с насосом? как это вообще реализовано?
Что Вам даст схема гребенки? Обычный смесительный узел теплого пола
http://www.thermotech.ru/Vodyanoj-teply ... -kollektor" onclick="window.open(this.href);return false;
Параллельное соединение нагрузки: общее напряжение, ток складывается...РоманМ писал(а):можно, но не нужно! опять таки схема подключения
Чтобы уравновесилась температура в контурах гребенки.РоманМ писал(а):Можно, если мой склероз мне ни с кем не изменяет, то до 20 минут можно выбег делать... вопрос тот же - ЗАЧЕМ???? если -
У котла свое панель управления (в той комнате, где он стоит). В других комнатах стоят свои термостаты, что непонятного-то?РоманМ писал(а):ну и последнее - если у вас Бакси Нувола 3 комфорт, то комнатная автоматика у него встроенная (выносной термостат), что именно вы подразумеваете под выражением - yao писал(а):комнатная автоматика до сих пор не подключена???
Почему же не знает, знаю: хочу, чтобы циркуляционный насос меньше тратил электричества, потому что котел, практически, всегда "спит", - не вижу смысла насосу работать впустую...РоманМ писал(а):человек хочет чтобы насосы работали синхронно, но при этом меньше работал котел... а то что сам не знает зачем, так это мелочи))))))))
Поэтому и спрашиваю, такое возможно или нет?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
и? скажу вам по секрету, даже гепард 11 кВт воду греет на 24 кВт))))))))))))))yao писал(а):ГВС, знаете ли, еще требуется
я вообще то схему ОВ имел в виду, но про ваше соединение развернуто ответил Codeyao писал(а):Параллельное соединение нагрузки: общее напряжение, ток складывается...
Мама роди меня обратно!!!! Контур теплых полов балансируется ВНУТРИ своего контура)))) еси шо))))yao писал(а):Чтобы уравновесилась температура в контурах гребенки
все понятно, непонятно зачем насос в котел сувать.... подключайте термостаты и будет вам щясте...yao писал(а):У котла свое панель управления (в той комнате, где он стоит). В других комнатах стоят свои термостаты, что непонятного-то?
есть вариант!!! берешь насос, заворачиваешь в промасленную бумагу, потом в пакет, потом плотно заматываешь скотчем и под кровать!!! вообще електричеству палить не будет!!!yao писал(а):хочу, чтобы циркуляционный насос меньше тратил электричества
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А! че забыл!! это частотник то вы хотите на котел повесить то? ну удачи чё...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
схему глянь ТЕПЛЫХ ПОЛОВ! ага... пойду воды попью а то живот уже болит...Code писал(а):Если выбег насоса котла, значит выключаются на насосы не одновременно.
рррр-разобррраться... и не поломать...
И? Предлагаете мне поменять котел, потому что Вам так нравится? Меня работа котла устраивает полностью.РоманМ писал(а):скажу вам по секрету, даже гепард 11 кВт воду греет на 24 кВт))))))))))))))
Я про балансировку не написал ни слова: система отбалансирована гидравлически, поэтому работает без покомнатной автоматики, еси шоРоманМ писал(а): yao писал(а):
Чтобы уравновесилась температура в контурах гребенки
Мама роди меня обратно!!!! Контур теплых полов балансируется ВНУТРИ своего контура)))) еси шо))))
Перефразируя Вас, и шо? термостат закроет контур-два-три на гребенке, которые к нему подключены, - насосом гребенки термостаты не управляют, это, еси шоРоманМ писал(а):непонятно зачем насос в котел сувать.... подключайте термостаты и будет вам щясте...
Спасибо, добрый человек, - как мне это в голову не пришлоРоманМ писал(а):это частотник то вы хотите на котел повесить то? ну удачи чё...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
как раз таки я такого и не предлагаю! поставили и молодец! тут просто видно или полное отсутствие расчета, или кого то развели на бабки, вот и все...еси шо))))))))yao писал(а):И? Предлагаете мне поменять котел, потому что Вам так нравится? Меня работа котла устраивает полностью.
иyao писал(а):Чтобы уравновесилась температура в контурах гребенки.
возникает вопрос - а что ДЛЯ ВАС означает слово "балансировка"?yao писал(а):Я про балансировку не написал ни слова
ВОТ после таких слов до боли хочется посмотреть на схему ОВ))))yao писал(а):система отбалансирована гидравлически, поэтому работает без покомнатной автоматики, еси шо
Очень интересно... вот тебе вопросики, сейчас контроль температуры в контурах ТП чем ведется?, а после подключения комнатных термостатов? ответь на них хотя бы себе... еси шоyao писал(а):и шо? термостат закроет контур-два-три на гребенке, которые к нему подключены, - насосом гребенки термостаты не управляют
Митя Шмакин
Привет тебе Митя, и пожелание - ты сначала расшифруй что ты написал, а потом иди учи матчасть...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ писал(а):тут просто видно или полное отсутствие расчета, или кого то развели на бабки, вот и все...еси шо))))))))
Не мне Вам объяснять, что, если котел на ГВС дает 24 кВт, то, на отопление горелка "зажата" на уровне автоматики. Нувола на минимуме тоже дает около 10 кВтРоманМ писал(а):даже гепард 11 кВт воду греет на 24 кВт))))))))))))))
Вот, что это означаетРоманМ писал(а):что ДЛЯ ВАС означает слово "балансировка"?
yao писал(а):система отбалансирована гидравлически
Я Вам дал ссылку на конструкцию смесителя ТП. Котел к нему и подключается. По схеме главное/второстепенное кольцоРоманМ писал(а):ВОТ после таких слов до боли хочется посмотреть на схему ОВ))))
Контроль температы ведется термостатом котла по температуре воздуха в помещении, где стоит котел. За счет гидравлической балансировки контуров гребенки температура воздуха одинакова во всех комнатах. При подключении комнатной автоматики система будет управляться комнатными термостатами: затопил камин, или выглянуло солнце... Сейчас на это система не реагирует.РоманМ писал(а):сейчас контроль температуры в контурах ТП чем ведется?, а после подключения комнатных термостатов? ответь на них хотя бы себе... еси шо
Меня не интересует обсуждение работы моей системы: все работает прекрасно. Меня интересует возможность электрической синхронизации насосов котла и гребенки, если такое возможно. Вроде, не форумхаус, а похоже на него...
п.с. Мне интересно, а Вы-то сами знаете, что такое балансировка системы и как она должна работать без комнатной автоматики, в ручном режиме?
Я просмотрел этот косяк при первом прочтении, или про кухню было позже добавлено? Впрочем этот косяк здесь не единственный, на автора это не смущает. Ему для полного счастья только насос выключить нужно.yao писал(а):Котел управляется своим комнатным термостатом, соответственно, включается/выключается по температуре воздуха в помещении, где установлен (кухня)
Точно. На 100 кв. м было достаточно собственного котлового насоса. Было бы нормальное погодное регулирование включением горелки котла. А вместо этого имеем "Интегрированный коллектор", который не пойми от чего задаёт температуру смеси. Ещё одна видимость коллектора для тёплых полов.РоманМ писал(а):развели на бабки,
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
Без схемы разговор ниочем. Но тема понятна. . как отключить насос котла когда цыркуляция теплоносителя не требуется. Такой вопрос возникает , когда от одной гребенки нагреваются тп и радиаторы. Насос котла должен отключаться умным реле, контролирующим нагрев бойлера гвс, тп и радиаторов. Каждый термоста привязан к реле.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Контроль температуры в тп должен вестись сервоприводом с концевиками , на контроллере с выносным датчиком устанавливается ограничительная температура.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Контроль температуры в тп должен вестись сервоприводом с концевиками , на контроллере с выносным датчиком устанавливается ограничительная температура.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
гpязнуля
Привет! нет это Бакси нувола 3 комфорт с выносным термостатом и встроенным бойлером, именно у него в мозгах заложено время постциркуляции 3 мин.
Митя Шмакин
И тебе привет Митя, эта вумный реле УЖЕ есть в мозгах котла, и таки ты не поверишь, но именно функцию контроля нагрева теплых полов выполняет термосмесительный клапан, но никак не отключение насоса, патамучта, падает контроль во всех ветках ТП и ВСЕ!!!!!
Привет! нет это Бакси нувола 3 комфорт с выносным термостатом и встроенным бойлером, именно у него в мозгах заложено время постциркуляции 3 мин.
Хех! а меня интересует собственно ЗАЧЕМ??? ну вот ЗАЧЕМ соединять разнотемпературные контуры, да еще и вешать их на котел, который контролирует температуру ОВ опосредованно, вы уж книгу вумную откройте на странице 34, и посмотрите влияние выносного термостата на подачу ОВ, а вы еще сверху хотите дать разбалансировку по температуре отключением насоса теплых полов....yao писал(а):Меня не интересует обсуждение работы моей системы: все работает прекрасно. Меня интересует возможность электрической синхронизации насосов котла и гребенки, если такое возможно.
Ой та шо ви такое говорите мне на мой склероз и нервное расстройство!!! таки ви не представляете, но не только имею, но и использую!!! хотя ни разу не монтажник, а ви видать таки не знаете таких простых вещей, что даже Сонечка, любимая племянница моей дорогой Сарочки, это таки знает, хотя вся в маму!!!!yao писал(а):Вы-то сами знаете, что такое балансировка системы и как она должна работать без комнатной автоматики, в ручном режиме?
Оу! так от ты откуда такой упертый! тады ой и пакеда)))) ваши слов не слышат, сразу банят-с...yao писал(а):Вроде, не форумхаус, а похоже на него...
Митя Шмакин
И тебе привет Митя, эта вумный реле УЖЕ есть в мозгах котла, и таки ты не поверишь, но именно функцию контроля нагрева теплых полов выполняет термосмесительный клапан, но никак не отключение насоса, патамучта, падает контроль во всех ветках ТП и ВСЕ!!!!!
еще одно разводилово хомячков на бабло(((( тут блин чел ПЫТАЕТСЯ съэкономить на питании насоса, при этом не понимая, что теряет на лишнем нагреве теплоносителя и это таки его проблемы, а ты еще втюхиваешь трехходовой с сервоприводом!!! повторюсь - учи матчасть...Митя Шмакин писал(а):Контроль температуры в тп должен вестись сервоприводом с концевиками , на контроллере с выносным датчиком устанавливается ограничительная температура.
рррр-разобррраться... и не поломать...
Да ладно, не мешайте автору жить.РоманМ писал(а):вумный реле УЖЕ есть в мозгах котла, и таки ты не поверишь, но именно функцию контроля нагрева теплых полов выполняет термосмесительный клапан, но никак не отключение насоса,
Будь все так печально при использовании комнатного термостата, его бы Государственная Дума запретила.
И так регулирует, и сяк регулирует.
О каких принципиальных вещах спорим? Инерционности выключения? - Автор ее не чувствует.
Перерасходе оборудования? Подумаешь, все давно списано.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Об экономии... просто у всех это понятие разное...Code писал(а):О каких принципиальных вещах спорим?
и пропито...Code писал(а):Подумаешь, все давно списано.
Блииин!!! да я не говорю что это ПЛОХО или ХОРОШО!!! я говорю это, тля, РАЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ!!!!Code писал(а):Будь все так печально при использовании комнатного термостата, его бы Государственная Дума запретила.
А то, какие ибецилы сидят в думе, я бы не удивился запрету...
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Не понимаю зачем автору "синхронизация", но штатно можно что-либо включать через релейную плату расширения KHG71410651- (чертеж https://www.baxi.ru/upload/iblock/e4f/khg_71410651.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;),
установить параметры по мануалу
https://www.baxi.ru/upload/iblock/480/p ... omfort.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
установить параметры по мануалу
https://www.baxi.ru/upload/iblock/480/p ... omfort.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучшее решение - стандартное решение....