Найдено 10 результатов

Alex 0031
14 дек 2016, 16:32
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

Проблему решил. Как я говорил, вероятность не включения котла при быстром нагреве до максимальной температуры выла в разы выше, нежели отключив приоритет бойлера, дать работать котлу одновременно по всем контурам, соответственно время до отключения по температуре увеличивалось значительно и в этом с...
Alex 0031
08 дек 2016, 22:24
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

В продолжении истории: Нашёл другого заказчикас таким же Vitogasom 050 (рабочий котёл 80кВт)(несправный котёл 35кВт). Поменял местами топочные автоматы - двое суток оба котла отработали как часы. Вернул всё назад - опять та же проблема - после штатного выключения по термостату - часто не включается....
Alex 0031
23 ноя 2016, 10:57
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

Клиент может и сговорчивее, но если дело не в топочном автомате, то это будут мои убытки, их мы меняем не часто. :?
Alex 0031
23 ноя 2016, 10:02
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

Да, не хотелось бы ошибиться с топочным автоматом (стоит 10-12 тыс. руб.) А если сравнивать работу на ГВС и отоплении, то отличие явное (на ГВС, почти никогда не запускается сам после остановки, на отоплении стабильно отрабатывает несколько часов. Хотелось бы понять почему? Уточняю, что у меня приор...
Alex 0031
22 ноя 2016, 15:17
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

Датчик тяги сегодня попробую проверить, но не похоже, что он. (нет закономерности). Вероятно, что топочный автомат. Может кто подскажет, что в нем проверить, может какой конденсатор уменьшил ёмкость? :?:
Alex 0031
21 ноя 2016, 14:41
Форум: Viessmann
Тема: Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается
Ответы: 18
Просмотры: 16779

Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается

Имею котёл Vitogas 050 c KW5 (10 лет). Проблема в том, что после достижения установленной температуры отключается и сам включаться не хочет, нет розжига, хотя значок пламени есть и температура котла падает ниже 30С (хотя иногда может и отработать несколько циклов). Ошибки при этом не выдаёт. После о...
Alex 0031
11 мар 2016, 09:12
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котёл Fulton не запускается
Ответы: 9
Просмотры: 6038

Re: Котёл Fulton не запускается

Спасибо, сейчас почитаю. :P
Alex 0031
10 мар 2016, 09:10
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котёл Fulton не запускается
Ответы: 9
Просмотры: 6038

Re: Котёл Fulton не запускается

Согласен, что что-то может быть с "аэродинамикой". Эти котлы насколько я понял чувствительны на параметры подводящих и отводящих газоходов. Но с ними я уже экспериментировал по всякому. Опять же он когда-то работал с существующими параметрами. Визуально все газоходы чистые, длину газоходов делал и п...
Alex 0031
09 мар 2016, 19:00
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котёл Fulton не запускается
Ответы: 9
Просмотры: 6038

Re: Котёл Fulton не запускается

Ионизации в таких котлах нет. В качестве защиты выступает реле давления в камере сгорания. Первоначально воздух подаётся в камеру сгорания (КС) вентилятором с одной стороны, газ под давлением с другой. Всё это воспламеняется свечой, по типу автомобильной. Газы, через систему дымоходов уходят в газох...
Alex 0031
09 мар 2016, 10:38
Форум: Отопление и ГВС
Тема: Котёл Fulton не запускается
Ответы: 9
Просмотры: 6038

Котёл Fulton не запускается

Здравствуйте, по своей работе, столкнулся с котлом пульсирующего горения Fulton PHW 1400 (~500кВт). Заказчик уже год не может его запустить :bawling: . Хорошо стоит второй, это и спасает :D . Проблема в том, что котёл запускается через раз. Пару циклов может отработать отлично, затем на этапе розжиг...

Перейти к расширенному поиску