Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Re:

кемаеще » 17 авг 2016, 13:17

Митя Шмакин писал(а):Слой накипи в бойлере мешает теплообмену контуров...
А слышали про анализ воды?
Накипь бывает от разных причин. И устраняется, соответственно, разными способами,
но лучше предотвращать ее образование. Могу рассказать о магнитной обработке воды.

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

кемаеще » 17 авг 2016, 13:07

Leonkaval писал(а):Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.

Откуда накипь может показать только анализ воды. Фильтр гр.оч. удаляет не соли жесткости, а только взвесь(которая , впрочем,может пригорать на теплообменнике и усиливать накипеобразование).
"Чернота " может быть от органики в воде(см. перм.окисляемость в анализе)
Для борьбы именно с накипью(карбонатная жесткость) производим магнитные полиградиентные активаторы воды.

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Leonkaval » 09 авг 2016, 14:15

Ребята, можно много рассуждать, но изначальная моя проблема с F3 пока больше не проявляется! После простой очистки фильтра всё работает! Тем не менее, всем спасибо за советы!

Митя Шмакин » 07 авг 2016, 16:20

зафиксировали +46 на регуляторе температуры котла, не должна температура превышать заданное значение +...-.... Даже если котел больше мощностью, он не должен уходить в ошибку F3... Должен работать с частыми выключениями.

oleg.dmitrievic » 05 авг 2016, 23:42

ну типа он выключаться будет при приоритете ГВС или ином отключении контуров. и типа будет иметь место перегрев при реактивном нагреве теплоносителя телом котла после выключения горелки. недумаю что это критично если честно

kfds107 » 05 авг 2016, 15:48

Чем плохо, если мощность котла намного больше, чем требуется для бойлера? Кроме повышенного расхода, какие еще могут быть проблемы?

Маслов » 05 авг 2016, 06:29

oleg21au6 писал(а):50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт
Ну емкость то тут не при чем. Да и вообще 160л для 50 кВт очень даже не плохой выбор :D

Re:

ksi69 » 03 июл 2016, 14:51

oleg21au6 писал(а):
ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..:(
Котел заводской и ничего не менялось в нем. Такие поставляются

Митя Шмакин » 03 июл 2016, 14:33

Клапан на мин ^

oleg21au6 » 02 июл 2016, 22:36

ksi69 писал(а): мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла.
либо диаметры труб зажаты...и это нифига не нормально что F3...теплообменник бойлера надо подбирать под мощность котла. а не лепить на 50кВт-ный котелок 160 литровый бойлер с теплосъемом 24-30кВт..:(

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

ksi69 » 02 июл 2016, 16:35

Leonkaval писал(а):Проблема такая: котёл с бойлером косвенного нагрева. Подключён датчик приоритета ГВС. При включении насоса нагрева бойлера, котёл уходит в перегрев! Ошибка f3! При этом: Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил, насос вроде крутит. Знающие люди, подскажите, в чем может быть причина?
Да нормально все. На котлах Протерм KLZ , это те что с бойлером идут, особенно если у вас стоит полутурбо, при нагреве ГВС котел летом всегда на Ф3 уходит. Причем это даже на новом котле, который не засран. Причина проста, может конечно я не прав, мощности теплообменника бойлера не хватает для того чтоб снять остаточное тепло с чугунного тела котла. Почему говорю что нормально и это штатная ситуация - котел не уходит в аварию , а просто показывает что температура высокая. Может я ошибаюсь, но мое мнение такое.

Leonkaval » 30 июн 2016, 00:16

ОК. Надеюсь, что все будет работать. Буду посматривать за фильтром.

oleg21au6 » 30 июн 2016, 00:13

Leonkaval писал(а):Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!
врядли..если столько уже отработал вся грязь улетела...после той многократной прочистки фильтра клиент не жаловался..все работает как часы..тьфутьфутьфу...На бойлер отдельно смысла нет фильтр ставить, если он первоначально установлен правильно-перед котловым насосом...в нашем случае обратка бойлера подходила к котловому насосу без фильтра (он стоял по отоплению)

Leonkaval » 30 июн 2016, 00:02

Наверное вы правы: надо будет еще и на бойлер отдельно фильтр поставить. Грязевик стоит общий. А Дражице у меня самого дома с Baxi в паре уже почти 11 лет без передыха и обслуги(доступа ни к чему нет!) пашет! Гоню дурные мысли, что в любой момент может наверное "ахнуть"!

oleg21au6 » 29 июн 2016, 23:49

Leonkaval писал(а):Бойлер тоже Protherm
о как!!!..была похожая история с производителем соседом....Дражица.....котелок подключили сначала только на отопление..он зиму оттарабанил замечательно а весной подключили бойлер..и бац..перегрев... приезжаем.. смотрим - насос котла забит шламом...монтажники немного накосячили поставили грязевик по обратке но только на контур отопления..исправляем-ставим ещё один грязевик на обратку из бойлера....запускаем...полчаса курим..бац..опять перегрев..вскрываем фильтр на обратке бойлера...забит напрочь...чистим..запускаем ..опять курим....опять полчаса...и опять перегрев......и так ещё пару раз...из чего они клепают теплообменник непонятно..или специально чтоль туда шлам забивают?...:(

Leonkaval » 29 июн 2016, 23:31

Бойлер тоже Protherm! 200л.

oleg21au6 » 29 июн 2016, 23:15

Leonkaval писал(а):Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.
ну вот...а говорили -
Leonkaval писал(а):Циркуляция в контуре есть, фильтр прочистил,
Бойлер какой марки стоит?

Re: Klom 50, перегрев, ошибка f3

Leonkaval » 29 июн 2016, 22:59

Котёл в эксплуатации с осени, а бойлер только месяц назад подключили. Откуда уже накипь? Температура на ГВС - 46гр. Прочистил фильтр грубой очистки(был забит какой-то "чернотой", думаю чугунина от котла), и вроде пока всё работает.

Джордано » 28 июн 2016, 22:57

А какая температура выставлена на ГВС?

Если высокая (65-70С) то котел подает 85-90С. При такой температуре подачи при не стерильно чистом теплообменнике котла идут местные перегревы-закипания, выскакивает ошибка по перегреву. Попробуйте снизить заданную температуру в бойлере (50-55С). Если поможет, то так и оставляйте - абсолютно чистым теплообменник трудно содержать. Плюс несоответствие мощности котла и бойлера, плюс накипь на змеевике бойлера... Трудно котлу в бойлере держать высокую температуру.

Митя Шмакин » 28 июн 2016, 18:50

Слой накипи в бойлере мешает теплообмену контуров...

Вернуться к началу