Найдено 10 результатов
- 14 дек 2016, 16:32
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
Проблему решил. Как я говорил, вероятность не включения котла при быстром нагреве до максимальной температуры выла в разы выше, нежели отключив приоритет бойлера, дать работать котлу одновременно по всем контурам, соответственно время до отключения по температуре увеличивалось значительно и в этом с...
- 08 дек 2016, 22:24
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
В продолжении истории: Нашёл другого заказчикас таким же Vitogasom 050 (рабочий котёл 80кВт)(несправный котёл 35кВт). Поменял местами топочные автоматы - двое суток оба котла отработали как часы. Вернул всё назад - опять та же проблема - после штатного выключения по термостату - часто не включается....
- 23 ноя 2016, 10:57
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
- 23 ноя 2016, 10:02
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
Да, не хотелось бы ошибиться с топочным автоматом (стоит 10-12 тыс. руб.) А если сравнивать работу на ГВС и отоплении, то отличие явное (на ГВС, почти никогда не запускается сам после остановки, на отоплении стабильно отрабатывает несколько часов. Хотелось бы понять почему? Уточняю, что у меня приор...
- 22 ноя 2016, 15:17
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
- 21 ноя 2016, 14:41
- Форум: Viessmann
- Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
- Ответы: 18
- Просмотры: 16779
Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Имею котёл Vitogas 050 c KW5 (10 лет). Проблема в том, что после достижения установленной температуры отключается и сам включаться не хочет, нет розжига, хотя значок пламени есть и температура котла падает ниже 30С (хотя иногда может и отработать несколько циклов). Ошибки при этом не выдаёт. После о...
- 11 мар 2016, 09:12
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котёл Fulton не запускается
- Ответы: 9
- Просмотры: 6038
Re: Котёл Fulton не запускается
Спасибо, сейчас почитаю.
- 10 мар 2016, 09:10
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котёл Fulton не запускается
- Ответы: 9
- Просмотры: 6038
Re: Котёл Fulton не запускается
Согласен, что что-то может быть с "аэродинамикой". Эти котлы насколько я понял чувствительны на параметры подводящих и отводящих газоходов. Но с ними я уже экспериментировал по всякому. Опять же он когда-то работал с существующими параметрами. Визуально все газоходы чистые, длину газоходов делал и п...
- 09 мар 2016, 19:00
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котёл Fulton не запускается
- Ответы: 9
- Просмотры: 6038
Re: Котёл Fulton не запускается
Ионизации в таких котлах нет. В качестве защиты выступает реле давления в камере сгорания. Первоначально воздух подаётся в камеру сгорания (КС) вентилятором с одной стороны, газ под давлением с другой. Всё это воспламеняется свечой, по типу автомобильной. Газы, через систему дымоходов уходят в газох...
- 09 мар 2016, 10:38
- Форум: Отопление и ГВС
- Тема: Котёл Fulton не запускается
- Ответы: 9
- Просмотры: 6038
Котёл Fulton не запускается
Здравствуйте, по своей работе, столкнулся с котлом пульсирующего горения Fulton PHW 1400 (~500кВт). Заказчик уже год не может его запустить :bawling: . Хорошо стоит второй, это и спасает :D . Проблема в том, что котёл запускается через раз. Пару циклов может отработать отлично, затем на этапе розжиг...