Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
БАШКА писал(а):Про статическое давление в обратке очень интересно. Можно подробнее плз?
У меня разница высот между подачей и обраткой составляет 1,4 метра => разница давлений 0,14кг/см2
А вообще высота столба жидкости у меня 2м (работа на атмосферный теплонакопитель) Для высоких температур это существенно.
гpязнуля писал(а):ну так и подключи расширитель и к обратке то же.
Ну он и на обратке нормально стоит А подключение невозможно, т.к. котел работает на атмосферный теплонакопитель, т.е. бак из 2мм стали размерами 1х1(основание) на 2 метра сверху закрытый крышкой с вентиляцией. Бак стоит практически на одном уровне с котлом и давление там создается только столбом воды в 2 метра.
О чем спор то? ГБ должна лишнее плюнуть, а лишнее при закипании, особенно когда на антифризе работает, именно на подаче (пар, пена) К томуже после запуска отопления, лишний кислород выделяется в котле, и по чуть чуть в насосах. И если его не убрать то он вполне может опять раствориться в системе. Поэтому воздухоотводчик ставят на подаче, сразу после котла, ну а поскольку на плашке ГБ водухоотводчик уже прилеплен, то зачем ее мостить на обратку?
Который ставиться на подающую линию, или что-то подобное. а нужен он для того что защитить насос от завоздушивания.
ЗЫ написав про то что в насосе кислород выделяется, я указал на сам факт а не на то что его надо оттуда удалять, потому что это вряли получиться, он тутже растворяется.
Подскажите, пожалуйста, можно ли разбирать предохранительный клапан в группе безопасности отопления. При остановке насоса сработала ГБ. Должна держать давление 3 атм. После аварийного срабатывания выдерживает всего 1,8-2 атм. , происходит сброс воды и давление падает до 1 атм. При попытке поднять давление добавлением воды, происходит её сброс и в системе снова появляется воздух...
нет, надо заменить. только вот почему там воздух появляется?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
на 6ть нельзя. 6ть это на воду. на отопление должен быть три
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Аварийные клапана одноразовые, в инструкции к ним всегда пишут, что после срабатывания заменить на новый. Если один раз сработал, то значит и в будущем аварии не избежать, поставьте 3 атм, не встречал бытовых котлов рассчитанных на давление выше 3 атм. Если не замените аварийник то замените котел ))).
В магазинах не нашлось клапана на 3 атм. Выхода было два: ставить на 6 атм, или вместо клапана ставить заглушку. Как временный вариант можно использовать 6 атм? Отопление из полипропиленовых труб ( длина труб примерно около 35 метров в одну нить, диаметром 25), радиаторы биметаллические. Отопление эл.котлом или дровами, насос Wilo-Star-RS 25/6. Прежде стоял насос с высотой вод.столба на 4м, но прослужил не долго, заменили на то, что нашли в нашей местности (зима все-таки)
Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!
Если имеется ввиду,что это твердотопливный котел, то не встречал котлы раб.давлением выше 4-х бар.
И тем не менее подрывник на 3 бара ставить,побыстрее,даже если дрова в печке.
kiturami писал(а):Как говорится на без рыбье и рак щука....
Можно как для самоуспокоения поставить на 6 и потом (в ближайшие два/три дня) заменить на 3
Что у вас там за глубинка, что ничего в продаже нет?!
Свердловская область, 100 км от Тюмени, 360 - от Екатеринбурга. В пятницу 01.03. будет попутная машина в Тюмень, закажем клапан на 3 атм.