Найдено 11 результатов

min
10 дек 2011, 18:43
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Полностью с Вами согласен, сначала работает по запросу СО. а потом избыток в накопитель. Возможно при заборе теплоносителя непосредственно из ТА и возникает не желательная задержка в прогреве СО, с таким вариантом ни разу не приходилось иметь дело. Ниже привожу неоднократно проверенную, рабочую схем...
min
10 дек 2011, 00:08
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Внимательно прочел ветку Вами рекомендованную, и не нашел проблем связанных с использованием ТА. Проблема с дровами - есть, проблема с регулировкой по тяге - есть ( температуру газов в дымоходе наверняка ни кто не измерял, да и шибер не крутил), а вот проблем с ТА нет. Впрочем напрасно я Вас наверно...
min
09 дек 2011, 18:02
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Вы не правильно меня поняли. Наличие ИПБ на котловом насосе ОБЯЗАТЕЛЬНО и это не обсуждается. Я гутарю о том, что буфер позволяет котлу работать в режиме максимальной мощности в не зависимости от того есть запрос со стороны СО или нет. На максимальной мощности котел работает: с наибольшим КПД, срок ...
min
09 дек 2011, 10:04
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Если водопровод автономный, то ИПБ еще и на насос по воде. Если нет возможности втулить буферную емкость, смонтируйте где ни будь не шуточный чугунный радиатор, который будет работать только при забросе по температуре, котел у Вас не большой , должен помочь. Хотя конечно не по феншую. А заказчикам п...
min
09 дек 2011, 00:28
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Откуда ХВС ( как я понимаю отапливать будете дачный дом)? Будет ли проблема с подачей воды в змеевик при отсутствии электричества? Сочетание - котел на дровах, автономное водоснабжение на прямую зависящее от электричества, отсутствие буферной емкости, СО повязанная ППР , все в купе дает гремучую сме...
min
07 дек 2011, 23:57
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Схема котельной ТТ+электро+бойлер
Ответы: 98
Просмотры: 64552

Из клапана 131 выход в канашку , перед ним обязательно фильтр . Для чего фильтр перед котлом? Фильтра необходимо поставить перед насосами. Да и насоса рециркуляции ГВС то же не вижу. Насос котлового контура очень советую подключить через источник бесперебойного питания. А если глобально, то вместо к...
min
20 июл 2009, 22:14
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обратный клапан на гравитационке.
Ответы: 19
Просмотры: 5606

Grga писал(а):подскажите где такие найти. Хотя бы производителя,
Где у вас их найти к сожалению не знаю . А производителя завтра посмотрю и неприменно отпишусь.
min
19 июл 2009, 19:17
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обратный клапан на гравитационке.
Ответы: 19
Просмотры: 5606

Ставил шариковые клапана Ду40 и Ду50 у них шар имеет нулевую плавучесть поэтому рекомендуют ставить их на вертикальрых участках , работают замечательною
min
19 июл 2009, 19:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Обратный клапан на гравитационке.
Ответы: 19
Просмотры: 5606

Ставил шариковые клапана Ду40 и Ду50 у них шар имеет нулевую плавучесть поэтому рекомендуют ставить их на вертикальрых участках , работают замечательною
min
19 июл 2009, 11:42
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Будет ли работать ?
Ответы: 7
Просмотры: 2840

единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать Все радиаторы и п/с осчастливил баратейными крантиками ( на них денег хватает ) я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему. а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера Оче...
min
18 июл 2009, 23:33
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Будет ли работать ?
Ответы: 7
Просмотры: 2840

Будет ли работать ?

Прошу прокоментировать схему . Котел 24 кВт Demrad 2-х контурный . Первый этаж Т/П 92м2 ( 5 контуров) , 3 радиатора + п/с 7500Вт . Второй этаж 7 радиаторов 8200Вт. Суммарная мощность 15700Вт. Можно ли обойтись без насоса на контуре 1 и 2 этажей надеясь только на насос котла ? (на чертеже насос т/п п...

Перейти к расширенному поиску