Найдено 64 результата

Levran
14 авг 2007, 12:51
Форум: Когенерация
Тема: микротурбины
Ответы: 144
Просмотры: 121739

Вот это уже интересно и похоже на правду :-) Господа, предлагаю взглянуть на проблему с др. стороны - большинство случаев в которых ко мне обращаются выглядят так: хотим построить центр логистики (завод, торговый комплекс и пр.) а электроэнергии нет (не дают вообще). И тут уже другая экономика - пос...
Levran
27 дек 2006, 15:59
Форум: Когенерация
Тема: Альтернативы
Ответы: 2
Просмотры: 3706

Альтернативы

Господа, может кто-нибудь встречал такое изделие?
http://www.fuelcellenergy.com/site/products/300kw.html
Интересует что установлено внутри и по какому принципу работает... на сайте что-то мало тех.данных и много хвалебных слов :cry:
Levran
05 сен 2006, 23:21
Форум: Когенерация
Тема: Удельная устанавливаемая стоимость
Ответы: 3
Просмотры: 5229

когда манагеры выдают эти удельные стоимости, они не задумываются о том, что войдет в гидравлический контур, какие щиты поставить, какой уровень автоматики, какой высоты выхлопные трубы.. а про стоимость строительства или реконструкции самого здания и говорить нечего. Такое впечатление, что достаточ...
Levran
05 сен 2006, 23:05
Форум: Когенерация
Тема: ДГА
Ответы: 1
Просмотры: 3633

высокая стоимость как всегда тормоз внедрения :cry:
к тому же оправдывают они себя при больших расходах плюс перепад давления.
Levran
04 сен 2006, 12:42
Форум: Когенерация
Тема: Газовые генераторы
Ответы: 33
Просмотры: 25172

Вот как раз кооперации с соседями проблема очень остро стоит. Конечно мы предполагали. что хозяева хотят независимости, но доходит до откровенного посылания др.др. в места не столь приятные :shock: и пообщавшись с лицами заинтересованными общий итог таков: все соседи люди нехорошие, и лучше переплат...
Levran
16 май 2006, 11:43
Форум: Когенерация
Тема: Когенераторы, работающие на сверхнизком давлении газа
Ответы: 5
Просмотры: 5937

Теоретические размышления: :arrow: Смешивание газа и воздуха в горючую смесь происходит непосредственно перед турбонагнетателем, в так называемом смесителе, пример ниже. :arrow: Смеситель представляет собой трубу Вентури, т. е. способствующее образованию потока сужение трубы с последующим постепенны...
Levran
16 май 2006, 09:10
Форум: Когенерация
Тема: задайте вопрос дилеру CAT
Ответы: 4
Просмотры: 5199

[quote="Pipe_off";p="59850"]Кто такие CAT?[/quote]
:!: Мощно задвинул! Внушает... :lol: :lol:

Реклама в метро висит: Кроссовки хорошие делают :lol:
Levran
28 апр 2006, 10:46
Форум: Когенерация
Тема: выбор ГПА
Ответы: 2
Просмотры: 5120

Никак г-н Enesco объявился.. :lol: На счет несоответствия Значит то КПД которое компания пишет на своем официальном сайте, по Вашему мнению вранье? На самом деле оно выше? :roll: Вы примерно представляете сколько требуется времени на создание нового двигателя на основе аналога (я не говорю про разра...
Levran
26 апр 2006, 21:00
Форум: Когенерация
Тема: Российские производидели газопоршневых мини-ТЭЦ
Ответы: 3
Просмотры: 7318

У нас все только начинается :roll: :arrow: Компания Дизель-Статус переделывает дизельные двигатели (в основном ЯМЗ) под газовый вариант. Мощностной ряд 60-315 кВт на ЯМЗ, 30кВт на Д-243 и 500кВт на 6ГД-21Э. Стоит отметить удачную компановку двигателя с системой утилизации тепла, что ощутимо уменьшае...
Levran
26 апр 2006, 20:10
Форум: Когенерация
Тема: выбор ГПА
Ответы: 2
Просмотры: 5120

Когенерационные установки TЕДOM cерия - CENTO отличаются низким электрическим кпд, что говорит о плохой организации рабочего процесса двигателя. Разброс по эл. КПД = 32,7 ... 35,2 % с рекламного сайта производителя, что значит при благоприятных условиях. Собираются в основном на базе газового двигат...
Levran
06 апр 2006, 13:40
Форум: Когенерация
Тема: выбор ГПА
Ответы: 2
Просмотры: 5120

1. Есть ли у Вас резерв электроэнергии? например на случай внепланового останова ГПА. Киловат так 10-15 на нужды 1 категории. Если есть, то можно поставить 2 шт по 500, если нет -лучше 3 по 350. Т.е. чтобы хоть одна работала. Учитывайте необходимость проведения Тех. обслуживания. 2. Необходимо знать...
Levran
03 апр 2006, 12:55
Форум: Когенерация
Тема: микротурбины
Ответы: 144
Просмотры: 121739

Раз стройка в чистом поле, проблем с экологами возникнуть не должно :roll: Ставьте газопоршневые и пару котелков на покрытие нагрузок по теплу. Выйдет дешевле и КПД повыше будет, чем на газотурбинных установках. Ну а если в контейнерах все поставить, то и со строительством можно поэкономить.
Levran
01 мар 2006, 01:24
Форум: ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.д.
Тема: Нужна "Методика расчетов выбросов стационарных дизельных"
Ответы: 1
Просмотры: 4223

Есть методика расчета полей концентраций вредных веществ ОНД-86 в приземном слое и по вертикале. В общем на все случаи жизни. В том числе и для котлов, и для ГПА (дизель, либо газовый без разницы). Главное знать расходы, начальные концентрации и температуры. Ну и конечно особенности местности - рель...
Levran
01 мар 2006, 01:14
Форум: Когенерация
Тема: Референс-лист газопоршневых установок в России
Ответы: 1
Просмотры: 5237

Газовых турбин в России в эксплуатции значительно больше чем ГПА. Это и так понятно без опроса. О каких мощностях идет речь в первую очередь? Если говорить о крупных ТЭЦ на отечественных ГТУ, то тут спору нет. А вот в области малой энергетики, к тому же еще на импортном оборудовании, стоит посчитат...
Levran
01 мар 2006, 01:10
Форум: Когенерация
Тема: Иностранные газовые турбины
Ответы: 3
Просмотры: 21137

Во первых это ГТУ большой мощности Она стоит 6 месяцев потому, что работает параллельно с сетью и используется как пиковый источник зимой. :arrow: Не понял Вашу мысль. Т.е. получается, использовать ГТУ летом не выгодно? а из-за чего может быть не выгодно - экономически не целесообразно, как же инач...
Levran
01 мар 2006, 00:59
Форум: Когенерация
Тема: Есть ли опыт работы микротурбин с нагрузкой менее 10 кВт
Ответы: 1
Просмотры: 7497

Для снижения трения поверхность лепестков покрывалась тефлоном. Грамотные люди, в частности у нас в МГТУ им. Н.Э.Баумана кафедра Э4, Вам много могут рассказать про лепестковые газодинамические подшипники и книги уже написаны на эту тему. В частности для покрытия поверхности используется сульфид мол...
Levran
01 мар 2006, 00:39
Форум: Когенерация
Тема: petra 1250
Ответы: 127
Просмотры: 90708

А какие у Вас режимы нагрузки на предприятии? и работа идет в автономном режиме или параллель в сеть? Если второе, как решали вопрос подключения к ЕЭС?
Levran
01 мар 2006, 00:35
Форум: Когенерация
Тема: Тепло + электричество, топливо деревоотходы
Ответы: 16
Просмотры: 31870

Есть информация, что Guascor (Испания) делает установки для выработки низкокалорийных газов (биогаз, пиролизный и т.п.) и далее использование в своих двигателях для выработки эл. и тепла - когенерация. Наша компания представляет Guascor в России, и сейчас анализируем целесообразность развития данног...
Levran
08 фев 2006, 00:40
Форум: Когенерация
Тема: Где взять буклеты рекламно-информационного характера по КГУ
Ответы: 2
Просмотры: 3804

у диллеров :-) у кого же еще ..
или с инета можете покачать прямо с сайта производителя, только не у всех они лежат
Levran
03 фев 2006, 11:07
Форум: Когенерация
Тема: Проблема со сроками поставки. Вопрос к поставщикам.
Ответы: 5
Просмотры: 5443

Более того, у нас есть возможность поставить до 1 марта два дизель-генератора контейнерного исполнения "Guascor S.A." Эл. мощность - по 920 кВт каждый. Контейнеры прям с конвейера :cool:
Вот так вот работаем, за месяц :)

Перейти к расширенному поиску