Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

Re:

donaldm » 28 июл 2016, 22:25

Vaillant Group Rus писал(а):Добрый день.

Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке.

И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких заменах. На 24 кВт ный котёл серии Tec pro нельзя устанавливать вторичные теплообменники большего размера, чем идёт с завода. Это объясняется отсутствием датчика температуры на подаче ГВС.

Если никак не удаётся решить эту проблему внешними факторами, то настоятельно советую обратиться в квалифицированный сервисный центр.
Нет, теплообменник не меняли. Остается - проблема в плате.

Dim@ » 18 июл 2016, 12:14

Vaillant Group Rus
Прошу вас обратить внимание на эту тему: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... #p15813514" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратился к вашим представителям которые продвигают инновационные продукты - неделю жду ответа от них, они по видимому сильно заняты работой что бы что то новое продвигать.
А у меня 2 котельные на подходе...

Vaillant Group Rus » 18 июл 2016, 11:35

Добрый день.

Если и при 10 л/мин котёл перегревает ГВС, то возможно, что неправильно настроено минимальное давление на горелке.

И ещё одна зацепка: не меняли ли до этого вторичный теплообменник 13 пластинчатый на вторичный теплообменник большего размера. Такая проблема наблюдается как раз при таких заменах. На 24 кВт ный котёл серии Tec pro нельзя устанавливать вторичные теплообменники большего размера, чем идёт с завода. Это объясняется отсутствием датчика температуры на подаче ГВС.

Если никак не удаётся решить эту проблему внешними факторами, то настоятельно советую обратиться в квалифицированный сервисный центр.

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

donaldm » 17 июл 2016, 15:35

увеличил проток воды до 10л/мин - ничего не поменялось ((( придется вызывать сервисника vaillant (((

Добавлено спустя 49 секунд:
Re:
RUZALIN писал(а):А вы откуда? В России вроде не было котлов с шильдиком М. Или контрафакт?
котел установлен в Украине все официально.

Vaillant Group Rus » 06 июл 2016, 13:18

Добрый день!
donaldm писал(а):при каком протоке воды будет нормальная работа???
На этот показатель может влиять много факторов. Смоделируем типичную ситуацию:

1. Входная температура холодной воды = 15 градусов
2. Заданная температура ГВС = 42 градуса
3. Минимальная мощность вашего котла на ГВС = 9.6 кВт
4. Параметры природного газа поступающего на ваш котёл примерно одинаковы с тем, на каком проектировался котёл на заводе.

Итого чтобы держать заданную температуру нам нужен минимальный проток 5.1 литра в минуту.

При изменений каких либо параметров значение меняется в большую или в меньшую сторону.

Re:

donaldm » 06 июл 2016, 12:51

oleg.dmitrievic писал(а):так вам про это и намекали. разве нет? ну не может быт нормальной работы на протоке в 1,5 литра в минуту
при каком протоке воды будет нормальная работа???

гpязнуля » 30 июн 2016, 00:53

как вариант, а не связано ли это с работой (тактованием) насоса хвс? неверная настройка, постоянно меняющийся проток через контур горячей воды. если конечно такой насос присутствует.

oleg.dmitrievic » 29 июн 2016, 22:42

так вам про это и намекали. разве нет? ну не может быт нормальной работы на протоке в 1,5 литра в минуту

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

donaldm » 29 июн 2016, 22:24

Во время работы горелки, меняю температуру воды и, о чудо, пламя уменьшается и увеличивается :) Получается дело в слабом протоке воды?

RUZALIN » 26 июн 2016, 23:25

А вы откуда? В России вроде не было котлов с шильдиком М. Или контрафакт?

Re:

donaldm » 26 июн 2016, 21:24

RUZALIN писал(а):Минимум 1.3 мБар, а максимум 9.4 мБар должно быть.
Для моего котла Vaillant turboTec pro VUW INT 242/3-3M (по инструкции) минимум 1,7мбар, максимум 11,6 мбар.

RUZALIN » 23 июн 2016, 13:09

Минимум 1.3 мБар, а максимум 9.4 мБар должно быть.

Re:

donaldm » 23 июн 2016, 11:49

RUZALIN писал(а):
donaldm писал(а):-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
Это не верные данные. Скорее всего и остальные утверждения ошибочны.

И проток в 4 л/мин - это не норма. Котел естественно увидит этот проток, но перегрев обеспечен. Тем более летом.
Что именно не верно? по инструкции для данного котла макисмум 11,7 минимум 1,7.
Проток воды попробую увеличить...

oleg.dmitrievic » 22 июн 2016, 22:56

donaldm писал(а):-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
вы хоть представляете этот расход? котел его сможет опознать и нагреть. но сделает он это так хреново как вы его и описываете.

RUZALIN » 22 июн 2016, 22:54

donaldm писал(а):максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
Это не верные данные. Скорее всего и остальные утверждения ошибочны.

И проток в 4 л/мин - это не норма. Котел естественно увидит этот проток, но перегрев обеспечен. Тем более летом.

Re: Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

donaldm » 22 июн 2016, 22:19

вторичный теплообменник - чистый, проверяли, котлу 2 года, стоят фильтры магнитный, грубой очистки и механической очистки.

RUZALIN » 22 июн 2016, 22:12

Диагноз: Забит вторичный теплообменник по контуру отопления!
Что делать: Менять вторичный теплообменник.

Перегревает котел Vaillant turboTec pro 24квт

donaldm » 22 июн 2016, 21:20

Работает не правильно:
открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д.
Вода то горячая, то холодная :(
Проверяли:
-циркуляционный насос - рабочий
-газовый клапан - рабочий
-сенсор давления - работает
-расходомер - рабочий
-трехходовой клапан- рабочий
-датчики температуры - рабочие
-турбина - рабочая
-теплообменник основной - чистый
-теплообменник вторичный - чистый
-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
-газ - природный
-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)
-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
-работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде
При тестировании диагностикой P.2 на минимальной мощности - котел не перегревается.

Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура, потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде)

Что это может быть?

не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла :(

Вернуться к началу