Найдено 126 результатов

Nina
16 окт 2008, 13:28
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Воздухонагреватели Volcano
Ответы: 8
Просмотры: 4058

В свое время я анализировала некоторые отопительные агрегаты. Если у Вас теплопотери 11 кВт, то нет смысла ставить Volkano. WOLF LH – 25 (тип1) на 90/70 дает 11,9 кВт тепла, потребляя 0,075 кВт эл энергии против 0,61кВт Volkano FRICO SW 12 на 80/60 - 19,1 кВт и 0,2 кВт JAGA AVS 135 при параметрах во...
Nina
14 окт 2008, 09:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Качество воды и радиаторы
Ответы: 46
Просмотры: 12213

На счет аллюминия у меня есть мнение, чисто теоретическое, но всеже.
Меня интересует, как сталь себя ведет на ЦО
Nina
14 окт 2008, 09:49
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: Вентиляция машин. отделения холодильно-компр. установок
Ответы: 3
Просмотры: 4528

СНиП 2.11.02-87 Холодильники Приток "По расчету, но не менее 3 крат" Температура в машзале +16 СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 6.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты Механическая не ...
Nina
13 окт 2008, 11:22
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Качество воды и радиаторы
Ответы: 46
Просмотры: 12213

[quote="представитель fondital";p="15683027"]сталь на нашей водичке проржавеет достаточно быстро чугун держится великолепно, и конвектора тоже... ...[/quote] Стальные конвекторы? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: [quote="labuh";p="15683042"]рсв в питере стоят прекрасно по 15-20 лет (потом потихон...
Nina
07 окт 2008, 16:55
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Качество воды и радиаторы
Ответы: 46
Просмотры: 12213

Качество воды и радиаторы

Столкнулась с проблемой. Схема отопления зависимая от городской теплосети. Проектировщики не хотят ставить стальные радиаторы, уверяя, что качество воды такое, что... Получили письмо от ПУРМО, что не те гарантируют без теплообменника. Предлагают чугунину. Заказчик желает сталь Где я могу почитать пр...
Nina
31 июл 2008, 08:46
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Отопление большого здания. Врезка в систему.
Ответы: 6
Просмотры: 3591

Re: Отопление большого здания. Врезка в систему.

[quote="IgorS";p="15677893"] 1. Офисное здание, порядка 6 000 м.кв, подвал + два этажа. Отопление заведено через подвал от городской сети. 2.К зданию пристроили еще два этажа и подключидили к тому же кругу отопления. [/quote] В каком месте вы врезались в старую систему отопления? Вы говорите, что не...
Nina
28 июл 2008, 08:32
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Полипропилен и отопление
Ответы: 14
Просмотры: 7668

СП 40-101-96 Допустимое рабочее давление при транспортировании воды в зависимости от температуры и срока службы (по данным DIN8077А1 и НИИМосстрой) Температура, град. С Срок службы, лет Рабочее давление, МПа PN 10 PN 20 95 5 - 0,54 При графике 95/70 в прямой трубе температура 95 бывает 8-15% вемени ...
Nina
22 июл 2008, 11:49
Форум: Вентиляция и кондиционирование
Тема: VTS Clima
Ответы: 38
Просмотры: 25663

"Установки в едином корпусе(не наборные)" Оборудование везут из Польши, панели делают под Москвой, там же на заводе комплектуют заказ и отправляют на объект. Сборка производится на объекте представителями фирмы. Полностью вентиляцию под ключ не делают. Установили приточки, а дальше монтажники кувырк...
Nina
21 июл 2008, 16:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проверка проектов-советы, рекомендации подсказки
Ответы: 15
Просмотры: 6118

Уважаемый Виктор, насколько я поняла, строительная компания или компания, выступающая в роли инвестора, ищет специалиста на все руки для оценки (или все же проверки???) проектов ОВ. Именно таким свадебным генералом я на сегодняшний момент и работаю. Не могу сказать, что работа благодарная. Выясните,...
Nina
25 мар 2008, 16:43
Форум: Проектирование
Тема: Поделитесь сборниками на проектирование ИТП и котельных
Ответы: 18
Просмотры: 28438

Поделитесь сборниками на проектирование ИТП и котельных

СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ГОСТ 21.606-95 ДЛЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
Плюс СНиПы по тепловым сетям
Nina
23 сен 2005, 08:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте, ставить ли терморегуляторы в квартире ?
Ответы: 61
Просмотры: 25630

[quote="wlad";p="36468"]Существует закон о тех регулирование в котором черным по белому написано, что все что не касается безопасности государства и человеческой жизни не является законом. Так, что выбор просто за Заказчиком, хочет он ставить терморегуляцию или не хочет, и не надо ссылаясь на не сущ...
Nina
22 сен 2005, 08:21
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Посоветуйте, ставить ли терморегуляторы в квартире ?
Ответы: 61
Просмотры: 25630

[quote="crimea";p="36398"]Можно поподробней, в каком СНиПе говорится об обязательной установке терморегуляторов в новостроящихся типовых панельных домах.[/quote] СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за и...
Nina
21 сен 2005, 07:49
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Проблема с естественной циркуляцией
Ответы: 20
Просмотры: 10912

Местный расширитель называется воздухосборником...
Nina
21 сен 2005, 07:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Где в Питере искать проектировщиков котельных?
Ответы: 6
Просмотры: 3702

26-29 сентября в Гавани будет Акватерм. Потолкайтесь там среди народа...
Мы котельные не проектируем. Отдавали на субподряд. Но... как-то слабенько....
Nina
20 сен 2005, 07:46
Форум: Перлы нашего городка!
Тема: Перлы нашего городка или "Вы за это уже заплатили"
Ответы: 1531
Просмотры: 928042

[quote="Mifune";p="36108"]
Интерстна а что такое букафка D в графе сравнения наверное Dерьмовато?
:loly:[/quote]

Зато "Эффективность при низкой температуре воды в системе отопления" ))))

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Интнресно, на каком основании сделан этот вывод...
Nina
15 сен 2005, 15:27
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Jinbo - китайская арматура
Ответы: 5
Просмотры: 3652

Jinbo - китайская арматура

Была сейчас у нас на выставке. Китайцы, ни одного слова по-русски, представительств в России нет.
Кто-нибудь что-нибудь знает или слышал об арматуре JINBO ?
Nina
09 сен 2005, 12:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Увеличение штата
Ответы: 14
Просмотры: 6364

Ну как, посчитали штат? Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: Как привязать? Это зависит от фантазии. Я могу только сказать, что я бы сделала в подобной ситуции. Есть Нормы Планово-Предупредительного ремонта. В народе ППР. На маломальски крупном предприятии они составляются. Есть перечень оборудования,...
Nina
26 авг 2005, 14:48
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Теплообменник Alfa laval есть вопросик
Ответы: 19
Просмотры: 8103

70-80-ые годы, СССР. Стоит себе небольшой такой поселочек, недалеко от большого города. Частные дома, все хорошо, но газ к этим домам не подведен. Тут смотрят жители - рядом какой-то газопровод делают. Но что обидно - не в поселочек, а мимо. А чтоб газ-то дома был хочется, и, причем чтоб не надо был...
Nina
26 авг 2005, 10:24
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Увеличение штата
Ответы: 14
Просмотры: 6364

Да не пристаю я вовсе)))
Просто в свое время столкнулась с этой проблемой. Когда начальник требует срочно штат обосновать.
Если у вас есть какая-то литература - поделитесь)
Я из новых ничего не нашла...
А велосипед изобретать проще - когда хотя бы самокат перед глазами
:D