Найдено 10 результатов

ksi69
13 ноя 2016, 15:58
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Протерм Тигр и нагрев ГВС
Ответы: 0
Просмотры: 2149

Протерм Тигр и нагрев ГВС

Котел Тигр, работает на отопление без нареканий. Решил производить нагрев ГВС (котел с бойлером). На меню задаем температуру бака, на дисплее видим температуру ГВС, котел переходит в нагрев воды. Но котел не переключается с нагрева ГВС даже после макс. температуры, так и стоит на приготовлении горяч...
ksi69
03 июл 2016, 14:51
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50347

Re:

мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла. либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт...
ksi69
02 июл 2016, 16:35
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Klom 50, перегрев, ошибка f3
Ответы: 22
Просмотры: 50347

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина? Да нормально...
ksi69
19 май 2016, 07:26
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Помогите определится с выбором!
Ответы: 31
Просмотры: 14188

Может я чего и не понимаю, но вот на дом до 400-500 квадратов зачем нужны лишние приблуды в виде гидрострелок? Насоса котлового должно хватить на вашу систему отопления дома. Зачем тратить деньги? Фильтр при чугуняках нужен, согласен. Я всегда привожу пример из моей практики: дом 450 квадратов, тепл...
ksi69
17 май 2016, 13:06
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Нужна помощь в обвязке котла
Ответы: 27
Просмотры: 11183

Спасибо за высказывания. Не было возможности раньше на сайт выйти. Поясняю в чем дело. Я сам занимаюсь монтажом и обслуживанием котлов. На этот дом я пришел когда уже все было сделано, я там только поставил котел и подключил бойлер. Бассейн, решил хозяин греть потом. Я сам понимаю что сделана хрень,...
ksi69
08 май 2016, 20:56
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Нужна помощь в обвязке котла
Ответы: 27
Просмотры: 11183

Re:

oleg21au6 писал(а):
ksi69 писал(а):Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.
добавить автоматики от "будерусни"..немного переделать гидравлику. Мощность котелка какая?
96 Вт
Хотелось бы минимумом затрат решить вопрос.
ksi69
05 май 2016, 21:02
Форум: Обсуждение схем и проектов
Тема: Нужна помощь в обвязке котла
Ответы: 27
Просмотры: 11183

Нужна помощь в обвязке котла

Прошу совета по обвязке котла Будерус Логано 334, блок автоматики Logomatic 4211. Имеем данный котел с автоматикой, все бы ничего, но подключили подогрев бассейна, обратка в котел идет холодная, боюсь будерусня при такой работе долго не протянет. Как бы обвязать грамотно все это. Пока только мысль -...
ksi69
03 май 2016, 01:01
Форум: Bosch
Тема: Два котла , бойлер и каскадное управление
Ответы: 4
Просмотры: 16020

их зачем???..достаточно одного каскадного ICM и одного FW200-го....ну и наружной FA(но он в комплект FW200 должен входить)...ну и дальше в зависимости от хотелок по системе отопления добираем ММ100 и FR100. Ну уж если совсем сэкономить то можно и без каскада обойтись -один котел поставить на отопле...
ksi69
03 май 2016, 00:04
Форум: Bosch
Тема: Два котла , бойлер и каскадное управление
Ответы: 4
Просмотры: 16020

Два котла , бойлер и каскадное управление

Есть два котла Бош GAS7000, одноконтурники. Котлы по 35 кВт. Дом 350 квадратов. Надо собрать схему так чтоб и грело и ГВС был и по возможности реализовать каскадное управление. Если делать все правильно то 2 блока ФБ200 в котлы, два уличных датчика температуры, Ф100 (если память не изменяет) в помещ...
ksi69
27 апр 2016, 19:42
Форум: Автоматика для котлов
Тема: Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер
Ответы: 4
Просмотры: 3532

Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

Возможно, ли подружить два котла Бош и Кромшнейдер по шине eBUS? Естьдва котла бошевских в стандартной комплектации, автоматика фирменная стоит дорого и вот возникла мысль, а что если поставить кромшнейдер Е8 и по шине управлять котлами( погодозависимость, каскад, ГВС). У кого есть опыт таких операц...

Перейти к расширенному поиску