Найдено 7 результатов

Leonkaval
09 авг 2016, 14:15
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Ребята, можно много рассуждать, но изначальная моя проблема с F3 пока больше не проявляется! После простой очистки фильтра всё работает! Тем не менее, всем спасибо за советы!
Leonkaval
30 июн 2016, 00:16
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

ОК. Надеюсь, что все будет работать. Буду посматривать за фильтром.
Leonkaval
30 июн 2016, 00:02
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Наверное вы правы: надо будет еще и на бойлер отдельно фильтр поставить. Грязевик стоит общий. А Дражице у меня самого дома с Baxi в паре уже почти 11 лет без передыха и обслуги(доступа ни к чему нет!) пашет! Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!
Leonkaval
29 июн 2016, 23:31
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Бойлер тоже Protherm! 200л.
Leonkaval
29 июн 2016, 22:59
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.
Leonkaval
28 июн 2016, 00:09
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Обвязано 32-й трубой. Если других вариантов нет, значит завтра ещё раз посмотрю насос и попробую прогнать контур на предмет выгона воздуха. Правда это я уже пробовал делать! Тем не менее, спасибо!
Leonkaval
27 июн 2016, 23:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50367

Klom 50, перегрев, ошибка f3

Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?