Найдено 8 результатов

donaldm
28 июл 2016, 22:25
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re:

Добрый день. Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке. И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких...
donaldm
17 июл 2016, 15:35
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

увеличил проток воды до 10л/мин - ничего не поменялось ((( придется вызывать сервисника vaillant (((

Добавлено спустя 49 секунд:
Re:
RUZALIN писал(а):А вы откуда? В России вроде не было котлов с шильдиком М. Или контрафакт?
котел установлен в Украине все официально.
donaldm
06 июл 2016, 12:51
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re:

oleg.dmitrievic писал(а):так вам про это и намекали. разве нет? ну не может быт нормальной работы на протоке в 1,5 литра в минуту
при каком протоке воды будет нормальная работа???
donaldm
29 июн 2016, 22:24
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

Во время работы горелки, меняю температуру воды и, о чудо, пламя уменьшается и увеличивается :) Получается дело в слабом протоке воды?
donaldm
26 июн 2016, 21:24
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re:

RUZALIN писал(а):Минимум 1.3 мБар, а максимум 9.4 мБар должно быть.
Для моего котла Vaillant turboTec pro VUW INT 242/3-3M (по инструкции) минимум 1,7мбар, максимум 11,6 мбар.
donaldm
23 июн 2016, 11:49
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re:

-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7) Это не верные данные. Скорее всего и остальные утверждения ошибочны. И проток в 4 л/мин - это не норма. Котел естественно увидит этот проток, но перегрев обеспечен. Тем более летом. Что им...
donaldm
22 июн 2016, 22:19
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

вторичный теплообменник - чистый, проверяли, котлу 2 года, стоят фильтры магнитный, грубой очистки и механической очистки.
donaldm
22 июн 2016, 21:20
Форум: Водонагреватели, газовые колонки
Тема: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт
Ответы: 17
Просмотры: 15612

Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

Работает не правильно: открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д. Вода то горячая, то холодная :( Проверяли: -циркуляционный насос - рабочий -газовый клап...

Перейти к расширенному поиску