анализ затрат на отопление разными топливами

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

анализ затрат на отопление разными топливами

Сообщение oleg.dmitrievic »

нашел вот интерестный текст.

Код: Выделить всё

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ОТОПЛЕНИЯ

Для расчетов будем использовать установленные опытным путем средние величины, а также не подлежащие оспариванию справочные данные.

Понятно, что количество тепла, затрачиваемого на обогрев данной площади (условно примем 100 м2), не зависит от того, каким образом эта площадь отапливается. Будем ли мы жечь газ, электричество или дизельное топливо — результат будет один. Остается лишь выбрать самый дешевый и удобный вид энергоносителя.

Так, считается, что на отопление 10 кв. метров утепленного жилого помещения потребуется котел мощностью 1 кВт. Таким образом, на обогрев 100 м2 площади нам потребуется котел мощностью в 10 кВт. Рассчитаем, сколько тепловой энергии израсходуется на отопление подобных загородных домов в месяц: 10 кВт х 24 часа х 30 дней = 7 200 кВт*час. Учитывая, что в среднем время работы котла будет вполовину меньше или котел будет работать лишь на половину своей предельной мощности, получим 3 600 кВт*час. Таким образом, в месяц при отоплении дома площадью 100 м2 средний расход составит 3 600 кВт*час, а общий расход за весь отопительный сезон (7 месяцев) составит 25 200 кВт*час энергии в год.

Рассмотрим теперь каждый вид топлива в отдельности.

Электроэнергия
Котел на 10 кВт мощности потребляет те же 10 кВт в час электричества. Стоимость 1 кВт*ч энергии для населения составляет 3,4 рубля. Таким образом, расходы на месяц составят 3 600 кВт*час * 3,4 руб. = 12240 рублей. При этом к дому должен быть подведен кабель высокой мощности (трехфазная сеть) и получено разрешение на его подведение (согласование ТУ), что иногда невозможно, либо крайне дорого.

Дизельное топливо
Удельная теплота сгорания дизтоплива 42 мДж/кг или 35,4 мДж/литр (с учетом плотности 843 г/литр). Учитывая КПД котла на ДТ (89 %), получим, что при сжигании 1 литра солярки выделяется 31,51 мДж энергии, или в более привычных единицах 8,76 кВт*час (1 кВт*час = 3,596 мДж). Стоимость 1 литра ДТ в розницу — 24 руб. Стоимость 1кВт*ч энергии, получаемой при сжигании ДТ, составляет 24 руб. / 8,76 кВт*ч = 2,74 рублей. Таким образом, ежемесячные расходы составят 3 600 кВт*час * 2,74 руб. = 9860 рублей. Минусы — шумность и громоздкость дизельного котла. Выхлопные газы могут доставлять неудобства владельцам и соседям, присутствие запаха.

Природный газ (метан)
Удельная теплота сгорания метана 38,2 мДж/ м3, а с учетом КПД газового котла (92%) имеем 35,14 мДж/ м3 или 9,77 кВт*ч. Стоимость природного газа для населения составляет 3,3 руб/м3. Стоимость 1кВт*ч энергии, получаемой при сжигании природного газа, составляет 3,3 руб. / 9,77 кВт*ч = 0,31 рублей. Таким образом, ежемесячные расходы составят 3 600 кВт*час * 0,31 руб. = 1118 рублей. При этом необходимо подключение к магистральному газопроводу, что зачастую сделать невозможно ввиду высокой нагрузки на сеть.

Пропан-бутановая смесь (СУГ)
Удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси 110 мДж/ м3 . Плотность СУГ составляет 2,25 кг/ м3 или, в пересчете на литры, 0,54 кг/литр. Т.е. 110 мДж/ м3 ? 2,25 кг/ м3 = 48,88 мДж/кг * 0,54 кг/литр = 26,4 мДж/литр. Учитывая КПД газового котла (95%), получим, что при сжигании 1 литра СУГ выделится 25,08 мДж энергии, или в более привычных единицах — 6,974 кВт*ч. Стоимость 1 литра СУГ для населения составляет 15 рублей. Стоимость 1кВт*ч энергии, получаемой при сжигании пропан-бутановой смеси, составляет 13,5 руб. / 6,974 кВт*ч = 1,84 рубля. Таким образом, ежемесячные расходы составят 3 600 кВт*час * 1,84 руб. =6620 рублей. При этом емкость для хранения СУГ закапывается под землю, не занимая лишнего места на участке и не требуя к себе внимания в процессе эксплуатации. Использование емкости СУГ практически не имеет альтернативы в случае невозможности подключения к магистральному трубопроводу.

Сравнительная таблица стоимости отопления дома различными видами топлива на базе цен и тарифов 2011 года

 
Есть ли сильные ошибки кроме как занижение КПД котлов на всех типах топлива кроме газгольдерных? хочу переработать под себя но с реальными данными.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

oleg.dmitrievic писал(а): занижение КПД
На природном газе наоборот повысили КПД котла, она обычно от 79 до 90 % играет. Если конечно речь не о конденсатнике.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Цены не актуальны на текущий момент. Дизтопливо сейчас в розницу на уровне бензина 95 стоит. Поэтому лучше оперировать физическим данными,а не финансовыми.
Писалось конечно же менагерами, продающими газгольдеры. Уже по кпд видно, как они усиленно тянут за волосы выгодный именно им вариант. Но кпд - это еще семечки. Они взяли телоту сгорания пропан-бутановой смеси как у бутана. Между тем по ГОСТ 20448-90 у СПБТ суммарный объем бутана и бутиленов не должен превышать 60%. Оставшиеся 40% (а скорее всего больше) будет составлять пропан с удельной теплотой сгорания 86 МДж/м3. Итого теплота сгорания смеси будет около 101 МДж/м3. То есть где то на 10% рентабельность повысили. С кпд уже минимум на 15% обманули. Ну и то, что газгольдер закопали в землю и не требует к себе внимания - выдает менагера с головой. Никакой технически грамотный специалист так не напишет.
upd. еще одна "натяжка" похоже есть в процессе перевода кг в метры кубические. Из килограмма жидкого пропана получается больший объем газа, чем из бутана. Точно не посчитал насколько они там эффективности наварили, но процента 3-4 наверно будет.
Последний раз редактировалось Прохожий 10 дек 2013, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Не, цены то я попробую привязать к биржам или еще какнить актуализировать, мне главное расчеты верные вывести.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Когда-то (2005 г) было так.
Стоимость энергии.xls
Подставьте новые цены в таблицу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить